Нужно ли пожаротушение в РММ?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.09.2016 12:42:04]
 Здравствуйте!
Проектируем ремонтную мастерскую для ремонта белазов на угольном разрезе. Огнестойкость здания - III.
Площадь помещения ремонтного бокса - 450м2. Категория данного помещения определена В1, высота 14м.
Согласно п.4.2 таблицы А.1(для зданий) СП 5.13130.2009, нужно смотреть ВСН 01-89, по которому пожаротушение предусматривать не требуется, так как площадь помещения меньше 2000м2.

Смущает то, что если смотреть п.8.2 таблицы А.3(для производственных помещений), то оказывается, что при данной площади пожаротушение выполнять необходимо.

Подскажите пожалуйста, нужно ли делать пожаротушение в данном помещении?


[09.09.2016 12:02:18]
 надо


[09.09.2016 12:37:15]
 Ваш рембокс выделен отсеком? Если да, то не надо вам тушения. А если нет, то формально надо, хотя толку с того минус единица :-(. Можно попробовать обосновать нецелесообразность АУПТ, ссылаясь на п.17.2 б).



[09.09.2016 14:31:48]
 в любом случае надо. вне зависимости выделено РММ в отсек или нет.


[12.09.2016 7:08:36]
 Спасибо. А чем тушат такие помещения? Централизованной воды у нас нет.


[12.09.2016 16:44:23]
 А вот водой (или пеной) и тушат. А если её нет, то или копайте бассейн, или обосновывайте экономическую нецелесообразность. С порошком не связывайтесь: вам же хуже будет, если дойдёт до дела.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Нужно ли пожаротушение в РММ?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.