О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Дымоудаление из коридора, разделённого противопожарными перегородками.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.05.2016 21:54:20]
 Имеем жилое здание коридорного типа. Коридор на этаже проходит через всё здание и разделён на три части двумя противопожарными перегородками 2-го типа, с соответствующими дверьми. Из коридора предусмотрено дымоудаление.

Системы дымоудаления следует запускать только для одного отсека коридора или же сразу для всего этажа?


[11.05.2016 15:42:33]
 см. письмо ВНИИПО https://yadi.sk/d/ieaQCZw6rdLd9


[11.05.2016 21:18:48]
 morozofkk, письмо я прочитал, ответа на свой вопрос в нём не нашёл. Вопрос не в том, нужно ли предусматривать дымоудаление, оно уже предусмотрено... Как его автоматизировать?

Вот план жилого этажа:
https://cloud.mail.ru/public/KerW/hU...

На нём отмечены шахты систем дымоудаления и клапана.

ДУ1, ДУ2, ДУ3 - системы вытяжной противодымной вентиляции.
ПД3, ПД4, ПД5 - системы приточной противодымной вентиляции.

Если в коридоре №2 АУПС обнаружила задымление, какие системы включать? Только ДУ2 и ПД4, или все шесть вышеперечисленных систем противодымной вентитляции (во всех коридорах)?

Системы подпора в лифты (ПД1, ПД2), как я понимаю, запускаются всегда, независимо от того, где на этаже обнаружено возгорание.


[11.05.2016 21:24:44]
 Откорректировал немного файл с планом этажа, вот новая ссылка на него:
https://cloud.mail.ru/public/A2Xi/k2...


[12.05.2016 23:51:03]
 ДУ запускается для этажа пожара (выделенного отсека REI150)


[13.05.2016 16:38:48]
 Спасибо, morozofkk!:)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Дымоудаление из коридора, разделённого противопожарными перегородками.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.