 Здравствуйте!
Имеется: открытый стадион, количество зрителей более 3000, площадь под трибунами более 100м2... Под трибунами 3 этажа помещений административно-бытового назначения. Есть подвесные потолки типа "армстронг", за которыми до основного перекрытия более 40см.
Требуется: запроектировать АПС.
Внимание, вопрос: Стадиону с такими характеристиками требуется ПТ под трибунами. Соответственно, АПС должна иметь не менее двух датчиков в каждом защищаемом помещении (достоверность). А вот сколько "дымов" ставить в запотолочном пространстве? Как рассуждать? Чем руководствоваться? (В ПТ пока слаб совсем...)


[20.09.2016 15:47:58]
 Для начала неплохо бы понимать, СТУ есть?


[20.09.2016 15:51:29]
 uzdp, неа. Сейчас требуется не столько проект, сколько понимание суммы, которую нужно заложить на следующий год на замену АПС.


[20.09.2016 15:59:31]
 хорошо, тогда если "Требуется: запроектировать АПС.", то какое отношение к не предусматриваемому проектом ПТ под трибунами с Вашей стороны требуется?
Делаете ПС с двухпороговой сработкой, или адресную систему


[20.09.2016 16:14:39]
 Я вот просто "отупить" не могу:
1. За потолочное пространство находится под трибунами, соответственно его тоже нужно тушить и ставить туда минимум два извещателя...
2. Но ведь если там монтировать ПТ, то его стоит делать спринклерное, а тогда зачем АПС с двумя датчиками?


Как подойти к этому вопросу грамотно? В последствии, чисто теоретически, придется делать проект и монтаж на данном объекте. нет желания никуда ударяться лицом...


[20.09.2016 16:20:16]
 uzdp, резонно... Просто пожаротушение на стадионе необходимо по СП 5, но денег им скорее всего дадут только на АПС... А если дадут и на ПТ, то у них возникнет не менее резонный вопрос: какого такого вы нам не запроектировали нужное количество извещателей? Если бы ПТ не требовалось, я бы своими бреднями и форум засорять не стал.


[21.09.2016 7:36:08]
 Ecselenz ®, чтобы что-то советовать - нужно изначально понимать что именно Вы пытаетесь защищать под трибунами и от чего. Если смотреть со стороны СП5 (Табл. А.3) - у Вас под трибунами должно храниться что-то горючее, далее уже потребуется смотреть площади. Для того чтобы оснащать или не оснащать нужны обоснования, будь там коробки с бумагой, бочки с бензином, или горы кабелей. На памяти есть спортзалы с разборными трибунами, в которые установлены адресные извещатели. Иногда (редко) трибуны там попросту убирают - предусмотрены коробки для отключения линий в пространстве трибун от ДПЛС (по сути трибуны выступают как площадки внутри помещения, но есть возможность и не рассматривать их как таковые, там все перестраховались на всякий случай).
В случае со стадионом при отсутствии СТУ или отдельных указявок от Заказчика - читайте СП5, а там ничего сверхнеобычного нет. И да, как запотолочное пространство кабинетов может находиться под трибунами - непонятно, там перекрытия нет?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ПС и ПТ открытого стадиона      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.