Тушение торгового зала в трехэтажном здании.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.09.2016 9:41:56]
 Согласно нормам СП5, табл. А1, если здание предприятия торговли имеет 3 и более этажа, то независимо от площади торгового зала магазина требуется пожаротушение. То есть если магазин находится на 1 этаже жилого дома, а на остальных этажах жилые квартиры, то требуется пожаротушение? Или пожаротушение требуется когда торговые залы на всех этажах?


[13.09.2016 10:21:55]
 Второе. У вас не здание торговли, а жилое со встроенной инфраструктурой.


[13.09.2016 10:32:00]
 Ясно. А если допустим на двух этажах магазины, а на одном офисы, то уже получается здание торговли из-за того, что по площади больше магазины, так?


[13.09.2016 16:25:25]
 Отделяйте торговлю в пожарный отсек и ничего тушить не надо, а если в "помещение" выделите, то возможно нужна АУП.



А.2 Под зданием в настоящем приложении понимается здание в целом или часть здания (пожарный отсек), выделенные противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями 1-го типа. Под нормативным показателем площади помещения в разделе III настоящего приложения понимается площадь части здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными к противопожарным преградам с пределом огнестойкости: перегородки – не менее EI 45, стены и перекрытия – не менее REI 45. Для зданий и сооружений, в составе которых отсутствуют части (помещения), выделенные ограждающими конструкциями с указанным пределом огнестойкости, под нормативным показателем площади помещения в разделе III настоящего приложения понимается площадь, выделенная наружными ограждающими конструкциями здания или сооружения.

10 Здания предприятий торговли (за исключением помещений, указанных в п. 4 настоящих норм, и помещений хранения и подготовки к продаже мяса, рыбы, фруктов и овощей (в негорючей упаковке), металлической посуды, негорючих строительных материалов):
10.3 Трехэтажные и более Независимо от величины торговой площади


36 Помещения предприятий торговли, встроенные и встроенопристроенные в здания другого назначения:
200 м2 и более Менее 200 м2 36.1 Подвальные и цокольные этажи 500 м2 и более Менее 500 м2 36.2 Надземные этажи


[13.09.2016 18:41:32]
 тут предприятия торговли встроены в здание иного назначения-жилое, там с 500 кв.м пожаротушение


[13.09.2016 22:36:19]
 я же объяснил - различайте помещения от зданий


[14.09.2016 8:53:13]
 А вот если для этого помещения магазина тушение требуется и он окажется более 40 от площади всего здания, в которое он встроен, то тушить придется все здание
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Тушение торгового зала в трехэтажном здании.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.