Приложение Р СП 5.13130.2009

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.05.2016 22:22:52]
 Коллеги, помогите разобраться. Можно ли проектировать СПС по пункту 14.2 СП5, если в ее состав наряду с адресно-аналоговыми дымовыми входят извещатели пламени, подключенные через адресный расширитель АР-8? Смущает требование приложения Р свода правил.


[13.05.2016 10:16:37]
 у приложения Р статус - рекомендуемое


[13.05.2016 10:25:49]
 Если вы проектируете СПС, устанавливаете 1ПИ, то для соблюдения требований пункта 14.2. СП 5.13130. выполнение приложения Р - обязательное.


[13.05.2016 14:39:12]
 Адресные по одному, аналоговые (пламени) - парами (или с контролем каждой точки парой), сработка опять же по одному. Адресные выполняют приложение, аналоговые берут количеством.


[13.05.2016 16:41:01]
 >>Адресные по одному, аналоговые (пламени) - парами

А адресно-аналоговые по три штуки штоле?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Приложение Р СП 5.13130.2009      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.