Какие системы отключаются/включаются по сигналу пожарной сигнализации

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.05.2012 11:22:51]
 Товарищи, помогите разобраться в таком вопросе:
По сигналу пожарной сигнализации должны включаться системы:
СОУЭ
Тушение
Дымоудаление
Отключаются: лифты, вентиляция.

А какие системы еще должны включаться или отключаться (если учитывать что здание напичкано разными системами, но общей системой диспетчеризации не увязано)? Огнезадер. клапаны и т.п.?


[31.05.2012 15:36:51]
 СОУЭ:
-система оповещения о пожаре (сирены, громкоговорители)
-система управления эвакуацией (табло "Выход", отключение питания электромагнитных замков, лифтов)
-отключение слишком громких электроприемников.

АПТ:
-тушение порошок, вода, газ.
-оповещение о пуске

Противодымная вентиляция-
вытяжная - удаление дыма
приточная - подпор воздуха
отключение общеобменной вентиляции
закрытие огнезадерживающих клапанов.

При необходимости выделитть мощность для нужд обычно СОУЭ отключение электроприемников 3 кат. (чайники, телевизоры например.)


[31.05.2012 15:36:52]
 СОУЭ:
-система оповещения о пожаре (сирены, громкоговорители)
-система управления эвакуацией (табло "Выход", отключение питания электромагнитных замков, лифтов)
-отключение слишком громких электроприемников.

АПТ:
-тушение порошок, вода, газ.
-оповещение о пуске

Противодымная вентиляция-
вытяжная - удаление дыма
приточная - подпор воздуха
отключение общеобменной вентиляции
закрытие огнезадерживающих клапанов.

При необходимости выделитть мощность для нужд обычно СОУЭ отключение электроприемников 3 кат. (чайники, телевизоры например.)


[31.05.2012 16:02:17]
 Спасибо.
Руcтам

[01.06.2012 7:28:26]
 "отключение питания ... лифтов" Это слишком жестоко :)
ФЗ 123 Предписывает выдавать сигнал лифтам для движения на первый этаж и стопорения дверей в открытом состоянии, но никак не обесточивать их между этажами.


[01.06.2012 20:23:30]
 Руcтам ага, тем более если этот лифт для пожарных команд) придут пожарники при пожаре а лифт обесточен) на 20 этаж пешочком)))) а проектанту потом люлей)))


[01.06.2012 20:38:38]
 Отключаются так же тепловые завесы и кондиционеры.


[03.06.2012 13:35:54]
 Anna_V ® А еще, в некоторых европейских странах, также на некоторых объектах нашего замечательного городка, такие замечательные факты, как установка перед входом в лифт предупредительных табличек о том, что "Лифт отключен", "Пожар". Или есть такой подход, что установленные в коридорах, выходах на лестничные площадки, лифтовых холлах противодымные двери, удерживаются в течении рабочего дня в открытом положении при помощи электромагнитов, то после "сработки" АПС, они тоже должны отпускаться и далее управляться только при помощи доводчиков. Те же двери например 18 часов или в 22 часа (скажем гостиница), так же отпускаются и прикрываются, заведомо ограничивая распространение опасных факторов пожара по объекту, одновременно повышая эффективность обнаружения пожара АПС за счет увеличения скорости наполнения дымом ограниченного объема. Кроме того, необходимо открывать двери всех эвакуационных выходов, закрытых на электромагниты системы СКУД.
Что бы Вы не ломали над эти голову, мною предпринимались попытки поправить известные нормативные документы. Внести требование о необходимости в обязательном порядке формировать в проектах объеденяющий раздел с наименованием "алгоритмы управления системами", однако как известно воз и ныне там где и стоял. вот и приходится проталкивать все это исключительно индивидуально, через человеческие отношения.


[13.09.2016 19:23:47]
 Подскажите пожалуйста! Каким документом регламентируется отключение звукоусиления (в концертных залах, спортивных объектах и т.д) при сигнале пожар?


[13.09.2016 21:31:55]
 Регламентируется расчетом уровня звукового оповещения. Система оповещения физически не может "переорать" дискотеку без отключения.
Да и вообще, есть смысл продолжать концерт во время пожаре?


[14.09.2016 9:22:48]
 Sa-ny
Задавать вопросы в чужой теме запрещено правилами форума.

А отключение ничем не регламентируется. Если соуэ конечно сможет нормативно перекричать концерт.