Дизель-генераторная контейнерного исполнения

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[23.10.2015 7:53:53]
 Здравствуйте!Перечитала темы, конкретного ничего не нашла. С Дизель-генераторной сталкиваюсь первый раз. Подскажите пожалуйста, в дизель-генераторную необходимо взрывозащищенное оборудование? Датчики тепловые? Какой кабель? обычный frls? Может посоветуете датчики и таблички взрывозащищенные.Заказчик попросил два варианта тушения порошок и газ. В помещение с генератором стоит резервный бак на 200 литров.Спасибо!
АРА

[23.10.2015 8:19:53]
 Считайте категорию, получите В1-В4 -хорошо, класс зоны - П-I, оборудование общепромышленное, тушение газ (легче ДГ восстановить после срабатывания АУГПТ).


[23.10.2015 9:49:41]
 Смотрю по пэу написано диз топливо IIВ Т3, маркировка на оборудовании должна быть ExiIIBT3 (я так понимаю должно быть искробезопасное), но такая маркировка вообще не встречается....Помогите разобраться


[23.10.2015 9:55:03]
 Дизельное топливо разное бывает - к взрывопасному в основном относятся зимнее. Попросите у заказчика конкрнтные марки.


[23.10.2015 10:30:09]
 Как Вы отнесли зимнее дизельное топливо к взрывоопасному?


[23.10.2015 10:38:20]
 У зимних топлив температура вспышки 40...55 градусов. У летних - по разному. Есть ГЖ и ЛВЖ.


[23.10.2015 10:44:30]
 Как Вы отнесли зимнее дизельное топливо к взрывоопасному?=Georg ®
Всё верно. Твсп=35град., а в помещении может быть больше.


[23.10.2015 10:46:16]
 У зимних топлив температура вспышки 40...55 градусов. У летних - по разному. Есть ГЖ и ЛВЖ.=Georg ®
Наоборот!


[23.10.2015 10:49:18]
 Ув.гешан ® для дизель-генераторных при расчете нужно брать температуру воздуха для данного региона, или температуру внутри контейнера во время работы ДГУ?


[23.10.2015 10:53:20]
 гешан, даже не хочу лезть в справочник. У какого топлива температура вспышки ниже? У летнего или зимнего?


[23.10.2015 11:12:05]
 для дизель-генераторных при расчете нужно брать температуру воздуха для данного региона, или температуру внутри контейнера во время работы ДГУ?=FIRE_MAN
Как всегда при категорировании температура в помещении принимается равной максимальной температуре для данного региона.

У какого топлива температура вспышки ниже? У летнего или зимнего?=Georg ®
У зимнего ниже. Это необходимо для нормальной работы двигателя. У арктического -ещё ниже.


[23.10.2015 11:17:09]
 >У зимнего ниже. Это необходимо для нормальной работы двигателя. 

В результате всё зимнее ЛВЖ, летнее может быть ЛВЖ и ГЖ.


[23.10.2015 11:19:04]
 "ГОСТ 305-2013. Межгосударственный стандарт. Топливо дизельное. Технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 N 1871-ст)
Для ДГУ температуру вспышки брать как для для тепловозных и судовых дизелей и газовых турбин или как для для дизелей общего назначения?

АРА

[23.10.2015 12:02:40]
 Общего назначения


[23.10.2015 12:52:16]
 п. 7.6 ГОСТ 305-2013 требует электрооборудования взрывозащищенного исполнения


[23.10.2015 13:51:19]
 Пусть теперь производители посчитают и делаю в соответствии с требованиями.
АРА

[23.10.2015 14:42:55]
 FIRE_MAN ®

[23.10.2015 13:51:19]

А разве не так?


[23.10.2015 15:34:16]
 Если например в Сургуте максимально возможная температура менее температуры вспышки применяемого в ДГУ диз. топлива и следовательно образование взрывоопасных смесей не возможно, зачем там предусматривать электрооборудование взрывозащищенного исполнения?
АРА

[23.10.2015 15:44:25]
 FIRE_MAN ®

[23.10.2015 15:34:16]

Согласен, и производители вроде также считают.
Эдак можно и в гаражах взрывозащиту делать.
Evka ®

[28.10.2015 8:21:16]
 Заказчик сказал, что категория В3. Не подскажите ставить все таки взрывозащищенное оборудование?


[28.10.2015 8:47:50]
 Как по ПУЭ не зная температуру диз .топлива определить класс зона, невозможно?Еще раз извиняюсь,но спросить не у кого.


[28.10.2015 9:27:56]
 http://www.0-1.ru/discuss/?id=22980 здесь пришли, что помещение не взрвывоопасное. П-1 по ПУЭ.


[29.10.2015 0:32:28]
 Напрасно так думаете! Сделайте расчет категории! Прикинте сколько максимально топлива в помещении может быть разлито, зеркало розлива и испарения в результате может ли обрадоваться в помещении если знаете какая кратность воздухообмена взрывы опасная концентрация? Если у вас по расчету получается все ок, ставьте обычного исполнения ip 24 к примеру, если же сомневаетесь, перестрахуйтесь! Запроектируйте все оборудование в взрывоопасном исполнении.


[29.10.2015 10:36:04]
 СП5 приложение А таблица А1 п.11 - АУПТ независимо от площади.


[13.05.2016 13:55:26]
 Здравствуйте! Корректно рассматривать контейнерный дизель-генератор как помещение? У меня сейчас как раз такая проблема. Контейнер разве не относится к сооружениям? Есть у кого-то уже завершенные проекты, по которым контролирующие организации устроила ссылка на п 11 Таблицы А2 наверное? Заранее благодарю.


[13.05.2016 14:04:59]
 Корректно рассматривать контейнерный дизель-генератор как помещение? =varvara_193 ®=
Контейнерный дизель-генератор, если он стоит вне помещения - это наружная установка