помощь по выбору ППКОП Требуется бюджетный приборчик на пожарку

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
alex-d ®

[08.09.2016 18:45:44]
 Здравствуйте.

Можете порекомендовать что-нибудь. Требуется бюджетный приборчик на пожарку. 1 шлейф на извещатели, 2 сирены, отключение вентиляции (220В) (без клапанов).

Тонкость в том, что на самом объекте (отдельностоящее здание) нет поста. Есть пост на КПП территории. Метров 60 от проектируемого здания. Получается, на посту нужно поставить пульт или нормативно выдать извещение для дежурной смены.



Думал С2000-4 + С2000 на посту...

но может есть более бюджетное решение типа ВЭРС, не охото перегружать смету блоками питания ит.д.


[08.09.2016 20:32:16]
 Ставите прибор на посту охраны, а на охраняемое здание тянете два кабеля - шлейф для извещателей и линию оповещения. Так будет правильно по СП5.13130. Гранит, ВЭРС или что хотите ставьте.


[08.09.2016 20:37:12]
 Пропустил про отключение вентиляции. Если ещё и с ним, то действительно не так однозначно.


[08.09.2016 20:54:49]
 Попросите ФПБ, он вам объяснит, почему так делать категорически нельзя.
Правильно в охраняемом здании поставить ППКУ типа Гранит-2 (Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный), выходы Пожар и Неисправность по 2-м парам передать на входы такого же прибора на посту охраны.


[08.09.2016 22:57:08]
 Цитата АК:"Попросите ФПБ, он вам объяснит, почему так делать категорически нельзя."

Скоро детей мною будут пугать - вот придет этот ФПБ и кранцы. Дожили.

Тут скорее другая будет проблема. Сработал один ППКП, передал сигнал по ШС в другой, т.е. второй ППКП. А вот чтобы привести в первоначальное дежурное состояние систему необходимо будет пойти к месту размещения первого ППКП и на нем выполнить необходимые для этого операции. Потом то же проделать на втором ППКП.
Ну и кто это будет делать. Я с бодуна со всеми своими образованиями и практическими "навыками" и то не смогу на это пойти. Я уж лучше еще немного полежу. А тут кто-то из неподготовленных для этого дежурных вмиг или влет будет это делать. Щасс. В итоге система будет всегда на 100% неработоспособна. Если кого-то это устраивает, то нет проблем, но меня здесь не стояло. Тут всегда надо помнить, что у пожарных ШС, каким бы они не были, работает принцип "защелки".
Поэтому включение двух и более ППКП в одну последовательную цепочку ничего хорошего не дает. Извините кого обидел или задел. Только не надо мною пугать детей. Обидно ведь, уж не такой я по жизни злой.


[08.09.2016 23:44:51]
 to Рустам74 ®
Вот в вентиляшке и заморочка. Как бы там ни было, ППКОП придется ставить в здании.

to АК
Наличие двух ППКОП мне кажется немного сложноватым решением.

А если нам на пост вытащить, например , сирену "ПОЖАР" и как то продублировать также Неисправность (сиреной в другой тональности или световым оповещателем м надписью...)?


[08.09.2016 23:50:40]
 >Тут всегда надо помнить, что у пожарных ШС, каким бы они не были, работает принцип "защелки".

Для индикации на посту можно поставить прибор с технологическим шлейфом.


[08.09.2016 23:58:49]
 Гранд-Магистр с выносной клавой можно рассмотреть.


[09.09.2016 8:47:32]
 Не по нормам, но по уму кроме сигналов "пожар" и "неисправность" нужно ещё вытаскивать на пост сигнал о обесточивании входа электропитания.


[09.09.2016 11:17:24]
 Для Рустам74

У бюджетных приборов встроенный БП. Поэтому получая групповой сигнал о Неисправности будут полагать, что он отображает все. Собтвенно поэтому и хочу посмотреть бюджетный ППКОП, без внешнего БП чтобы не решать вопросы.

Управление иреной без проблем с любого. Отключение ОВ через УК/ВК тоже не требует "прибора управления".

Осталось решить вопрос с нормативным информированием на пожарном посту, на КПП


[09.09.2016 11:56:56]
 Для alex-d
ППК "Циркон-3" с акк. 2,3 А/ч. и без внешнего БП на посту охраны (и все сигналы "Неисправность" (220В. и акб.), "Внимание" (сработка 1 извещателя) и "Пожар" (сработка 2 извещателей) будут на посту охраны.
Если меньше кабелей тянуть для откл. вентиляции - можно рассмотреть УШУ-1.


[09.09.2016 12:25:06]
 nikif®

У "Гранитов" реле "неисправность" срабатывает вроде только по неисправности шлейфов, но не по неисправности сетевого питания. Как у других приборов - не знаю.


[09.09.2016 12:31:40]
 Вот для таких целей и создан прибор "Гранд-Магистр" с выносной клавиатурой. Прибор внутри здания, клавиатуру вынесли в КПП и все довольны.


[09.09.2016 12:59:42]
 Tregart ®

Вы имеете ввиду Гранд-магистр-3 на 2 шлейфа?

В принципе выглядит достаточно бюджетно (5600р), встроенный БП и я так понимаю клава уже в комплекте.

Спасибо


[09.09.2016 13:08:58]
 У них линейка до 30 шлейфов. И на 16 и на 24 есть, и т.д.


[09.09.2016 13:30:33]
 Да, я списался с поддержкой.

Кому интересно, до клавы 500м. По улице меньше.

Мне как раз и надо бюджетнинько на 2 шлейфа, чтобы клаву вынести, и встроенные реле есть и БП встроен.

На болиде чисто из-за блока питания городить не хотелось. - он один стоит как весь Гранд.


[09.09.2016 17:40:48]
 Я гранд-магистры одно время много ставил. Нравятся они мне очень. Но увы, заказчикам сейчас все больше Болид подавай.

А вот тут любопытно стало:

>>>Кому интересно, до клавы 500м. По улице меньше.

На улице закон Ома другой? :-)


[09.09.2016 18:15:16]
 Tregart®

Может ограничение длины не по сопротивлению линии, а по уровню наводок ...


[09.09.2016 20:48:41]
 Tregart ®

я процитировал техподдержку.

Закон Ома он един, а вот сопротивление линии зависит от температуры окр среды. Возможно поддержка это имела ввиду.


[09.09.2016 22:56:27]
 Не настолько зависит сопротивление, чтоб на 500 метрах учитывать. А ровнее наводок с уличной прокладкой никак не коррелируется. Похоже техподдержка некомпетентна.


[09.09.2016 22:57:04]
 *уровень наводок


[12.09.2016 10:43:56]
 цитата

12+-2В
Кабель не менее 0,5мм2
Расстояние до клавиатуры не более 500м По зданию. По улице рекомендуется меньшее расстояние, так как уличные участки менее защищены от внешнего воздействия.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: помощь по выбору ППКОП Требуется бюджетный приборчик на пожарку      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.