Прокладка кабелей пожарной сигнализации с силовыми 220 В в одном лотке через перегородку

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.09.2016 12:51:23]
 Добрый день!
Допустима ли прокладка линий пожарной сигнализации с силовыми кабелями 220 В (кабели освещения, розеточных групп...) в одном лотке через перегородку?

СП5 говорит можно:
13.15.14. Не допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.
Совместная прокладка указанных линий допускается в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости 0,25 ч из негорючего материала.

В наших нормативах часто встречаются противоречия, поэтому, у меня возник вполне логичный вопрос, могу ли я прислушаться к данному СП5 и засунуть в один лоток все вышеуказанные кабели через негорючую перегородку и спать спокойно?


[19.09.2016 17:41:42]
 Нет, не можете.
СП6
4.14 Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем
противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте,замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.


[20.09.2016 11:06:48]
 Тут даже какая-то логика наблюдается:
СП5 13.15.14 - линии одного назначения
СП6 4.14 - линии разного назначения.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Прокладка кабелей пожарной сигнализации с силовыми 220 В в одном лотке через перегородку      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.