АПС и АПТ в телефонной будке

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
timur593 ®

[13.09.2016 18:31:29]
 Добрый день коллеги! В офисном помещении встроены (установлены) scype переговорные.
визуализация по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/5AF1/5W...

Сами офисные помещения подлежат защите АУПС и АУПТ.

По моему личному мнению scype переговорная - это телефонная будка - в ней розетка RJ-45, стол, и "видеотелефон".

Размер этих "будок" 1х1х2 (будка крытая).
По сути как на телеграфе.,

высота самих офисных помещений 3,900.

Сами офисные помещения подлежат защите АУПС и АУПТ.

Не знаю как подступиться этим "будкам" чтоб не ставить в них спринклерные оросители и ДИПы - Архитектор утверждает что это помещения и их необходимо защищать...

Хотел бы услышать авторитетное мнение.



[13.09.2016 20:29:06]
 А не являются ли эти будки оборудованием?
Посмотрите определение "помещение" в тратовке СП 5


[13.09.2016 20:29:39]
 трактовке


[14.09.2016 11:28:19]
 Если у заказчика есть деньги и не было вопросов потом, то можно установить дымовые пожарные извещатели.

>А не являются ли эти будки оборудованием?<

Я не могу представить их оборудованием, для меня они больше похоже на тамбур с телефоном.


[14.09.2016 11:56:14]
 Я бы не говорил, если бы не сталкивался с подобным...
Например, по паспорту проходные кабины (пропускной пункт) являются оборудование, а не помещением


[14.09.2016 11:58:43]
 А так пункт А2 СП5.13130 посмотрите


[14.09.2016 12:26:22]
 CCM ®

[14.09.2016 11:56:14]
Например, по паспорту проходные кабины (пропускной пункт) являются оборудование, а не помещением


У нас нет паспорта на эту переговорную - ее будут собирать из алюм профиля, стекла и т.д.
Но по сути это телефонная кабина наподобие:http://www.ritm2.ru/promyshlennaya-s...

п А2 СП5 смотрел. Дело в том что архитектор их рассматривает как помещения.


[14.09.2016 13:41:38]
 Т.е. у этих кабин предел огнестойкости не менее REI (EI) 45?


[14.09.2016 13:43:03]
 Если так, то это помещения (с точки зрения СП5), а если нет, то не надо АПС и АУПТ


[14.09.2016 14:15:55]
 CCM ®

[14.09.2016 13:43:03] Т.е. у этих кабин предел огнестойкости не менее REI (EI) 45

По степени огнестойкости перегородки не нормируются.

Эти переговорные будут собираться на объекте, паспорта, как на оборудование у них не будет.

Позиция Архитектора однозначная: рассматривать их как помещения.
А Заказчику придется докупать адресное пространство и мириться с пикирующими сверху трубами.


[14.09.2016 14:17:25]
 архитектор проводит аналогию с примерочной....


[14.09.2016 14:23:28]
 Imho архитектор прав: в оборудовании люди находиться не могут сколь-либо долго, а в skype-переговорных очень даже. А мириться с трубами не надо: натяжные потолки и аккуратный дизайн разбрызгивателей оставят приятное, расслабляющее впечатление.


[14.09.2016 17:02:01]
 В таком случае эти кабины лучше без потолка делать, чем так заморачиваться с АУПТ и АПС


[14.09.2016 17:27:56]
 CCM ®

[14.09.2016 17:02:01] В таком случае эти кабины лучше без потолка делать, чем так заморачиваться с АУПТ и АПС


Нет. В таком случае основной смысл кабины - защита от окружающего шума - будет утрачен.


[14.09.2016 17:38:23]
 Тогда вариантов нет практически.
Если только там раковины для мытья рук перед сеансом связи поставить))) Тогда, типа, помещение с мокрым процессом)))


[14.09.2016 17:44:13]
 Хотя я не разу не видел телефонных будок на телеграфе с АУПС и тем более АУПТ


[14.09.2016 17:44:51]
 Архитектор перестраховывается похоже


[14.09.2016 18:26:32]
 CCM ®

[14.09.2016 17:38:23] Тогда вариантов нет практически.
Если только там раковины для мытья рук перед сеансом связи поставить))) Тогда, типа, помещение с мокрым процессом)))

У медали 2 стороны - тогда трубы появятся снизу))))


[14.09.2016 19:01:08]
 Да, уж. Скоро начнем думать, как ставить АУПС или АУПТ во встроенные шкафы, или в мебель.
Находится там человек, или нет - отношения к делу не имеет. Он контролирует это пространство сам.
Другое дело, что он обязан услышать общие сигналы СОУЭ.

Кстати, откуда появилось АУПТ в офисном здании?


[14.09.2016 19:08:32]
 Ситуация патовая. Можно потолок грильято, но тогда шумоизоляция кабин полетит.
Может потратиться на расчет риска в проектной документации? Или есть общепринятое мнение на форуме, что отсутствие АПС с АУПТ риском не снимаются?


[14.09.2016 19:22:03]
 Другое дело, что он обязан услышать общие сигналы СОУЭ.

По СОУЭ несомненно, уровень звука и разборчивость будут обеспечены.

Кстати, откуда появилось АУПТ в офисном здании? -
- Здание большой офисный центр, подлежащий защите АУПТ, АУПС и СОУЭ 4-го типа, с существующими системами. У Заказчика в собственности пара тысяч кв. м. в двух блоках, дизайн проект и т.д.


Да, уж. Скоро начнем думать, как ставить АУПС или АУПТ во встроенные шкафы, или в мебель.

Не смог доказать что это шкаф - дело в том что они не переносные.





[14.09.2016 20:01:23]
 "Не смог доказать что это шкаф - дело в том что они не переносные".

А кто-то может доказать, что это - "помещение"?

Наши доказательства строятся исключительно на требованиях нормативных документов.
Надо определить - нужно ли АПС в данном "технологическом элементе". Единственный документ, который это регламентирует - Приложение А к СП.5. В котором перечислены: здания, сооружения, помещения и оборудование, подлежащие защите системами.
Этот "элемент", однозначно, не здание, и не сооружение.
Значит - либо помещение, либо оборудование.
В таблице "Оборудование" подходящего нам нет. Значит, начинаем прорабатывать вопрос, что это - "помещение".
Но, пункт А.3 регламентирует, что под помещением понимается "часть здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными к противопожарным преградам с пределом огнестойкости: перегородки — не менее EI 45, стены и перекрытия — не менее REI 45".
Вопрос закрыт.

Но, при этом есть подводные камни и рифы...
Я не зря обратил внимание на АУПТ. Дело в том, что СП.5 регламентирует в п.5.2.15 (при водяном спринклерном пожаротушении) обеспечивать защиту под площадками (под технологическим оборудованием).
Ваше покрытие кабины - натуральная площадка. И ороситель, получается, туда нужно устанавливать.


[14.09.2016 20:38:10]
 Но, пункт А.3 регламентирует, что под помещением понимается "часть здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными к противопожарным преградам с пределом огнестойкости: перегородки — не менее EI 45, стены и перекрытия — не менее REI 45".


1. А разве офисные перегородки нормируются по огнестойкости?

2. Но, при этом есть подводные камни и рифы...
Я не зря обратил внимание на АУПТ. Дело в том, что СП.5 регламентирует в п.5.2.15 (при водяном спринклерном пожаротушении) обеспечивать защиту под площадками (под технологическим оборудованием).
Ваше покрытие кабины - натуральная площадка. И ороситель, получается, туда нужно устанавливать.

2.1 А если у меня в объеме всего помещения встанет металлический верстак высотой 1,0 м и размером 1х 2, я по этому пункту обязан буду под него завести ороситель?


Ну и собственно, что будет тушить установленный в эту будку, ограниченный со всех сторон ороситель - столик со скамейкой? Так это "те же полки в шкафу". Над будкой стоят оросители.


[14.09.2016 20:38:11]
 Но, пункт А.3 регламентирует, что под помещением понимается "часть здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными к противопожарным преградам с пределом огнестойкости: перегородки — не менее EI 45, стены и перекрытия — не менее REI 45".


1. А разве офисные перегородки нормируются по огнестойкости?

2. Но, при этом есть подводные камни и рифы...
Я не зря обратил внимание на АУПТ. Дело в том, что СП.5 регламентирует в п.5.2.15 (при водяном спринклерном пожаротушении) обеспечивать защиту под площадками (под технологическим оборудованием).
Ваше покрытие кабины - натуральная площадка. И ороситель, получается, туда нужно устанавливать.

2.1 А если у меня в объеме всего помещения встанет металлический верстак высотой 1,0 м и размером 1х 2, я по этому пункту обязан буду под него завести ороситель?


Ну и собственно, что будет тушить установленный в эту будку, ограниченный со всех сторон ороситель - столик со скамейкой? Так это "те же полки в шкафу". Над будкой стоят оросители.


[14.09.2016 20:40:43]
 Тимур, ваше офисное здание выше 30 метров?


[14.09.2016 20:46:08]
 Ув. Крюгер, да здание выше 30 м.
На здание есть СТУ.


[14.09.2016 20:57:58]
 Ну, тогда красиво опускайте оросители в будочки.

А с верстаком - неудачный пример.
Более понятно со стоянкой автомобилей. В обычных условиях тушим стоянку сверху по площади (не думая о том, какая пожарная нагрузка может появиться под автомобилем).
Если появилась конструкция, экранирующая орошение автомобиля, то устанавливаем оросители и под этой конструкцией.

В вашем случае пожарная нагрузка (стол, стул, компьютер) оказалась под конструкцией, которая "препятствуют орошению защищаемой поверхности"


[14.09.2016 21:53:10]
 Ну, тогда красиво опускайте оросители в будочки. - Ясно, будем. Спасибо.






  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 