[20.09.2016 17:42:58]
 В СП5 в Приложение Е. Методика расчета массы ГОТВ для АУГПТ.
Есть формула (Е.7): Мр=К4*Мр-гепт.
Вопрос по коэф. К4. Для тушения бумаги, картона он равен К4=1,3. Откуда он взялся, из каких соображений?
Например ранее в НПБ 26-2000 для всех газов давалась огнетушащая концентрация Сн по целюлозе, но потом исключили эту информацию. Для СО2 огнетушаящая по целюлозе будет в 1,3 раза больше, чем по гептану, а вот для Хладона 125ХП она будет в 1,48 раза больше.
Либо второй вопрос, где можно найти огнетушащую концентрацию по целюлозе для таких газов как Хладон 227, Новек1230?


[20.09.2016 19:41:55]
 Я так понимаю, что 1,3 коэффициент для склонных к тлению материалов. Через целлюлозу нынче никто не считает тушение, всё считают через Н-гептан.


[21.09.2016 10:36:30]
 Рустам74, отсюда и вопросы. Почему решили так, всё считать через Н-гептан? И получается, что K4=1.3, это просто коэфициент безопасности взятый не понять откуда? Либо его просто из европейского ISO взяли? Либо он всё-таки был как-либо расчитан из отношения огнетушащих концентраций. Либо снова же это коэф. безопасности для исключения тления. НПБ-26-2000 относительно недавно отменили, должны быть люди, которые ещё по нему считали и видели изменения. Либо кто-то более продвинут в этой области.


[21.09.2016 18:05:37]
 1. Потому что формула Е.7 ссылается именно на н-гептан.
2. Думаю, что К4 это коэффицент учитывающий замедленное проникновение ГОТВ внутрь пачек бумаги и рулонов ткани, откуда взялся - не знаю, может его экспериментально вывели ;)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пожаротушение архива      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.