приборы за подвесным потолком

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.05.2020 14:30:50]
 Добрый день! Возник вопрос по поводу оборудования пространства за подвесным потолком. Расчет горючей нагрузки кабелей получился менее 1.5 л на м. Но за подвесным/подшивным (гипрок) потолком у Заказчика расположены блоки питания видеокамер, роутер, блоки питания ламп. Нужно ли при этом оборудовать пожарными извещателями, если да, то где это прописано. Если нет, то тоже почему.


[19.05.2020 15:06:25]
 В соответствии с СП5.13130 Таблица А.2 п.11 критериями выбора вида защиты является - объем горючей изоляции кабелей, наличие неНГ изоляции воздуховодов и трубопроводов, а также прочие условия в примечании 2,3.
Про электрооборудование там указаний нет, соответственно независимо от кол-ва оно не учитывается при проектировании.


[19.05.2020 23:46:51]
 Еще надо посмотреть из чего подвесной потолок НГ или Г1 ? Воздуховоды есть или нет ?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: приборы за подвесным потолком      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.