О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в разделе [СПЗ]
 Системы противопожарной защиты, Пожарная сигнализация, автоматика [СПЗ]

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с <1> 31  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    

Сертификат ФЗ 123 срок действия

Дарик 28.03.2024 12:44 8 / 143 начальник отдела 28.03.2024 16:38    
 * *Добрый День. Подскажите пож-ста, не могу точно разобраться. Есть оборудование СПС и СОУЭ, которое сертифицировано по ФЗ 123. В этом году заканчивается срок действие данного сертификата и скорее всего продлеваться он не будет. Вопрос такой: как к такому =>Это логично,учитывая срок службы обычно отсчитывается от даты выпуска, т.к. не всегда удается установить дату выпуска продукции в обращение. 
    

Защита камеры порошковой окраски

Beginner 26.03.2024 13:22 6 / 199 Gun 27.03.2024 6:38    
 * *Коллеги, подскажите пожалуйста, требуется ли защищать камеру порошковой окраски тушением, если не применяются ЛВЖ и ГЖ? Сперва наносят порошковую краску на металлическую детальку, потом в следующей камере краска полимеризуется при 140 градусах. И, есл =>Все верно, разница безопасной концентрации порошковой краски в составе воздуха варьируется для того, чтобы не было взрыва до 20г/м3, для безопасности здоро 
    

Огнезадерживающие клапана

nND 25.03.2024 21:42 0 / 108    
 * *Кто подскажет - техническое обслуживание ОЗК на общеобменной вентиляции к чему относится? АПС, ПДЗ? Какой из новых ГОСТов по ТО? =>  
    

ЗКПС в хостеле

bulka2337 25.03.2024 10:58 4 / 276 Рустам74 27.03.2024 15:42    
 * *Здравствуйте, по нормам каждая комната гостиничных номеров должны быть отдельным ЗКПС. Потолки гипсой зашито, туда ни че не планирую. Сейчас делаю проект на хостел. Получается если мы каждое помещение делаем отдельным ЗКПС то при установке в каждое помеще =>adgernaut® В Болиде всегда вызывало неприязнь, что под одним и тем же названием продают самые разные версии оборудования, с разными характеристиками и за 
    

Какие нарушения ПБ в Крокус Сити Холле?

южный 25.03.2024 10:50 148 / 3344 firq0911 28.03.2024 19:27    
 * *Вот высказывается такое мнение: "Эксперты: в "Крокусе" не работала система пожаротушения При отделке здания концертного зала "Крокус сити холл" могли использоваться горючие, дешевые материалы: стекловата, пластмассы, оплетка каб =>Фёдор Сумкин ® давайте будем объективно. сколько людей погибло от пожара непосредственно в концерном зале? там все застрелен. ну так пока представлено. а о 
    

СП 484.1311500.2020 п. 6.6.36, Установка дымовых датчиков на кровле с балками

AlexandrASG 25.03.2024 7:48 1 / 246 гешан 28.03.2024 18:11    
 * *Здравствуйте Друзья. Прошу помощи в решении моей проблемы. Имеется кровля производственного помещения из волнистого профнастила, и строительные конструкции в виде H - образных балок, на которых лежит кровля. Высота балок перекрытия кровли 244мм. Балки пер =>строительные конструкции в виде H - образных балок,=lexandrASG Имеется в виду двутавр? 
    

ОКЛ во взрывоопасной зоне

j_flack 22.03.2024 13:04 6 / 396 krit 25.03.2024 9:25    
 * *Уважаемые коллеги, подскажите ОКЛ для взрывоопасной зоны (зона 2 по ФЗ-123). =>Посмотрите у ПРОМРУКАВА. там есть и коробки для всех классов взрывоопасных зон и бронекабели со всеми вытекающими. 
    

Звуковое оповещение в ПБЗ - нужно или нет?

Koui 22.03.2024 11:54 56 / 1003 СпециальнаяВО 27.03.2024 14:29    
 * *Звуковое оповещение в ПБЗ - нужно или нет? Согласно СП 3 вы скажете, что конечно же нужно, ведь это помещение в постоянным или временным пребываем людей. С другой, в соответствии с СП 59 там устанавливается двусторонняя диспетчерская связь. Оповещение н =>Koui: "...Но судя по всему, никакой особой нормы на звуковое оповещение в ПБЗ нет....." Что вы понимаете под особой нормой? Есть просто норма 
    

Эвак.пути в МКД

lvs-eng 22.03.2024 8:34 2 / 245 _Роман_ 26.03.2024 13:02    
 * *Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста, является ли выход из квартиры путем эвакуации и надо ли ставить ИПР рядом с дверью? УКашка сама не понимает. Один говорит надо, второй - нет. =>Некоторые ставят, видел такие проекты. Но правильный ответ - нет, не надо. 
    

СПС в производственном здании со "сложными" потолками

11cn4 21.03.2024 17:54 0 / 192    
 * *Добрый день! Необходимо оборудовать производственное здание, размером 170 х 80 м СПС. Двухскатная крыша (высота от 6,5 до 10 м), с выступающими балками (около 1 м). Точечные ИП ставить не вариант, т.к. их потом не обслужить. ИПДЛ тоже по нормам получается =>  
    

Автономные пожарные извещатели в высотном жилом доме.

kopt777 19.03.2024 14:09 14 / 429 kopt777 20.03.2024 12:02    
 * *День добрый, коллеги. Подскажите, пожалуйста, какие нормы установки автономных извещателей в квартирах? В СП 484.1311500.2020 6.2.16 Жилые помещения (комнаты), прихожие (при их наличии) и коридоры квартир следует оборудовать автономными дымовыми ИП =>Коллеги, спасибо. 
    

Прокладка ОКЛ по подвесному потолку из ГКЛ

Дмитрий 18.03.2024 11:15 11 / 487 ifbbpro 19.03.2024 11:25    
 * *Добрый день! Прошу подсказать какой документ регламентирует прокладку ОКЛ по подвесному потолку. Требуется смонтировать СПС и СОУЭ на объекте с уже готовыми потолками из ГВЛ. Помню, что по таким потолкам нельзя прокладывать ОКЛ, но норматив найти не могу. =>Техническим средством является кабель, а не мифическая ОКЛ, поэтому при монтаже нужно руководствоваться документацией на кабель. 
    

Один Сириус на несколько зданий

Юлия_911 16.03.2024 3:42 27 / 801 СпециальнаяВО 19.03.2024 12:07    
 * *Коллеги! Есть большой объект, где строится новые здания и имеются существующие. На каких-то существующих стоят уже Сириусы, какие-то просто оборудованы С2000-М и обвязкой С2000-КДЛ, С2000-КПБ и прочее. Есть центральный пожарный пост. На него планир =>Joprst: "Насколько я помню, С2000-КДЛ в принципе работает автономно...." Нет, С2000-КДЛ - это не ППКП, это блок, а следовательно, автономно ра 
    

Тип оповещения в поликлинике ПНД

Fokinaair 13.03.2024 17:32 16 / 498 OlegD 15.03.2024 9:55    
 * *Здравствуйте. Вопрос состоит в следующем. Разрабатываю проект СПЗ для помещений, принадлежащих психоневрологическому диспансеру. Сам ПНД расположен в другом здании, а СПЗ нужно выполнить в помещениях, занимающих часть 1 этажа жилого дома. Среди помещений =>Рустам74 ® ну да, на охранку часто такую же ставят, конечно она срабатывает редко, но вероятность есть. 
    

Выдали предписание на всё здание

ja_shepeleva 12.03.2024 10:31 16 / 885 Comfire 14.03.2024 16:22    
 * *Добрый день! Являюсь собственником одного этажа (11 этаж) в 16-этажном здании. У здания нет единого собственника, всё раскуплено по этажам и отдельным офисам. Была проверка ГПН, выдали предписание на замену ПС, но на всё здание. Что мне делать? =>в 1 чек-листе п.140 не такой же. Его там нет. [ссылка] 
    

Устройства для самозакрывания (доводчик) п/п двери

Sheih 12.03.2024 8:45 1 / 367 newtrad 12.03.2024 10:47    
 * *Всем добрый день Ситуация у Заказчика: Установили противопожарную дверь - устранили пункт Предписания Рождается 2й пункт ч.8ст.88 ФЗ-123 про устр-во для самозакрывания - установили Приходит надзор и говорит: "При установке доводчика нарушена цело =>Доводчик устанавливается снаружи, требования к нему только по усилию, если не ошибаюсь, есть ГОСТ. Вообще противопожарная дверь изначально идет в комплекте 
    

Обслуживание аспирационной системы

smrnv 11.03.2024 12:30 5 / 283 smrnv 12.03.2024 11:04    
 * *Уважаемые специалисты! В виду отсутствия собственного практического опыта в области аспирационных систем, прошу поделиться вашим. Вопросы такие: -Надо ли при продувке труб удалять концевые заглушки? -Если да, то надо ли это делать при любом профилакт =>Спасибо. Откровенно говоря, обратный клапан мне кажется не очень надежным устройством; он же должен минимум 10 лет отработать идеально, если не иметь возм 
    

Эвакуация

aleksegroshev 07.03.2024 14:33 22 / 665 aleksegroshev 14.03.2024 9:47    
 * *Доброго дня! Колбасный цех, готовим объект к приемке ГАСНо. У меня возник вопрос: в цехе имеются помещения категории В2, В3 они выходят в общий коридор по которому проводится эвакуация. Двери ведущие в коридор маятниковые, они не являются противопожарным =>newtrad ® Самое интересное, штор в проекте нет, их поставили по рекомендации человека который делал расчет рисков и стадию П. 
    

СПС. СКУД. Антипаника

Шабашник 05.03.2024 21:04 18 / 539 Рустам74 11.03.2024 12:10    
 * *Всем добрый день! Имеем требования СП 484 п. 7.1.3., далее ГОСТ Р 51241-2008 раздел 5.3.1, далее требования № 123-ФЗ Статья 84, далее требования ППР п. 26. Обычно выдавали сигнал от СПС в систему СКУД и предусматривали УДП на путях эвакуации, которые обо =>FCZ® "Делите задачу. Ставьте в этих местах 2 двери." Поставить две двери подряд, на одной антипаника, на второй ЭМ-замок с опломбированной кно 
    

п. 7.6.8 СП 484.1311500

Gun 05.03.2024 8:50 6 / 425 Рустам74 05.03.2024 16:28    
 * *Добрый день. Прошу Вас пояснить, что подразумевается под понятием внешняя звуковая сигнализация в п.7.6.8 СП 484.1311500 =>Gun® Да, несколько парадоксально. От жёлтенького УДП запускается пожаротушение, от красного ИПР-а - только оповещение, а от дымовых извещателей - и пожа 
    

Время задержки, связанное с инерционностью системы АУПТ

JokerSe 29.02.2024 11:56 0 / 226    
 * *Добрый день! Прошу помочь разобраться в требованиях методики по расчету пожарного риска № 1140 от 14.11.2022 г. Имеется общественное здание, которое оборудовано СПС в виде дымовых пожарных извещателей и системой АУПТ - спринклерная водозаполненная с те =>  
    

Класс огнестойкости кабельной линии

kolosok 26.02.2024 17:38 4 / 309 Volk_ 27.02.2024 16:01    
 * *Добрый день. Может ли считаться огнестойкой кабельной линией линия, состоящая из кабеля КПВнг(А)FRLSLTx в гофрированной трубе с категорией горения ПВ-0 и закрепленная к бетонному основанию с помощью металлических дюбелей и таких-же скоб? Если да, то как о =>С имеющимися в справочниках характеристиками ) по типу - цпс, алебастр, бетон), и то некоторые особо активные могут подобное не пропустить 
    

Монтаж ИП на воздуховодах вентиляции

BillyQE 22.02.2024 21:10 2 / 238 BillyQE 25.02.2024 3:42    
 * *Коллеги, добрый день. Столкнулся с определенной дилеммой. Есть стадия "П" небольшого дома с подземной парковкой (три подъезда, и толи 5 толи 7 этажей, как это иногда бывает - ещё не определились), там на паркинге ДУ и порошковое АУПТ. Стадия &qu =>Ув. Viss, спасибо большое за совет. Что иногда не получается сделать всё по нормам то это конечно понятно) Поменять тип ИП не получится, я в этом ограниче 
    

Обязателен ли прибор на пожарном посту?

Joprst 20.02.2024 12:04 10 / 681 СпециальнаяВО 13.03.2024 15:44    
 * *Подскажите, обязательно ли передавать извещения именно на прибор в пожарном посту? Строится новое здание (Ф1.2, корпус дома отдыха), в нем предполагается СПЗ на основе прибора "Сириус" (СПС и оповещение 2 типа). До существующего пожарного поста =>tabak: "...Просто как дублирующий пульт с визуализацией. И к нему нет уже "строгих" требований.". Цитата из ГОСТ Р 59638: ********* 
    

Отключение/перевод СПС в ручной режим работы

IlyaButencko 18.02.2024 11:22 17 / 556 южный 21.02.2024 11:59    
 * *Здравствуйте! На объекте установлено следующее оборудование: пульт С2000-М вер. 4.12, блок С2000-БКИ вер. 4.00, С2000-КДЛ-2И вер. 1.35, ну и соответственно адресные ИП и ИПРы. На объекте проводятся мероприятия с использованием сценического дыма. Как откл =>"Ну, либо что-то не правильно настроено) Только не пойму, что не так может быть." я же спрашивал - обслуживающая организация есть? или самодеят 
    

АУПТ в серверной. Газовое или аэрозоль?

Дарик 16.02.2024 11:59 2 / 364 Александр_аск 20.02.2024 12:48    
 * *Добрый День. Можно применять с точки зрения норм в серверных помещениях или в прочих помещениях для размещения слаботочного оборудования аэрозольное АУПТ? Или можно тушить только газом? Есть ли ли что то в СП5 или в СП485? =>Только надо тщательно выбирать место установки газового пожаротушения, на моей памяти установили шкаф с устройством выпуска ("кочергой") рядом с  
    

Расстановка дымовых извещателей по алгоритму С при наличии продольных и поперечных балок

mergensg 15.02.2024 16:16 53 / 1643 Радостьтокакая 28.03.2024 16:27    
 * *Добрый день! Уже всю голову сломал с расстановкой извещателей при наличии балок по алгоритму С. Уже тут на и форуме почитал и на просторах интернета, но так и не увидел толкового решения как производится расстановка по этому алгоритму. Может кто-то уже =>Просматриваю Иностранный норматив NFPA72 в переводе на русский (на сайте takir.ru). В п.17.7.3.2.4.2 указано, что: Для ровных потолков применяются следую 
    

Требования к размещению ПК при одной струе

FrozB 15.02.2024 11:54 4 / 235 Jamal 15.02.2024 15:46    
 * *Коллеги, доброго дня! Может, меня плавит - но никак не могу найти чёткое формальное требование, что при одной расчётной струе необходимо обеспечивать её подачу в каждую точку защищаемых помещений. Все требования п.6.2.2 СП 10 приводят требования для слу =>по этой теме даже было письмо от ВНИИПО + это указано в Рекомендациях ВНИИПО по проектированию ВПВ 
    

Юнитроник 496М. Теоретическая работоспособность.

Viss 14.02.2024 23:17 11 / 741 Viss 11.03.2024 10:33    
 * *Доброго времени суток. В последнее время наблюдаю сильную маркетинговую деятельность Юнитеста, которые советуют поменять проектные Болид/Рубеж на Юнитроник 496М, ибо это дешевле. Сам я последний раз работал с Юнитроником где-то в 2011-2012, и после то =>Большое спасибо за ответы! Я тоже с Юнитроником работал давно (2011-2012), на указанных объектах где он просто при "пожаре" завис кстати по итогу 
    

СПА в трансформаторных подстанциях 6/0.4 кВ

rubyua 13.02.2024 10:20 1 / 247 Gun 13.02.2024 13:39    
 * *Добрый день коллеги! Получил для проверки проект организации СПА на ТП 6/0,4 кВ. Многие технические решения не могу однозначно трактовать. Вкратце об объекте - одноэтажное здание с кабельным полуподвалом высотой 2 метра, маслонаполненного оборудов =>Добрый день. 1) Оценивается первый и второй вариант в совокупности. 2) Не пойму, что Вас смущает? Не в какой-то другой пост, а централизованно сводиться  
 Список с <1> 31  ...


-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.