| | | Tregart | 05.06.2020 14:25 | 16 / 1668 | 10_rus | 06.06.2020 16:06 | |
| * * | Приветствую всех.
А как правильно осмтетить монтаж ОКЛ? Если просто "прокладка пластиковых кабель-каналов", так это неверно - там много допкрепежа ставится. Отдельных расценок нет. Применять повышающий коэффициент? |
=> | Вспомнил, это в 8 Фере по монтажу написано: "пусконаладку брать по феру сборника #2 как для системы автоматизации 1 категории" | |
 |  |
 |
| | | satkos83 | 01.06.2020 19:39 | 35 / 2246 | adgernaut | 05.06.2020 18:26 | |
| * * | Здравствуйте. Есть строящийся двух этажный детский сад на 100 мест. Вопрос можно ли в нем спроектировать и смонтировать аналоговую пожарную сигнализацию. В не которых источниках пишут что можно устанавливать в дошкольных учреждениях только адресные систем |
=> | Уважаемый Alex116, я уже выше писал, что не оспариваю, что адресные системы лучше по совокупности качеств. Но адресность не является серебряной пулей. Можн | |
 |  |
 |
| | | Интересующиеся | 20.05.2020 10:38 | 11 / 1160 | j_flack | 05.06.2020 13:33 | |
| * * | 1. По тех заданию должно быть газовое пожаротушение
2. В помещения архива, временами температура поднимается выше 55°C
3. Изначально был установлены, как мне говорили, бонтели, которые постоянно взрывались
Какой тип газового пожаротушения выбрать?
|
=> | А какой газ для пожаротушения занимает второе и третье место после
Novec™ 123?
По массовости применения среди хладонов? По токсичности?
По массовости | |
 |  |
 |
| | | Gugin | 05.06.2020 8:04 | 13 / 947 | Рустам74 | 05.06.2020 12:50 | |
| * * | Добрый день. Имеется склад примерно 1080м2 (36х30) с высотой потолка не более 3м, расположен на цокольном этаже. На складе хранятся и металлические изделия и активное оборудование (коммутаторы) и различные кабелья.
Спроектировали объёмное ПТ аэрозольным |
=> | Gugin®
Да, что не запрещено, то разрешено. Но перепланировка помещений формально должна делаться по проекту, а не по указаниям прораба. Кроме ширины пут | |
 |  |
 |
| | | mishkin | 04.06.2020 16:36 | 0 / 911 | | |
| * * | Всем привет!
Подскажите, пжл., в каком нормативном документе может быть прописана высота установки клапана избыточного давления?
Производители пишут рекомендуемую высоту расположения проема не менее 1,3 метра от уровня пола.
Можно ли сделать проем на в |
=> | | |
 |  |
 |
| | | vlad9520 | 02.06.2020 20:51 | 5 / 959 | Рустам74 | 04.06.2020 7:31 | |
| * * | Здравствуйте. Монтажная организация, на объекте, проложила кабельную трассу апс, на тросе. Эта трасса пересекает проем для выхода на лестничный марш на уровне 2,2 метра от пола. Высота проема 2,7 м. На замечание о том, что так делать не льзя отвечают, что |
=> | Асашай® "4.4.4. В лестничных клетках не допускается размещать ... открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки д | |
 |  |
 |
| | | alexvu2 | 27.05.2020 1:45 | 3 / 836 | alexvu2 | 03.06.2020 23:49 | |
| * * | Здравствуйте.
Объект - 2-х уровневая подземная парковка, имеются системы оповещения, дымоудаления и подпора.
На эвакуационных лестницах (зачем-то?) установлены дымовые извещатели (неадресные, один шлейф на всю лестницу).
Что с ними лучше сделать? В пр |
=> | Спасибо всем.
Неадресные стоят везде.
В проекте эти извещатели на лестницах тоже есть, я имел в виду, что не написано, что с их сигналом делать.
Насчет | |
 |  |
 |
| | | Юлия_911 | 02.06.2020 14:24 | 4 / 701 | Юлия_911 | 03.06.2020 8:33 | |
| * * | 5.1.18 Запорные устройства (задвижки, затворы), установленные на вводных трубопроводах к пожарным насосам, на подводящих и питающих
трубопроводах, должны обеспечивать визуальный и автоматический контроль состояния своего запорного органа ("Закрыто&q |
=> | Спасибо! Вопрос в принципе решается, шлейфов не жалко | |
 |  |
 |
| | | Vickuv | 22.05.2020 14:39 | 22 / 2093 | gweenblade | 02.06.2020 10:07 | |
| * * | Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой, работадателю подрядчик представил проект. Мы занимается модульными зданиями технического назначения (дизельные электростанции).
В проекте устройства пуска пожаротушения (АСПТ с2000, КПБ) располагаются в защ |
=> | Вставлю свои пять копеек.
контейнерные ДГУ с запасом дизтоплива внутри (чаще всего 500 литров, но бывают и 750литров - которые помощнее) как правило по мо | |
 |  |
 |
| | | koks | 29.03.2018 10:20 | 7 / 1343 | Eugen-19 | 01.06.2020 11:50 | |
| * *
 | Добрый день!
Берём на обслуживание торговый центр (в связи с последними событиями). Проектировала и монтировала сторонние организации. Краткое ТТХ торгового центра:
- Класс функциональной пожарной опасности - Ф 3.1;
- 3 этажа надземных + 1 эта |
=> | Для организаций торговли - до 2-х этажей -2-ой тип СОУЭ, свыше 2-х этажей - 4-й или 5-й тип СОУЭ(на усмотрение проектной организации). Свыше 5-й этажей ТЦ | |
 |  |
 |
| | | Sege | 01.06.2020 9:37 | 8 / 976 | Georg | 01.06.2020 11:25 | |
| * * | Ув. коллеги!
Как относиться к проблеме выполнения функций устройств пожарной автоматики на примере "обожаемого Болида", которые четко НЕ ОПИСАНЫ в этикетке на приборы. И как это соотносится с ГОСТ 53325-2012, где в области применения напрям |
=> | Ну а если нужно силовое реле - возмите любое, в инструкции для котрого нет ограничений и пользуйтесь. | |
 |  |
 |
| | | Tregart | 29.05.2020 15:34 | 5 / 1306 | Tregart | 30.05.2020 22:47 | |
| * * | Коллеги, здравствуйте!
Каким именно нормативным документом регламентируется проход кабелей СПЗ сквозь стены и перекрытия? Материал трубы, ещё толщина, заделка отверстия - где все это описано |
=> | Вот и непонятно - в каком случае при проходе сквозь стену нужно использовать стальную трубу, а в каком допускается пластиковую? | |
 |  |
 |
| | | lamyk | 29.05.2020 8:44 | 23 / 727 | Viss | 29.05.2020 19:26 | |
| * * | Добрый день, принесли в работу проект на многоэтажный жилой дом. АПС построена на КДЛ болидовских. В каждой квартире в коридоре по 2 адресных дымовика. В остальных комнатах автономные. Из автоматики только АДУ в подъездах и оповещение 1 типа.
Вопрос в с |
=> | В части сохранности оборудования сейчас получше стало, появляется понимание важности этих устройств. Сотрудники ГПН не отказывают в просьбе (при очередных | |
 |  |
 |
| | | Starik84 | 28.05.2020 14:15 | 14 / 2466 | Georg | 29.05.2020 16:25 | |
| * * | Добрый день, подскажите требуется ли сейчас в здании, имеющем пассажирский лифт (не для пожарных) опускать его на основную посадочную площадку (1 этаж), после сработки пожарной сигнализации? Ранее требования были в ФЗ-123, но затем их исключили. ГОСТ Р 53 |
=> | >В ЛБ лифтов есть такая функция
Это в новых лифтах. В старых нужно переделывать для этого релейную схему. Поэтому и нужно отправляться читать докумен | |
 |  |
 |
| | | KooGa | 26.05.2020 10:16 | 24 / 3037 | Georg | 28.05.2020 11:03 | |
| * * | Приветствую участников данного ресурса. Столкнулся с тех.требованиями на электропитание систем АПС, которые сформированы заказчиком.
"Электропитание системы пожарной сигнализации производится от двух ИПР запитанных от разных секций щита ЩП |
=> | >Сейчас выпускники ВУЗов не могут диодный мост нарисовать, не то что там по току диод подобрать...
Извещатели монтируют рабочие, а не инженеры. | |
 |  |
 |
| | | Sege | 25.05.2020 14:11 | 6 / 1059 | Владимир 227 | 28.05.2020 9:58 | |
| * * | Можно ли запускать систему речевого оповещения (внешняя система) через С2000-ПП по протоколу ModBus? |
=> | Тромбон договорился с Болидом и получил коды запуска но коды контроля срабатывания им не дали. | |
 |  |
 |
| | | Evgenij1 | 21.05.2020 9:03 | 5 / 925 | Асашай | 27.05.2020 13:01 | |
| * * | Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста каким должно быть перекрытие между спальнями первого и второго этажа в детском саду. Спальни находятся друг над другом. Бетонными или деревянными с огнеобработкой. Спасибо. |
=> | а зачем вам эта информация? Здание было запроектировано, построено, принято в эксплуатацию (в т.ч. представителем пожарной охраны). Вы же не трогаете эти п | |
 |  |
 |
| | | Интересующиеся | 21.05.2020 16:07 | 4 / 661 | Интересующиеся | 27.05.2020 11:18 | |
| * * | Есть проект, идёт пожарный шлейф, потом на НЕогнестойкую коробку УК-2П, потом в помещение, из помещения в коробку потом в другую коробку и т. п, в итоге получается лишние количество кабелей.
Или может есть разумное такое применения, даже если тонкие н |
=> | *** делать нежелательно, т.к. невозможно обеспечить контроль ответвлений. Да и лишние контакты, лишние повреждения.***
Одна из главных фраз
*** проще п | |
 |  |
 |
| | | makuc | 22.05.2020 15:45 | 3 / 1248 | Dimma | 27.05.2020 11:14 | |
| * * | Помогите разобраться с помещениями с балками.
Прочитал темы на форуме, кто-то из участников в одной из тем сделал вывод:
1. Если высота балок от 0.4 м и более и расстояние между балками 0.75 м и более, то такой отсек потолка считается отдельным помеще |
=> | На будущие, в будущем ГОСТ Р (или будущем свод правил) есть ещё более мудрёные условия, одно из которых разрешает устанавливать пожарные извещатели на сами | |
 |  |
 |
| | | kato86 | 26.05.2020 15:37 | 16 / 891 | Georg | 27.05.2020 9:40 | |
| * *
 | Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, где можно набраться опыта в проектировании АПС, СОУЭ.
Заканчиваю обучение в СПб УГПС МЧС России (заочник, инженер пожарной безопасности).
На работу без опыта не берут, а знакомых проектировщиков (чтобы помо |
=> | >закон обратных квадратов ведь помогает оценить сколько дб будет на каком-то расстоянии от оповещателя.
Конечно, ведь это закон сохранения энер | |
 |  |
 |
| | | makuc | 25.05.2020 7:34 | 20 / 1189 | БКВ | 27.05.2020 6:25 | |
| * * | Подскажите, можно ли использовать одну линию оповещения и для невзрывоопасных и для взрывоопасных помещений? Допустим у меня приходит линия из обычного помещения, потом заходит во взрывоопасное, далее опять в обычное? Или нужен отдельный шлейф?
И подскаж |
=> | Georg, спасибо, вечером буду лечить когнитивный диссонанс :)
| |
 |  |
 |
| | | Andrey95 | 26.05.2020 13:40 | 6 / 1347 | newtrad | 26.05.2020 21:05 | |
| * * | Здравствуйте, необходимо поставить 1-но этажное здание АБК на территории ОПО, участок где будет здание допускает строительство степени огнестойкости здания IV. согласно СП 2.13130.2012 пункт 5.4.3.Если требуемый предел огнестойкости конструкции (за исклю |
=> | Верно, конечно. Статический расчет нужен, и для несущих конструкций одноэтажного здания он наверно будет не слишком объемный и сложный. В методике ВНИИПО в | |
 |  |
 |
| | | Юлия_911 | 22.05.2020 15:39 | 23 / 2192 | adgernaut | 26.05.2020 18:48 | |
| * *
 | Коллеги! Помогите пожалуйста разобраться.
Есть здание примерно с 800-огнезадерживающими клапанами. Для управления ОЗК-клапанами и экономии адресного пространства С2000-КДЛ делаю такую связку:
- С2000-СП2 исп.02 (командный импульс от АУПС зда |
=> | >>Если нет требованию по созданию извещения, то нечего и выводить. Я правильно Вас понял?<<
Да, верно. Это баг СП 5.13130. В проекте н | |
 |  |
 |
| | | qwerty | 10.05.2020 19:12 | 61 / 5189 | Prakt!k | 21.05.2020 23:57 | |
| * * | Добрый день. Подскажите, пожалуйста, возможно ли в одном лотке кабельнесущей системы прокладка слаботочных кабелей разных групп? Например: АПС, СОУЭ, интернет, видеонаблюдение, охранная сигнализация и т.д. Причем негорючий кабель тока АПС и СОУЭ, а все ос |
=> | СП6:
"4.14. Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, ж | |
 |  |
 |
| | | feelasof22 | 19.05.2020 10:22 | 15 / 1336 | Асашай | 21.05.2020 19:56 | |
| * * | Имеется одноэтажный птичник с тремя залами (2 больших площадью 1728 м2 каждый и 1 маленький площадью 840м2) и подсобными помещениями. Степень огнестойкости II.
Возникли следующие вопросы:
1.нужно ли оборудовать здание ВПВ? Согласно таблице 2 СП10 |
=> | [quote] Согласно проекту постановления Правительства "Об утверждении критериев оснащения объектов защиты системами противопожарной защиты"
16. Ж | |
 |  |
 |
| | | Кирилл | 20.05.2020 12:36 | 11 / 979 | kirmagistr | 21.05.2020 17:00 | |
| * * | Добрый день имеем цех длиной 50 метров шириной 24 метра высотой в коньке 15 метра. Необходимо установить АПС. Я думаю установить ИПДЛ в 2 яруса. Нижний ярус попадает в трос кран балки как быть тут? Верхний придется ставить в ферме. как быть? |
=> | А какие ипдл порекомендуете в плане надёжности и адекватности на сработки | |
 |  |
 |
| | | andluck | 21.05.2020 12:22 | 2 / 670 | andluck | 21.05.2020 13:34 | |
| * * | Добрый день! Вопрос к знатокам ГОСТов:
Имеется извещатель во взрывонепроницаемой оболочке. Смотровое стекло (D = 25мм) клеится на герметик. Есть ли необходимость дополнительного стопорного кольца для такого соединения. Точного ответа не нашел, а аналог |
=> | Я менять не собираюсь. Я хочу понять по какому принципу ставится или не ставится кольцо. Будем делать свой извещатель, поэтому и возник вопрос | |
 |  |
 |
| | | kazakru | 20.05.2020 13:11 | 5 / 1011 | Xen On | 21.05.2020 8:40 | |
| * * | Школа, слаботочка, не пожарка.
Согласно всем известному ГОСТу положено ( так как обьект с массовым пребыванием ) HFLTx, такой кабель и тем более ассортимент я не встречал, посему приходится в проектах прописывать LSLTx.
Можно ли вместо LSLTx заменить на |
=> | Берете письмо от заказчика или пусть прописывают в ТЗ, что кабельные трассы проложить HF кабелями. | |
 |  |
 |
| | | -Nik-Nik- | 13.10.2017 0:33 | 86 / 2949 | Georg | 20.05.2020 8:00 | |
| * *
 | п. 4.10. СП 6.13130.2013. Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) ...... и т.д. по тексту.
Подскажите пожалуйст |
=> | >Подскажите ведь правильно я понимаю что на панель противопожарных устройств также необходим сертификат соответствия ФЗ 123 по ст.146?
Нет. Она | |
 |  |
 |
| | | proekt25 | 19.05.2020 14:30 | 2 / 894 | абырвалГ | 19.05.2020 23:46 | |
| * * | Добрый день! Возник вопрос по поводу оборудования пространства за подвесным потолком. Расчет горючей нагрузки кабелей получился менее 1.5 л на м. Но за подвесным/подшивным (гипрок) потолком у Заказчика расположены блоки питания видеокамер, роутер, блоки п |
=> | Еще надо посмотреть из чего подвесной потолок НГ или Г1 ? Воздуховоды есть или нет ? | |
 |  |