Пожаротушение порошковой покраской

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.09.2016 10:01:00]
 Есть огороженный участок производства, размером с контейнер. С обоих сторон навешивают и красят порошково-полимерной краской в эл.статическом поле металлические детали. В центре установлена камера полимеризации. Туда закатывают после нанесения краски Во всём этом огороженном пространстве кругом краска оседает. На корпусе камеры снаружи спекается. В общем пожароопасно. Есть пожаротушение распыленной водой с дренчерными оросителями стоит модуль МПТВ 100-Г-ВД. Дело в том, что проектом были предусмотрены и установлены датчики пламени. Которые надо протирать после каждой покраски, по нескольку раз в день. В общем, это не дело. Пока автоматика отключена, в ручном режиме. Вопрос, можно ли переделать проект и на что лучше заменить? В голову приходит только термошнур или спринклеры. Термошнур тоже наверное покроется толстенным слоем краски, что может сказаться на его чувствительности.


[21.09.2016 12:41:54]
 Для дренчерных систем может применяться пневмоэлектрический или пневматический пуск. Спринклеры устанавливают на пневматической побудительной системе По NFPA-13 в окрасочных помещениях или камерах спринклеры и дренчеры оборачиваются папиросной бумагой для защиты от заляпывания краской.


[21.09.2016 13:30:34]
 Пуск от срабатывания датчиков пламени, на модуле с водой электромагнитный клапан. Прибор С2000 вроде. Дренчеры не забиты вообще. Что на новых в коробке, что в покрасочной абсолютно одинаковые отверстия.


[21.09.2016 20:10:33]
 По NFPA-13 Оросители должны быть покрыты легко снимаемыми чехлами из целлофана или тонкой бумаги.Можно ли покрыть целлофаном световые датчики, сказать не могу. Тепловые скорее всего можно.Ещё у "них" к теме относится стандарт NFPA-33, но это для любопытствующих. Система может быть как дренчерной, так и спринклерной, в зависимости от конкретной ситуации.(Может зависеть о количества ЛВЖ/ГЖ в помещении, возможной площади пролива и т.д.).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пожаротушение порошковой покраской      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.