Сигнал-10 нужно ли оконечное сопротивление и нужно ли подключать через МПН?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
СНиП ®

[14.05.2016 16:57:20]
 Здравствуйте.



Имею Сигнал-10, а также оповещатели ОПОП 1-8 (ВЫХОД) и ОПОП 2-35 (звуковой).



В паспортине на Сигнал-10 схема подключения выбирается в зависимости от внутреннего сопротивления оповещателя.



У меня в линии "лампа" один оповещатель ВЫХОД

в линии "сирена" - два звуковых оповещателя.



Но в паспортах на оповещатели не указано их внутренне сопротивление.



Никак не могу понять, как установить нужно ли оконечное сопротивление 8,2кОм и нужно ли подключать через МПН?



Помогите пожалуйста


[14.05.2016 17:17:12]
 тут дело еще какое, проектировщик в проекте сделал вот так

https://cloud.mail.ru/public/EGTc/ab...


[14.05.2016 22:50:26]
 
Цитата СНиП 14.05.2016 16:57:20
Но в паспортах на оповещатели не указано их внутренне сопротивление.
--Конец цитаты------
напряжение на ток потребления поделить, конечно, сложно :)))


[14.05.2016 23:10:26]
 я делил

Для хвукового оповещателя и у меня получается вариант 3 Руководства, т.е. подключение оповещателя без диодов, без оконечного резистора.

Но если Вы посмотрите , что нарисовал проектировщик... Проектная контора достаточно серьезная.

Получается подключаю по схеме 3, без резистора и диода?

А с "ВЫХОД". У него 12В / 0,02А = 600 Ом. Тоже получается по схеме 3. А если у него светодиодный источник света? В паспорте Сигнал-10 написано, что светодиодные табло по схеме 2 - с добавочным оконечником. В паспорте на ОПОП 1-8 (ВЫХОД) не указано какой в нем источник света.

Оттуда у меня и путаница. Если не сложно, прошу прокомментироввать


[15.05.2016 1:23:19]
 
Цитата СНиП 14.05.2016 23:10:26
А если у него светодиодный источник света?
--Конец цитаты------
скорее всего так и есть.
Я думаю, светодиодные табло и светодиоды выделены потому, что контроль линий оповещения у прибора "Сигнал-10" осуществляется током малой величины прямой полярности
http://prntscr.com/b435i4
а характеристика светодиода нелинейна и зависит от тока
http://www.security-bridge.com/bibli...
Рис. 2. Вольт-амперная характеристика индикаторного светодиода.
Попробуйте подключить Выходы с сопротивление и без него и посмотреть, что получится.
Сама к Сигналу оповещение не подключаю, поэтому сказать точно не могу.


[15.05.2016 16:01:38]
 Вас понял. У нас 150 приборов Сигнал-10 (жилой дом, 6 квартир на этаже, Сигнал-10 на этаж). Соответственно, ВЫХОД и звуковой оповещатель также подцеплены на этажном Сигнал-10. Зачем на этажах табло - это вопрос проектировщику, но он не хочет делиться секретами.
Как он в проекте подключил оповещатели - вверху есть ссылка. По сути, через МПН ручной сборки.

В общем, надо пробовать подключать.

Меня просто всегда интересовал вопрос, как такие вопросы решить на этапе проектирования. Я имею ввиду не отловить не верное применение МПН с прибором, который в МПН не нуждается,
а грамотно выбрать вариант включения, как в данном случае с Сигнал-10... У меня на объекте 745 оповещателей (свет и звук) и не правильное расключение..........


[15.05.2016 16:24:10]
 
Цитата СНиП 15.05.2016 16:01:38
Меня просто всегда интересовал вопрос, как такие вопросы решить на этапе проектирования.
--Конец цитаты------
написать в техподдержку Болида.
Цитата СНиП 15.05.2016 16:01:38
У меня на объекте 745 оповещателей (свет и звук) и не правильное расключение..........
--Конец цитаты------
не обязательно подключать сразу все 745 и сразу на объекте :)


[16.05.2016 19:16:05]
 Нина® "не обязательно подключать сразу все 745 и сразу на объекте :)"

Хороший вариант, когда проектировщик нарисовал как подключать, монтажники собрали по чертежу, пуско-наладчик включил - и всё заработало. Причём проектировщик, монтажники и пуско-наладчик могут быть из трёх независимых организаций.

Плохой вариант, когда проектировщик нарисовал какую-то фигню, но предупредил монтажников, что бы они в эти бумажки они не смотрели, а прежде чем монтировать позвали его разбираться по месту как правильнее подключать, а проект он потом поправит задним числом по факту.


[16.05.2016 20:14:49]
 И что это значит в контексте обсуждаемой проблемы?
Я думаю, все знают, что такое хорошо и что такое плохо.


[17.05.2016 10:50:56]
 Нина®
В контексте значит, что я понял Ваши слова как совет не разбираться на этапе проектирования, а отложить вопрос на начало монтажа.


[17.05.2016 11:18:42]
 Если Вы могли заметить, этап проектирования у автора вопроса уже прошел.
Вы можете дать ему более ценный совет?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Сигнал-10 нужно ли оконечное сопротивление и нужно ли подключать через МПН?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.