| | | Южно-Сахалинск | 28.09.2016 11:53 | 1 / 319 | Tregart | 28.09.2016 23:11 | |
| * * | Есть ново построенный сад с новой электропроводкой! требуется установить доп. БП, а тянуть НГ кабель очень далеко! вопрос: можно или нет подключиться к бытовой розетке установив проходной автомат? |
=> | Если БП на ПС, то только от ввода в здание.
Если детский сад, то не НГ, а FRLSLTx | |
 |  |
 |
| | | Tregart | 22.09.2016 17:46 | 23 / 863 | AEW | 27.09.2016 11:04 | |
| * * | Приветствую всех!
Подскажите, как правильней организовать оповещение в психоневрологическом интернате с учетом проживающих в нем пациентов (которые не всегда и не совсем дееспособны)? Есть какие-то пояснения/регламенты помимо третьего свода правил? Мож |
=> | Да с вашей подачи вся эта канитель и происходит.Особенно умиляет ссылка на рекомендации "Аргус" | |
 |  |
 |
| | | СергейКо | 20.09.2016 17:22 | 37 / 2617 | Dekma | 26.09.2016 20:09 | |
| * * | Добрый день.
На данном форуме неоднократно поднималась тема по помещениям с мокрыми процессами, но ничего конкретного на все 146% не было озвучено. Наоборот, чем больше людей, тем больше мнений.
Моя ситуация такова: имеется санитарный узел в составе с |
=> | Т.е. тоже "по договоренности". | |
 |  |
 |
| | | Tregart | 20.09.2016 19:27 | 12 / 447 | bvv | 25.09.2016 21:38 | |
| * * | Приветствую всех!
Нынче что-то днем с огнем не сыщешь ИПД 3.10 МК. Поставщики все норовят заменить его на ИПД 3.1М.
Кстати, а в чем между ними отличия, кроме безвинтовой базы?
Спасибо! |
=> | Уважаемый Tregart!
Лично меня смущает позиция Деана - На Артоне эту позицию не заказывают, объясняя, что имеют не распроданный остаток АРТОН-ИПД-310МК в з | |
 |  |
 |
| | | Демогоргон | 20.09.2016 19:15 | 31 / 426 | Bdfy | 25.09.2016 18:09 | |
| * * | Всем привет, я инженер по обслуживанию, взяли объект на ТО, где нижеперечисленные косяки. Прошу помочь найти непосредственные ссылки на нормативы по этим вопросам:
1. Не разорван минус на ИП212-141, нет контроля изьятия извещателя из ШС.
2. Нет добавочн |
=> | Чувствительность здесь не при чем. У нас выпускаются ложнящие ИПДОТы вообще не чувствительные к дыму. | |
 |  |
 |
| | | rides | 24.09.2016 19:28 | 0 / 371 | | |
| * * | Добрый день!
Прошу поделиться опытом проектирования АУПС и СОУЭ на АЗС. Какая специфика? На что обратить внимание?
СП 156.13130.2014 прочитал 2 раза вдоль и поперек. Нигде не нашел упоминаний о том что должны устанавливаться на улице и где они должны |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Салов | 23.09.2016 16:54 | 0 / 242 | | |
| * * | Во Всероссийском детском центре "Орленок" заканчивается строительство концертного зала (амфитеатра) на 1500 мест. Он оборудован системой автоматического водяного пожаротушения (часть помещений) и автоматического газового пожаротушения (часть пом |
=> | | |
 |  |
 |
| | | AndyT | 20.09.2016 12:33 | 3 / 845 | Александр_аск | 23.09.2016 16:51 | |
| * * | Доброго форумчане.
Подскажите кто-нибудь составлял сметы на пуско-наладочные работы по настройке АРМ "Орион-Про".
В частности есть удаленные пульты "С2000М". Нужно подключить их к АРМ "Орион Про", через ЛВС и осуществить вв |
=> | У нас обычно принимают ФЕРп02-01-001... | |
 |  |
 |
| | | Кипиш | 22.09.2016 17:44 | 1 / 282 | Рустам74 | 22.09.2016 18:29 | |
| * * | Добрый день.
После монтажа трубопроводной системы газового пожаротушения необходимо произвести оперсовку и продувку.
Как правильно посчитать необходимое кол-во испытательных баллонов, требуемое для создания необходимого давления для испытаний?
|
=> | По учебнику школьной физики параграф "Закон Бойля — Мариотта". Но результат будет немного занижен, делайте запас в полтора раза например. | |
 |  |
 |
| | | Rhomax | 15.09.2016 17:04 | 6 / 354 | Ektor | 22.09.2016 17:42 | |
| * * | Добрый день, подскажите бывают ли точечные дымовые с температурой работы от -55 |
=> | Во понаписали-то. А нет бы просто ответить, что таких извещателей не бывает. Закрыв тем самым вопрос по определению. | |
 |  |
 |
| | | Bob | 21.09.2016 10:01 | 3 / 398 | BTS | 21.09.2016 20:10 | |
| * * | Есть огороженный участок производства, размером с контейнер. С обоих сторон навешивают и красят порошково-полимерной краской в эл.статическом поле металлические детали. В центре установлена камера полимеризации. Туда закатывают после нанесения краски Во в |
=> | По NFPA-13 Оросители должны быть покрыты легко снимаемыми чехлами из целлофана или тонкой бумаги.Можно ли покрыть целлофаном световые датчики, сказать не м | |
 |  |
 |
| | | Кипиш | 20.09.2016 17:42 | 3 / 320 | Рустам74 | 21.09.2016 18:05 | |
| * * | В СП5 в Приложение Е. Методика расчета массы ГОТВ для АУГПТ.
Есть формула (Е.7): Мр=К4*Мр-гепт.
Вопрос по коэф. К4. Для тушения бумаги, картона он равен К4=1,3. Откуда он взялся, из каких соображений?
Например ранее в НПБ 26-2000 для всех газов дава |
=> | 1. Потому что формула Е.7 ссылается именно на н-гептан.
2. Думаю, что К4 это коэффицент учитывающий замедленное проникновение ГОТВ внутрь пачек бумаги и р | |
 |  |
 |
| | | Южно-Сахалинск | 21.09.2016 14:03 | 1 / 256 | Volk_ | 21.09.2016 14:27 | |
| * * | Доброго дня!готовится паспорт на смонтированную систему ОПС и СОиУЭпП в Лицее!в паспорте требуется указать класс электробезопасности помещений...это у электриков спрашивать или где пункт указывающий есть? |
=> | В ПУЭ есть | |
 |  |
 |
| | | Ecselenz | 20.09.2016 15:45 | 6 / 291 | uzdp | 21.09.2016 7:36 | |
| * * | Здравствуйте!
Имеется: открытый стадион, количество зрителей более 3000, площадь под трибунами более 100м2... Под трибунами 3 этажа помещений административно-бытового назначения. Есть подвесные потолки типа "армстронг", за которыми до основного |
=> | Ecselenz ®, чтобы что-то советовать - нужно изначально понимать что именно Вы пытаетесь защищать под трибунами и от чего. Если смотреть со стороны СП5 (Таб | |
 |  |
 |
| | | Skier87 | 19.09.2016 12:51 | 2 / 313 | Viss | 20.09.2016 11:06 | |
| * * | Добрый день!
Допустима ли прокладка линий пожарной сигнализации с силовыми кабелями 220 В (кабели освещения, розеточных групп...) в одном лотке через перегородку?
СП5 говорит можно:
13.15.14. Не допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигн |
=> | Тут даже какая-то логика наблюдается:
СП5 13.15.14 - линии одного назначения
СП6 4.14 - линии разного назначения. | |
 |  |
 |
| | | Гидрант | 19.09.2016 13:59 | 7 / 374 | Рустам74 | 19.09.2016 21:05 | |
| * * | Здравствуйте, уважаемые форумчане! Я обслуживаю торговое здание по ПС и СОУЭ. Недавно была проверка пожнадзора и дали предписание, один из пунктов которого гласит следующее:
- "Неправильно выбран способ прокладки кабельных линий систем противопожар |
=> | Гидрант®
Если на НПБ 104-03 п.3.9 предписание инспектора не ссылается, то и беспокоится о его соблюдении ближайшие 3 года не обязательно.
По №123-ФЗ; С | |
 |  |
 |
| | | DimZ | 15.09.2016 9:34 | 13 / 1515 | Дмитрий К | 16.09.2016 0:12 | |
| * * | День добрый!
Возник вопрос по размещению извещателей дымовых под фальшполом для системы газового пожаротушения.
План помещения и лотков по ссылке:
[ссылка]
Высота фальшпола 0,6м
По нормам для пожаротушения ра |
=> | >>> отсек потолка = отсек фальшпола, в вашем случае. | |
 |  |
 |
| | | nikif | 14.09.2016 19:30 | 23 / 835 | Georg | 15.09.2016 17:42 | |
| * * | Коллеги
Есть П. Есть Р на АПС, основанна на П.
П прошла госэкспертизу.
Хотим поменять в Р оборудование (перевыпустить Р). В П, соответственно другое оборудоание.
Нужно ли пересогласовывать П в госэкспертизе? |
=> | Почему же "другое решение"? Например аспирационный дымовой извещатель. | |
 |  |
 |
| | | Gamelkar | 14.09.2016 15:04 | 2 / 311 | Gamelkar | 15.09.2016 15:31 | |
| * *
 | Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть крупный объект, офисное здание, на объект есть ПД АПС, мне нужно в одну из комнат смонтировать дополнительно 8 ДИП, и все.
Вопрос: как оформить это в виде документации?
1) Есть идея оформить как изме |
=> | Спасибо | |
 |  |
 |
| | | timur593 | 13.09.2016 18:31 | 27 / 397 | timur593 | 14.09.2016 21:53 | |
| * * | Добрый день коллеги! В офисном помещении встроены (установлены) scype переговорные.
визуализация по ссылке: [ссылка]
Сами офисные помещения подлежат защите АУПС и АУПТ.
По моему личному мнению scype переговорная |
=> | Ну, тогда красиво опускайте оросители в будочки. - Ясно, будем. Спасибо.
| |
 |  |
 |
| | | CV | 06.09.2016 17:59 | 4 / 282 | 9254474 | 14.09.2016 21:14 | |
| * * | Добрый день, помогите разобраться - пришла архитектура жилого комплекса с интересным решением: под жилыми этажами находится этаж с офисами, под ним встроенная подземная парковка, под парковкой торговый центр в 3 этажа (отметки минусовые). У меня сразу воз |
=> | Объект уникальный.
Разрабатываются СТУ.
В том числе на конструктив помимо пожарной безопасности. | |
 |  |
 |
| | | madoff | 13.09.2016 16:22 | 4 / 254 | madoff | 14.09.2016 16:11 | |
| * * | Форумчане, был ли у кого опыт подключения двух одинаковых приводов клапанов к одному выходу С2000-СП4/220? Как работает? Видит ли прибор отсоединение одного привода? |
=> | Ektor®, спасибо, тоже решили сделать макет | |
 |  |
 |
| | | OPC | 12.09.2016 10:17 | 11 / 334 | Georg | 14.09.2016 14:53 | |
| * * | Уважаемые специалисты! Подскажите, не нарушаем ли нормы и госты когда в адресную линию Болида подключаем пожарные извещатели и датчики движения ИК? Или линия ОПС должна быть сделана только для ИП? |
=> | Да и в целом охрана всегда не могла войти внутрь без хозоргана без явных признаков снаружи. | |
 |  |
 |
| | | Anna_V | 31.05.2012 11:22 | 10 / 1703 | mikl_new | 14.09.2016 9:22 | |
| * *
 | Товарищи, помогите разобраться в таком вопросе:
По сигналу пожарной сигнализации должны включаться системы:
СОУЭ
Тушение
Дымоудаление
Отключаются: лифты, вентиляция.
А какие системы еще должны включаться или отключаться (если |
=> | Sa-ny
Задавать вопросы в чужой теме запрещено правилами форума.
А отключение ничем не регламентируется. Если соуэ конечно сможет нормативно пе | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 13.09.2016 9:41 | 6 / 411 | nikif | 14.09.2016 8:53 | |
| * * | Согласно нормам СП5, табл. А1, если здание предприятия торговли имеет 3 и более этажа, то независимо от площади торгового зала магазина требуется пожаротушение. То есть если магазин находится на 1 этаже жилого дома, а на остальных этажах жилые квартиры, т |
=> | А вот если для этого помещения магазина тушение требуется и он окажется более 40 от площади всего здания, в которое он встроен, то тушить придется все здан | |
 |  |
 |
| | | Galeon | 13.09.2016 16:07 | 0 / 321 | | |
| * * | Здравствуйте! Промышленный контроллер стоит в управлении противопожарными шторами. Объект в Москве. Необходимо разобраться в коммутации и наладить работу системы. Все условия оговариваются к взаимному согласию и удовлетворению. Подробности в личной перепи |
=> | | |
 |  |
 |
| | | SolarWind | 08.09.2016 12:42 | 5 / 372 | Ektor | 12.09.2016 16:44 | |
| * * | Здравствуйте!
Проектируем ремонтную мастерскую для ремонта белазов на угольном разрезе. Огнестойкость здания - III.
Площадь помещения ремонтного бокса - 450м2. Категория данного помещения определена В1, высота 14м.
Согласно п.4.2 таблицы А.1(для зданий |
=> | А вот водой (или пеной) и тушат. А если её нет, то или копайте бассейн, или обосновывайте экономическую нецелесообразность. С порошком не связывайтесь: вам | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 11.09.2016 14:39 | 3 / 291 | Пожарный кран | 12.09.2016 11:03 | |
| * * | Может ли склад 70х15 метров быть категорирован на В2? Хранятся различные ткани на стеллажах 4м. Хотя бы примерно какие возможны варианты на глаз? |
=> | Даже склад 32-хкилограммовых гирь может быть В2. На это могут повлиять: горючесть поддонов/упановки, расстояние между участками хранения, высота складирова | |
 |  |
 |
| | | Kosten | 08.09.2016 22:38 | 8 / 445 | nikif | 12.09.2016 10:50 | |
| * * | Добрый день, уважаемые коллеги.
Прошу помощи.
Заказчик просит выполнить проект РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) в здани!!! Очевидно, что это у него в договоре прописано...
При всем при этом, в зд |
=> | СП 133.13330.2012
5.1 Система оповещения представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов | |
 |  |
 |
| | | alex-d | 08.09.2016 18:45 | 21 / 300 | alex-d | 12.09.2016 10:43 | |
| * * | Здравствуйте.
Можете порекомендовать что-нибудь. Требуется бюджетный приборчик на пожарку. 1 шлейф на извещатели, 2 сирены, отключение вентиляции (220В) (без клапанов).
Тонкость в том, что на самом объекте (отдельностоящее здание) нет поста. Ест |
=> | цитата
12+-2В
Кабель не менее 0,5мм2
Расстояние до клавиатуры не более 500м По зданию. По улице рекомендуется меньшее расстояние, так как уличные уча | |
 |  |
Список с