Пересечение кабельной трассой проемов в стене.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.06.2020 20:51:02]
 Здравствуйте. Монтажная организация, на объекте, проложила кабельную трассу апс, на тросе. Эта трасса пересекает проем для выхода на лестничный марш на уровне 2,2 метра от пола. Высота проема 2,7 м. На замечание о том, что так делать не льзя отвечают, что они все сделали в соответствие с нормами. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие нибудь нормы по этому поводу. Два дня читал ПУЭ, ГОСТы и ни чего не нашел именно про пересечение проемов в стене.


[02.06.2020 21:15:56]
 Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
7. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях и
сооружениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов,
коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости
должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела
огнестойкости данных конструкций.

Статья 137. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям
4. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и другим
технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов,
установленных для этих конструкций.


[02.06.2020 22:28:18]
 Трасса идет вдоль стены, в которой проем без двери. Трасса не пересекает стену, а идет параллельно ей.


[02.06.2020 23:47:10]
 4.4.4. В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.
В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается предусматривать мусоропроводы и скрытую электропроводку для освещения помещений.
В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны.
Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств.
Внутри незадымляемых лестничных клеток допускается предусматривать только приборы отопления, трубопроводы (стояки) (из негорючих материалов) систем водоснабжения, канализации, водяного отопления, размещенные во встроенных шкафах из негорючих материалов. Пустоты при пересечении трубопроводами строительных конструкций лестничных клеток должны быть заполнены негорючими материалами, не снижающими пожарно-технических характеристик конструкций.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 09.12.2010 N 639)


[03.06.2020 19:51:24]
 Спасибо.


[04.06.2020 7:31:37]
 Асашай® "4.4.4. В лестничных клетках не допускается размещать ... открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) ..."

Всегда трактовал это место так, что в лестничных клетках ДОПУСКАЕТСЯ открытая прокладка кабелей слаботочных устройств.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пересечение кабельной трассой проемов в стене.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail