| | | Дарик | 28.03.2024 12:44 | 8 / 143 | начальник отдела | 28.03.2024 16:38 | |
| * * | Добрый День.
Подскажите пож-ста, не могу точно разобраться.
Есть оборудование СПС и СОУЭ, которое сертифицировано по ФЗ 123. В этом году заканчивается срок действие данного сертификата и скорее всего продлеваться он не будет. Вопрос такой: как к такому |
=> | Это логично,учитывая срок службы обычно отсчитывается от даты выпуска, т.к. не всегда удается установить дату выпуска продукции в обращение. | |
| |
|
| | | Beginner | 26.03.2024 13:22 | 6 / 199 | Gun | 27.03.2024 6:38 | |
| * * | Коллеги, подскажите пожалуйста, требуется ли защищать камеру порошковой окраски тушением, если не применяются ЛВЖ и ГЖ?
Сперва наносят порошковую краску на металлическую детальку, потом в следующей камере краска полимеризуется при 140 градусах.
И, есл |
=> | Все верно, разница безопасной концентрации порошковой краски в составе воздуха варьируется для того, чтобы не было взрыва до 20г/м3, для безопасности здоро | |
| |
|
| | | nND | 25.03.2024 21:42 | 0 / 108 | | |
| * * | Кто подскажет - техническое обслуживание ОЗК на общеобменной вентиляции к чему относится? АПС, ПДЗ? Какой из новых ГОСТов по ТО? |
=> | | |
| |
|
| | | bulka2337 | 25.03.2024 10:58 | 4 / 276 | Рустам74 | 27.03.2024 15:42 | |
| * * | Здравствуйте, по нормам каждая комната гостиничных номеров должны быть отдельным ЗКПС. Потолки гипсой зашито, туда ни че не планирую. Сейчас делаю проект на хостел. Получается если мы каждое помещение делаем отдельным ЗКПС то при установке в каждое помеще |
=> | adgernaut®
В Болиде всегда вызывало неприязнь, что под одним и тем же названием продают самые разные версии оборудования, с разными характеристиками и за | |
| |
|
| | | южный | 25.03.2024 10:50 | 148 / 3344 | firq0911 | 28.03.2024 19:27 | |
| * * | Вот высказывается такое мнение:
"Эксперты: в "Крокусе" не работала система пожаротушения
При отделке здания концертного зала "Крокус сити холл" могли использоваться горючие, дешевые материалы: стекловата, пластмассы, оплетка каб |
=> | Фёдор Сумкин ® давайте будем объективно. сколько людей погибло от пожара непосредственно в концерном зале? там все застрелен. ну так пока представлено. а о | |
| |
|
| | | AlexandrASG | 25.03.2024 7:48 | 1 / 246 | гешан | 28.03.2024 18:11 | |
| * * | Здравствуйте Друзья. Прошу помощи в решении моей проблемы. Имеется кровля производственного помещения из волнистого профнастила, и строительные конструкции в виде H - образных балок, на которых лежит кровля. Высота балок перекрытия кровли 244мм. Балки пер |
=> | строительные конструкции в виде H - образных балок,=lexandrASG
Имеется в виду двутавр? | |
| |
|
| | | j_flack | 22.03.2024 13:04 | 6 / 396 | krit | 25.03.2024 9:25 | |
| * * | Уважаемые коллеги, подскажите ОКЛ для взрывоопасной зоны (зона 2 по ФЗ-123). |
=> | Посмотрите у ПРОМРУКАВА. там есть и коробки для всех классов взрывоопасных зон и бронекабели со всеми вытекающими. | |
| |
|
| | | Koui | 22.03.2024 11:54 | 56 / 1003 | СпециальнаяВО | 27.03.2024 14:29 | |
| * * | Звуковое оповещение в ПБЗ - нужно или нет?
Согласно СП 3 вы скажете, что конечно же нужно, ведь это помещение в постоянным или временным пребываем людей.
С другой, в соответствии с СП 59 там устанавливается двусторонняя диспетчерская связь. Оповещение н |
=> | Koui: "...Но судя по всему, никакой особой нормы на звуковое оповещение в ПБЗ нет....."
Что вы понимаете под особой нормой?
Есть просто норма | |
| |
|
| | | lvs-eng | 22.03.2024 8:34 | 2 / 245 | _Роман_ | 26.03.2024 13:02 | |
| * * | Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста, является ли выход из квартиры путем эвакуации и надо ли ставить ИПР рядом с дверью? УКашка сама не понимает. Один говорит надо, второй - нет. |
=> | Некоторые ставят, видел такие проекты. Но правильный ответ - нет, не надо. | |
| |
|
| | | 11cn4 | 21.03.2024 17:54 | 0 / 192 | | |
| * * | Добрый день! Необходимо оборудовать производственное здание, размером 170 х 80 м СПС. Двухскатная крыша (высота от 6,5 до 10 м), с выступающими балками (около 1 м). Точечные ИП ставить не вариант, т.к. их потом не обслужить. ИПДЛ тоже по нормам получается |
=> | | |
| |
|
| | | kopt777 | 19.03.2024 14:09 | 14 / 429 | kopt777 | 20.03.2024 12:02 | |
| * * | День добрый, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, какие нормы установки автономных извещателей в квартирах?
В СП 484.1311500.2020 6.2.16 Жилые помещения (комнаты), прихожие (при их наличии) и коридоры квартир следует оборудовать автономными дымовыми ИП |
=> | Коллеги, спасибо. | |
| |
|
| | | Дмитрий | 18.03.2024 11:15 | 11 / 487 | ifbbpro | 19.03.2024 11:25 | |
| * * | Добрый день! Прошу подсказать какой документ регламентирует прокладку ОКЛ по подвесному потолку. Требуется смонтировать СПС и СОУЭ на объекте с уже готовыми потолками из ГВЛ. Помню, что по таким потолкам нельзя прокладывать ОКЛ, но норматив найти не могу. |
=> | Техническим средством является кабель, а не мифическая ОКЛ, поэтому при монтаже нужно руководствоваться документацией на кабель. | |
| |
|
| | | Юлия_911 | 16.03.2024 3:42 | 27 / 801 | СпециальнаяВО | 19.03.2024 12:07 | |
| * * | Коллеги!
Есть большой объект, где строится новые здания и имеются существующие.
На каких-то существующих стоят уже Сириусы, какие-то просто оборудованы С2000-М и обвязкой С2000-КДЛ, С2000-КПБ и прочее.
Есть центральный пожарный пост. На него планир |
=> | Joprst: "Насколько я помню, С2000-КДЛ в принципе работает автономно...."
Нет, С2000-КДЛ - это не ППКП, это блок, а следовательно, автономно ра | |
| |
|
| | | Fokinaair | 13.03.2024 17:32 | 16 / 498 | OlegD | 15.03.2024 9:55 | |
| * * | Здравствуйте. Вопрос состоит в следующем. Разрабатываю проект СПЗ для помещений, принадлежащих психоневрологическому диспансеру. Сам ПНД расположен в другом здании, а СПЗ нужно выполнить в помещениях, занимающих часть 1 этажа жилого дома. Среди помещений |
=> | Рустам74 ® ну да, на охранку часто такую же ставят, конечно она срабатывает редко, но вероятность есть. | |
| |
|
| | | ja_shepeleva | 12.03.2024 10:31 | 16 / 885 | Comfire | 14.03.2024 16:22 | |
| * * | Добрый день! Являюсь собственником одного этажа (11 этаж) в 16-этажном здании. У здания нет единого собственника, всё раскуплено по этажам и отдельным офисам. Была проверка ГПН, выдали предписание на замену ПС, но на всё здание. Что мне делать? |
=> | в 1 чек-листе п.140 не такой же. Его там нет.
[ссылка] | |
| |
|
| | | Sheih | 12.03.2024 8:45 | 1 / 367 | newtrad | 12.03.2024 10:47 | |
| * * | Всем добрый день
Ситуация у Заказчика:
Установили противопожарную дверь - устранили пункт Предписания
Рождается 2й пункт ч.8ст.88 ФЗ-123 про устр-во для самозакрывания - установили
Приходит надзор и говорит: "При установке доводчика нарушена цело |
=> | Доводчик устанавливается снаружи, требования к нему только по усилию, если не ошибаюсь, есть ГОСТ. Вообще противопожарная дверь изначально идет в комплекте | |
| |
|
| | | smrnv | 11.03.2024 12:30 | 5 / 283 | smrnv | 12.03.2024 11:04 | |
| * * | Уважаемые специалисты!
В виду отсутствия собственного практического опыта в области аспирационных систем, прошу поделиться вашим.
Вопросы такие:
-Надо ли при продувке труб удалять концевые заглушки?
-Если да, то надо ли это делать при любом профилакт |
=> | Спасибо.
Откровенно говоря, обратный клапан мне кажется не очень надежным устройством; он же должен минимум 10 лет отработать идеально, если не иметь возм | |
| |
|
| | | aleksegroshev | 07.03.2024 14:33 | 22 / 665 | aleksegroshev | 14.03.2024 9:47 | |
| * * | Доброго дня! Колбасный цех, готовим объект к приемке ГАСНо.
У меня возник вопрос: в цехе имеются помещения категории В2, В3 они выходят в общий коридор по которому проводится эвакуация. Двери ведущие в коридор маятниковые, они не являются противопожарным |
=> | newtrad ®
Самое интересное, штор в проекте нет, их поставили по рекомендации человека который делал расчет рисков и стадию П. | |
| |
|
| | | Шабашник | 05.03.2024 21:04 | 18 / 539 | Рустам74 | 11.03.2024 12:10 | |
| * * | Всем добрый день!
Имеем требования СП 484 п. 7.1.3., далее ГОСТ Р 51241-2008 раздел 5.3.1, далее требования № 123-ФЗ Статья 84, далее требования ППР п. 26. Обычно выдавали сигнал от СПС в систему СКУД и предусматривали УДП на путях эвакуации, которые обо |
=> | FCZ® "Делите задачу. Ставьте в этих местах 2 двери."
Поставить две двери подряд, на одной антипаника, на второй ЭМ-замок с опломбированной кно | |
| |
|
| | | Gun | 05.03.2024 8:50 | 6 / 425 | Рустам74 | 05.03.2024 16:28 | |
| * * | Добрый день. Прошу Вас пояснить, что подразумевается под понятием внешняя звуковая сигнализация в п.7.6.8 СП 484.1311500 |
=> | Gun®
Да, несколько парадоксально. От жёлтенького УДП запускается пожаротушение, от красного ИПР-а - только оповещение, а от дымовых извещателей - и пожа | |
| |
|
| | | JokerSe | 29.02.2024 11:56 | 0 / 226 | | |
| * * | Добрый день!
Прошу помочь разобраться в требованиях методики по расчету пожарного риска № 1140 от 14.11.2022 г.
Имеется общественное здание, которое оборудовано СПС в виде дымовых пожарных извещателей и системой АУПТ - спринклерная водозаполненная с те |
=> | | |
| |
|
| | | kolosok | 26.02.2024 17:38 | 4 / 309 | Volk_ | 27.02.2024 16:01 | |
| * * | Добрый день. Может ли считаться огнестойкой кабельной линией линия, состоящая из кабеля КПВнг(А)FRLSLTx в гофрированной трубе с категорией горения ПВ-0 и закрепленная к бетонному основанию с помощью металлических дюбелей и таких-же скоб? Если да, то как о |
=> | С имеющимися в справочниках характеристиками ) по типу - цпс, алебастр, бетон), и то некоторые особо активные могут подобное не пропустить | |
| |
|
| | | BillyQE | 22.02.2024 21:10 | 2 / 238 | BillyQE | 25.02.2024 3:42 | |
| * * | Коллеги, добрый день. Столкнулся с определенной дилеммой. Есть стадия "П" небольшого дома с подземной парковкой (три подъезда, и толи 5 толи 7 этажей, как это иногда бывает - ещё не определились), там на паркинге ДУ и порошковое АУПТ. Стадия &qu |
=> | Ув. Viss, спасибо большое за совет. Что иногда не получается сделать всё по нормам то это конечно понятно)
Поменять тип ИП не получится, я в этом ограниче | |
| |
|
| | | Joprst | 20.02.2024 12:04 | 10 / 681 | СпециальнаяВО | 13.03.2024 15:44 | |
| * * | Подскажите, обязательно ли передавать извещения именно на прибор в пожарном посту?
Строится новое здание (Ф1.2, корпус дома отдыха), в нем предполагается СПЗ на основе прибора "Сириус" (СПС и оповещение 2 типа). До существующего пожарного поста |
=> | tabak: "...Просто как дублирующий пульт с визуализацией. И к нему нет уже "строгих" требований.".
Цитата из ГОСТ Р 59638:
********* | |
| |
|
| | | IlyaButencko | 18.02.2024 11:22 | 17 / 556 | южный | 21.02.2024 11:59 | |
| * * | Здравствуйте! На объекте установлено следующее оборудование: пульт С2000-М вер. 4.12, блок С2000-БКИ вер. 4.00, С2000-КДЛ-2И вер. 1.35, ну и соответственно адресные ИП и ИПРы. На объекте проводятся мероприятия с использованием сценического дыма. Как откл |
=> | "Ну, либо что-то не правильно настроено) Только не пойму, что не так может быть."
я же спрашивал - обслуживающая организация есть? или самодеят | |
| |
|
| | | Дарик | 16.02.2024 11:59 | 2 / 364 | Александр_аск | 20.02.2024 12:48 | |
| * * | Добрый День. Можно применять с точки зрения норм в серверных помещениях или в прочих помещениях для размещения слаботочного оборудования аэрозольное АУПТ? Или можно тушить только газом? Есть ли ли что то в СП5 или в СП485? |
=> | Только надо тщательно выбирать место установки газового пожаротушения, на моей памяти установили шкаф с устройством выпуска ("кочергой") рядом с | |
| |
|
| | | mergensg | 15.02.2024 16:16 | 53 / 1643 | Радостьтокакая | 28.03.2024 16:27 | |
| * * | Добрый день! Уже всю голову сломал с расстановкой извещателей при наличии балок по алгоритму С.
Уже тут на и форуме почитал и на просторах интернета, но так и не увидел толкового решения как производится расстановка по этому алгоритму.
Может кто-то уже |
=> | Просматриваю Иностранный норматив NFPA72 в переводе на русский (на сайте takir.ru). В п.17.7.3.2.4.2 указано, что:
Для ровных потолков применяются следую | |
| |
|
| | | FrozB | 15.02.2024 11:54 | 4 / 235 | Jamal | 15.02.2024 15:46 | |
| * * | Коллеги, доброго дня!
Может, меня плавит - но никак не могу найти чёткое формальное требование, что при одной расчётной струе необходимо обеспечивать её подачу в каждую точку защищаемых помещений.
Все требования п.6.2.2 СП 10 приводят требования для слу |
=> | по этой теме даже было письмо от ВНИИПО + это указано в Рекомендациях ВНИИПО по проектированию ВПВ | |
| |
|
| | | Viss | 14.02.2024 23:17 | 11 / 741 | Viss | 11.03.2024 10:33 | |
| * * | Доброго времени суток.
В последнее время наблюдаю сильную маркетинговую деятельность Юнитеста, которые советуют поменять проектные Болид/Рубеж на Юнитроник 496М, ибо это дешевле.
Сам я последний раз работал с Юнитроником где-то в 2011-2012, и после то |
=> | Большое спасибо за ответы! Я тоже с Юнитроником работал давно (2011-2012), на указанных объектах где он просто при "пожаре" завис кстати по итогу | |
| |
|
| | | rubyua | 13.02.2024 10:20 | 1 / 247 | Gun | 13.02.2024 13:39 | |
| * * | Добрый день коллеги!
Получил для проверки проект организации СПА на ТП 6/0,4 кВ.
Многие технические решения не могу однозначно трактовать.
Вкратце об объекте - одноэтажное здание с кабельным полуподвалом высотой 2 метра, маслонаполненного оборудов |
=> | Добрый день.
1) Оценивается первый и второй вариант в совокупности.
2) Не пойму, что Вас смущает? Не в какой-то другой пост, а централизованно сводиться | |
| |