Выбор генераторов аэрозольного пожаротушения

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.11.2015 13:32:55]
 Здравствуйте.
Получила ТЗ на проектирование аэрозольного пожаротушения. Доселе никогда этим разделом не занималась. Обратиться за советом не к кому, поэтому прошу помощи здесь.
Выдержки из ТЗ:
"Блок-контейнер состоит из дизельного отсека, топливного отсека и двух шумокамер.
В дизельном отсеке устанавливается дизель-генераторная установка F.G. Wilson модель Р1650Е3 (максимальная мощность 1650 кВА (1320 кВт), максимальное напряжение на выходе 400В) и автомат защиты (в отдельном корпусе) на 2500А, отсек оборудуется впускными и выпускными клапанами с электроприводами.
В топливном отсеке устанавливается топливный бак емкостью 6000л (от него осуществляется питание ДГУ и система принудительной вентиляции (вентилятор HXM-250 + клапан приточный 300х300мм с электроприводом).
Необходимо предусмотреть две независимые системы пожаротушения: в топливном и в дизельном отсеках.

Требования к составу систем: автоматическая аэрозольная система пожаротушения и пожарной сигнализации с автономным блоком питания и зарядным устройством на базе командного прибора «БОЛИД С2000-АСПТ» - 2 шт. – по одной в дизельном и топливном отсеках (дымовые и тепловые извещатели, при срабатывании выдается команда на останов ДГУ, закрытие воздушных клапанов, включается внешний оповещатель, выдается команда на включение системы пожаротушения (с временной задержкой)."

Кроме прочего от меня требуется:
"Выбор типа генераторов огнетушащего аэрозоля (далее – ГОА) осуществить учитывая показатель максимального напряжения электроустановок и электрооборудования, находящихся в Блок-контейнере."

Подскажите пожалуйста проверенные, распространенные ГОА, а точнее производителей. В пожарке популярен Болид, например. А в аэрозольном пожаротушении?
И еще вопрос - кроме максимального напряжения электроустановок на что еще обратить внимание при выборе? И указывается ли в паспорте на ГОА максимальное напряжение?
Заранее спасибо за ответы.
Эгвальд

[06.11.2015 17:36:53]
 Обратите внимание на группу компаний Эпотос.
http://www.epotos.ru/produkciya/aero...
С их аэрозолькой тушили контейнер в котором работал дизель-генератор, справился с задачей хорошо. Только закладывали с хорошим запасом, т.к. 15 футовый контейнер был дырявый.


[13.05.2016 13:44:54]
 Здравствуйте! Нашла данную дискуссию. Может, поможете? У меня вопрос такой: как Вы обосновывали установку именно тушения в дизель-генераторной? Рассматривать как помещение (п. 11 Табл. А3 СП5) или как сооружение? В таблице нет Д-Г. Ведомственных норма с конкретикой не нашла. Что-то посоветуете? Прочла дискусию на тему на этом же портале, там к выводу так и не пришли:(
Заранее благодарна за ответ!:)


[13.05.2016 14:31:31]
 varvara_193 Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться и тд
  Дискусия закрыта