| | | Elyane | 20.05.2016 13:16 | 2 / 409 | Elyane | 21.05.2016 2:03 | |
| * * | Всем здравствуйте.
Имеется склад лекарств площадью примерно 1500 кв.м. Хранение на поддонах до высоты 3-4 метра.
Требуется спринклерное АУПТ. Предварительно склад отнесен к группе 6 по приложению Б СП 5.13130.2009.
Встала задача понизить группу, тем |
=> | BTS ®, спасибо за ответ. Согласна. Была надежда, что у кого-то всё же прошла другая ситуация. Значит будем думать не ниже 5 группы помещений. | |
 |  |
 |
| | | Роман П | 08.02.2016 14:07 | 15 / 761 | AlexxSpb | 20.05.2016 13:33 | |
| * * | Добрый день! проектирую систему оповещения о пожаре 3 типа. Проектирую на оборудовании Inter-M. Состав следующий: 1) блок контроля линий и сопряжения с пожарной сигнализацией - SC-05EM 2) усилитель - DPA-900S 3) блок распределения питания - PD |
=> | Насколько я знаю у Inter-M с оборудования можно получить следующие сух.контакты:
1. Неисправность линий (обрыв, изменение импеданса, кз, замыкание на зем | |
 |  |
 |
| | | 4ukan | 20.05.2016 9:08 | 0 / 228 | | |
| * * | Всем здравствуйте. У меня вопрос по ИПДЛ. Если ИПДЛ устанавливать в один ярус под фермами? Есть какая то информация по балкам "что толщина балки не должна превышать сколько то мм" чтобы их устанавливать под фермами, и считать что фермы это потолок? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Илья83 | 17.05.2016 20:46 | 14 / 382 | Асашай | 19.05.2016 20:57 | |
| * * | Добрый вечер всем! Прошу проконсультировать по следующему вопросу. Есть складское здание категории В2 общей площадью 3160 кв.м. Здание 1-ой степени огнестойкости, без каких-либо внутренних помещений. Продукция храниться на стеллажах высотой менее 5,5 м на |
=> | да посчитайте вы риск, чего мучаетесь? | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 18.05.2016 14:13 | 10 / 497 | KOKOS_KOKOS | 19.05.2016 18:14 | |
| * * | На объекте стоит КДЛ, на нем висят с2000-бршс- 7шт, с2000-сп2 исп02-6 шт, дип 34а-20 шт, ипр 513-3а- 20 шт. Длина линии Дплс в сумме метров 300. Этот КДЛ стоит в отдельном здании и его отдельно питает рип-12 исп05. Что происходит. Раз в три месяца, вот се |
=> | версия да, была 2,12. Из прошивки могут быть баги какие-то, но чтобы прям прибор умирал...Воздушку в тот раз еще проверял-цельный кусок идет от прибора до | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 18.05.2016 14:18 | 6 / 461 | Dimma | 19.05.2016 16:33 | |
| * * | Нужна ли пожарная сигнализация в апартаментах, которые находятся в жилых домах?
В городе Воронеже во многих многоэтажных домах есть апартаменты, которые легко находятся в системе интернет-бронирования отелей.
Моё мнение
Если просто сдавать квартиру |
=> | >Коммунальные услуги всегда надо платить - <
В апартаментах за коммунальные услуги платит юридическое лицо или ИП. | |
 |  |
 |
| | | СпецПБ | 19.05.2016 14:36 | 0 / 220 | | |
| * * | Рассматриваю какая установка наиболее предпочтительна для целей пожаротушения(эффективна), интересен зарубежный опыт. Здание производственное 1- этажное, категория производств"В2". В тех этаже проложены электрические кабели, паропроводы, постоян |
=> | | |
 |  |
 |
| | | PavelChernov | 13.05.2016 11:21 | 5 / 821 | varvara_193 | 19.05.2016 13:43 | |
| * * | Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Знаю, что подобного рода темы неоднократно обсуждались на форуме, но тем не менее нужного ответа я так и не нашёл.
Объясню задачу: мне необходимо запроектировать СОУЭ 2-ого типа в складских помещениях одноэт |
=> | Сталкивалась. Для складов типа кладовок брала 45 дБ как для подсобных помещений, то есть применительно. А для складов с автопогрузчиками запрашивали данные | |
 |  |
 |
| | | axix | 23.12.2015 12:33 | 25 / 562 | гешан | 18.05.2016 19:52 | |
| * * | Добрый день уважаемые специалисты.
Возник вопрос по оборудованию помещения аппаратной химического производства средствами АУПТ. В аппаратной установлена АСУТП сложным технологическим процессом и частотные преобразователи, категория помещения В4. Попад |
=> | В аппаратной установлена АСУТП сложным технологическим процессом и частотные преобразователи, категория помещения В4.=axix ®=
Этой фразой признаётся, что | |
 |  |
 |
| | | le_petit_prince | 17.05.2016 12:55 | 6 / 279 | Dimma | 18.05.2016 13:46 | |
| * * | Добрый день, коллеги!
Подскажите пожалуйста, какой тип СОУЭ будет правильно использовать в "многоярусной надземной автостоянке с нежилыми помещениями"?
Имеем следующее:
- здание из пяти уровней(этажей) плюс цоколь и крыша(там парковка);
- цо |
=> | >CV ®
[17.05.2016 13:51:46] а у вас что во что встроено? если офисы и магазины в парковку, то по-моему это как-то неправильно:
"5.1.8 В здан | |
 |  |
 |
| | | mixa7777 | 15.05.2016 19:10 | 1 / 280 | Александр_аск | 18.05.2016 12:18 | |
| * * | Столкнулся с Гранд МАГИСТРОМ первой версии с установленным в нем модулем автодозвона, прогрммируется через телефон в тональном режиме, да вот из трех телефонов в двух он ни одной кнопки не воспринимает, а утретьего все кроме кнопки 2. Может кто сталкивалс |
=> | Попробуйте аппарат выбрать по-старее и по-проще, у нас монтажники пользуют один из самых первых кнопочных (никакой гормкой связи и переадресаций и каких ли | |
 |  |
 |
| | | andrykov | 18.05.2016 7:57 | 1 / 296 | morozofkk | 18.05.2016 11:01 | |
| * * | Всем доброго времени суток!!!
Кто-нибудь может подсказать, сколько будет стоит расчет пожарного риска для АЗС. |
=> | 150 р, если с СТУ то 300 р (эт без согласования) | |
 |  |
 |
| | | PojStr | 11.05.2016 10:49 | 82 / 1198 | Надопочитать | 18.05.2016 4:07 | |
| * * | Добрый день!!! Сегодня обратился человек с предложением сделать Расчет пож. риска. Замечание пожарного инспектора следующее: Не обеспечено исправность системы внутреннего противопожарного водопровода в здании по наличию в системе давления воды; Не обеспе |
=> | может поможет то что объект лахматого годов постройки, посмотри ст. 4 ч. 4 123-фз, потом подыми СНиП по водоснабжению того года в котором он был введен в | |
 |  |
 |
| | | СНиП | 14.05.2016 16:57 | 10 / 793 | Нина | 17.05.2016 11:18 | |
| * * | Здравствуйте.
Имею Сигнал-10, а также оповещатели ОПОП 1-8 (ВЫХОД) и ОПОП 2-35 (звуковой).
В паспортине на Сигнал-10 схема подключения выбирается в зависимости от внутреннего сопротивления оповещателя.
У меня в линии "ламп |
=> | Если Вы могли заметить, этап проектирования у автора вопроса уже прошел.
Вы можете дать ему более ценный совет? | |
 |  |
 |
| | | mikl_new | 22.04.2016 12:55 | 21 / 439 | Рустам74 | 16.05.2016 19:10 | |
| * * | Здравствуйте
Заказчик написал замечание ссылаясь на 7.3.2 Свода правил 54.
(открывание клапанов и включение вентиляторов следует предусматривать автоматическим от датчиков, установленных в прихожих квартир, во внеквартирных коридорах или СП 54.13330 |
=> | 1. Не всегда дымоудаление нужно именно на том этаже, где раскатывают пожарный рукав, хотя и в абсолютном большинстве случаев это так.
2. Изначально задума | |
 |  |
 |
| | | boric86 | 15.05.2016 9:08 | 1 / 360 | Georg | 15.05.2016 9:12 | |
| * * | Доброе время суток уважаемые! Помогите пожалуйста разобраться на объекте установлена автоматика дымоудаления(АДУ) собрана на адресной системе Болид На каждый клапан установлена с 2000 СП4/24, приводы Belimo реверсивные 24 в. Как мне правильно посчитать ре |
=> | >Так же есть система огнезадерживающих клапанов(ОЗК) клапана с возвратной пружиной на 220 но управление при этом осуществляеться тоже с помощью с 2000 с | |
 |  |
 |
| | | Madman29 | 13.05.2016 21:19 | 6 / 1052 | Madman29 | 14.05.2016 22:13 | |
| * * | Всем доброго времени суток!!!проблема состоит в том ,что при подключении к пульту управления С2000М ver.3.01 приборов Сигнал 10 ver.1.11 нет звуковой индикации на пульте управления,хотя сообщения на ЖК выводятся корректно.в чем причина не могу разобраться |
=> | С2000М версий 3.хх индицирует звуковым сигналом тревожные состояния тех элементов, которые включены в его базу данных (конфигурацию). Если нужно сигнализир | |
 |  |
 |
| | | x-plintus | 12.05.2016 11:48 | 38 / 502 | misterx | 13.05.2016 19:52 | |
| * *
 | Заказчик требует контроль линий оповещения (4-й тип) при пропадании электропитания 220В.
Электроснабжение 1-я особая категория.
Усилители без контроля потребляют 10Вт, с контролем 40Вт.
Помогите обосновать отсутствие необходимости.. аккум |
=> | x-plintus ®
А строители "далеко" сидят? Они не хотят Вам помочь и предложить решение над распределением нагрузки на перекрытие (двойные полы, | |
 |  |
 |
| | | nikolins | 13.05.2016 14:53 | 9 / 370 | Нина | 13.05.2016 16:55 | |
| * * | Напишите Ваше мнение насколько востребованы IP технологии в проектировании СОУЭ 3-5 типа?
Где и в каких случаях применять? Какое оборудование применяли? |
=> | [QUOTE Viss 13.05.2016 16:29:54]Почему так думаете?[/QUOTE]
потому что FRHF тоньше FRLSа. | |
 |  |
 |
| | | Stepbystep | 11.05.2016 22:22 | 4 / 261 | Viss | 13.05.2016 16:41 | |
| * * | Коллеги, помогите разобраться. Можно ли проектировать СПС по пункту 14.2 СП5, если в ее состав наряду с адресно-аналоговыми дымовыми входят извещатели пламени, подключенные через адресный расширитель АР-8? Смущает требование приложения Р свода правил. |
=> | >>Адресные по одному, аналоговые (пламени) - парами
А адресно-аналоговые по три штуки штоле? | |
 |  |
 |
| | | Дмитрий К | 10.05.2016 21:54 | 5 / 418 | Дмитрий К | 13.05.2016 16:38 | |
| * * | Имеем жилое здание коридорного типа. Коридор на этаже проходит через всё здание и разделён на три части двумя противопожарными перегородками 2-го типа, с соответствующими дверьми. Из коридора предусмотрено дымоудаление.
Системы дымоудаления следует зап |
=> | Спасибо, morozofkk!:) | |
 |  |
 |
| | | Deluks | 13.05.2016 16:01 | 2 / 258 | СергейКо | 13.05.2016 16:21 | |
| * * | Взяли на свою голову объект, оборудование болид, стоит ПК с |
=> | как где, вот: "Взяли на свою голову объект, оборудование болид, стоит ПК с" (с)
не расстраивайтесь, бывает )) | |
 |  |
 |
| | | dobryaaasha | 06.11.2015 13:32 | 3 / 459 | Админ | 13.05.2016 14:31 | |
| * *
 | Здравствуйте.
Получила ТЗ на проектирование аэрозольного пожаротушения. Доселе никогда этим разделом не занималась. Обратиться за советом не к кому, поэтому прошу помощи здесь.
Выдержки из ТЗ:
"Блок-контейнер состоит из дизельного отсека, |
=> | varvara_193 Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно | |
 |  |
 |
| | | Evka | 23.10.2015 7:53 | 25 / 996 | гешан | 13.05.2016 14:04 | |
| * *
 | Здравствуйте!Перечитала темы, конкретного ничего не нашла. С Дизель-генераторной сталкиваюсь первый раз. Подскажите пожалуйста, в дизель-генераторную необходимо взрывозащищенное оборудование? Датчики тепловые? Какой кабель? обычный frls? Может посоветуете |
=> | Корректно рассматривать контейнерный дизель-генератор как помещение? =varvara_193 ®=
Контейнерный дизель-генератор, если он стоит вне помещения - это н | |
 |  |
 |
| | | qaz | 13.05.2016 11:51 | 0 / 222 | | |
| * * | Как параллельно подключить тепловые извещатели ИП 101-1А в шлейф? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | waw01 | 11.05.2016 10:22 | 8 / 255 | uzdp | 12.05.2016 10:09 | |
| * * | Подскажите, помимо опломбирования есть ли решения по защите ручных пож. извещателей в психиатрической больницы учитывая специфику заведения. Есть ли какие либо спец. требования норм и правил пож. безопасности к РПИ в данных заведениях? |
=> | "обнаруживать пожар в начальных стадиях и извещать об этом на расстоянии" - ну Вы же сами понимаете кто эти нормы пишет) что подразумевалось то п | |
 |  |
 |
| | | Tregart | 03.05.2016 15:21 | 43 / 1376 | Maloy52 | 11.05.2016 15:52 | |
| * * | Здравствуйте все!
Есть необходимость провести экспертизу проекта по АУПС и СОУЭ. Звонил в МЧС - они теперь не делают экспертизу. Теперь возникает вопрос - а кто её тогда делает? Как мне при плановой проверке доказать пожарнику, что все проектные решени |
=> | Ув. Tregart ® посмотрите ссылку, может чем поможет) [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Дмитрий К | 10.05.2016 21:12 | 4 / 203 | morozofkk | 11.05.2016 15:50 | |
| * * | Здравствуйте!
При срабатывании автоматического пожарного извещателя, установленного в шахте лифта, нужно ли запускать СОУЭ пожарного отсека, в котором данная лифтовая шахта находится? Или достаточно перевести лифт в режим "Пожарная тревога", и |
=> | СОУЭ запускается на всем объекте, вне зависимости от планировок и преград.. при использовании СОУЭ от 3 типа можно прописать алгоритм запуска СОУЭ по этажа | |
 |  |
 |
| | | SAnton | 11.05.2016 9:49 | 3 / 250 | andluck | 11.05.2016 11:03 | |
| * * | Здравствуйте! необходимо выполнить ПС в ангаре ми 8 судя по СП5 необходима установка пожаротушения но есть нюансы
1 какие типы извещателей установить
2 герметичность ангара отвратительная
3 ангар неотапливаемый зимой отапливается пушкой
4 периодичес |
=> | Извещатель пламени без вариантов | |
 |  |
 |
| | | Eeetti | 06.05.2016 10:37 | 1 / 165 | ФПБ | 11.05.2016 10:32 | |
| * * | Такая проблема. Стрелец цепляется не за ближайшую станцию, как по логике должно было бы быть,а улетает на станцию расположенную намного дальше. Почему так происходит и можно ли с этим, что то сделать? |
=> | Материал :[ссылка]
там есть раздел "Выбор маршрута& | |
 |  |