Тип СОУЭ торговом центре при количестве этажей 4

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
koks ®

[29.03.2018 10:20:51]
 Добрый день!
Берём на обслуживание торговый центр (в связи с последними событиями). Проектировала и монтировала сторонние организации. Краткое ТТХ торгового центра:
- Класс функциональной пожарной опасности - Ф 3.1;
- 3 этажа надземных + 1 этаж подземный. В подвале технические помещения (высота этажа более 1,8м). На 1-ом и 2-ом этаже торговые помещения. На 3 этаже технические помещения (высота этажа более 1,8м);
- Площадь этажа ~500 м2;
- Установлена СОУЭ 2-го типа.
Подготавливаем акт обследования с дефектной ведомостью.
Согласно СП 3.13130.2009 таблицы 2 пункта 8 по площади этажа (500-3500) вроде проходим на 2-ой тип. Но имеется столбец "наибольшее количества этажей". Приведены значения 1, 2 и 5 этажей. У нас по факту количество этажей - 4. Ни туда и ни сюда. Почему в СП3 отсутствуют значения 3 и 4 этажа? Склоняюсь к 4 или 5 типу оповещения, но руководство требует дополнительного подтверждения. Имеются ли какие либо письмо от МЧС или ВНИИПО касаемо моего вопроса?


[29.03.2018 11:18:20]
 по вопросу количества этажей надо смотреть примечание к СП3.
п.1 ...Если число этажей более, чем допускает данный тип СОУЭ для зданий данного функционального назначения, ... то требуемый тип СОУЭ определяется по числу этажей здания.
значит, что для вашего случая тип оповещения будет не ниже 4.
Немного напрягает загадочная (впрочем как всегда в пожарных СПшках)ненормативная фраза "наибольшее количество этажей". Но если взять из СП архитектурных похожее определение "количество этажей здания"-то это количество всех этажей здания (и наземных и подземных и техчердаков и мансард)


[29.03.2018 13:20:41]
 CV ® существует понятия "этажность" и "количество этажей" (http://economy.gov.ru/minec/referenc...). В СП 3 необходимо именно смотреть "количество этажей".
Имеются ли какие либо письмо от МЧС или ВНИИПО касаемо моего вопроса для 100% аргумента перед начальством?
koks ®

[30.03.2018 14:12:24]
 У кого нибудь ещё будут мысли по этому вопросу?


[29.06.2018 15:59:18]
 Уважаемый koks ®, у меня точно такая же ситуация.( один в один)
Нашли ли Вы подтверждение 4-му типу?
Заранее спасибо за ответ.
koks ®

[30.06.2018 11:40:22]
 Hemmul ® [29.06.2018 15:59:18]
Нет. В СП3 точно нету 3 типа СОУЭ для пункта 8 таблицы 2.
koks ®

[01.06.2020 11:10:35]
 Решено.
После безрезультативных баталий с подрядчиками по вышеуказанному вопросу, сделали запрос во ВНИИПО.
Собственно сам ответ - https://cloud.mail.ru/public/24yQ/49...


[01.06.2020 11:50:18]
 Для организаций торговли - до 2-х этажей -2-ой тип СОУЭ, свыше 2-х этажей - 4-й или 5-й тип СОУЭ(на усмотрение проектной организации). Свыше 5-й этажей ТЦ строить нельзя. Да нормы написаны коряво и 3-й тип СОУЭ отсутствует (но это было всегда и в старых нормах). МЧС выписывает предписание так, как я указал выше.
  Дискусия закрыта