Выходят из строя КДЛ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.05.2016 14:13:27]
 На объекте стоит КДЛ, на нем висят с2000-бршс- 7шт, с2000-сп2 исп02-6 шт, дип 34а-20 шт, ипр 513-3а- 20 шт. Длина линии Дплс в сумме метров 300. Этот КДЛ стоит в отдельном здании и его отдельно питает рип-12 исп05. Что происходит. Раз в три месяца, вот сейчас уже третий раз стабильно выходит из строя этот кдл. Начинает мигать светодиод "rs" и "линия". При чем хаотично, с ноутбука если подключится то первый раз по АВ вообще не находил устройство, а остальные два раза находил. Лечится только заменой прибора. После замены месяца 3 ни единого ложняка или потери устройства. Может быть у кого было что то подобное?


[19.05.2016 10:11:23]
 Как запитан 220В и заземлен РИП-12?
Как запитаны 12В и заземлены "С2000-КДЛ", "С2000-БРШС"?


[19.05.2016 10:14:21]
 Есть ли возможность посмотреть как выполнена прокладка кабеля питания 12В и линии ДПЛС для КДЛ и БРШС? (Может быть в лотке для 220?)


[19.05.2016 12:53:40]
 рип 12 запитан с вру, заземлен там же на шине. Бршс тоже заземлены , все их земли объеденены на шине своей и сама шина опять -таки заземлена во вру. Кдл запитан от рипа буквально в двух метрах , от этого же рипа запитаны и бршс. С силой пересечения были перпендикулярно только и единичны, лотков силовых там нет вообще. От основного здания, где стоит пульт, другие приборы -"0" объединен с эти блоком питания. Думаю поставить ПИ, чтобы развязать RS и с2000-кдл-и, у него вроде как все выхода развязаны.. Где собака зарыта даже и не знаю как искать, если честно


[19.05.2016 13:14:46]
 Диагноз "выходит из строя" это - умер совсем или подает какие-то признаки жизни? Судя по описанию монтажа все выполнено правильно, остается один вариант, КДЛ где-то хапает хорошую наводку от силы по ДПЛС, что в итоге его убивает. Не с Болидом, но с другим оборудованием было нечто подобное. Лечилось перепрокладкой кабеля интерфейса (шлейфов сигнализации). Если ДПЛС выполнен FRLS, то изоляцию на нем ногтем можно без труда снять. Где-нибудь на лотке кабель попал на заусенец, а на лотке по разным причинам может быть "плохая" земля. Может как-нибудь протестить ДПЛС на наводки, например в момент умирания КДЛ?


[19.05.2016 14:26:42]
 БРИЗов в шлейфе нет? Может поставить штуки три и с ними проверить

Насколько я помню, в инструкции к "Ориону" объединяются нули не источников питания, а приборов

Про заземление БРШС ничего не сказано, оно есть?

Еще интересно, насколько строго понятие "раз в три месяца"


[19.05.2016 15:31:47]
 это может быть все что угодно.. вплоть до саботажника с электрошокером...
по идее, если бы дплс иногда "пробивалась" высоким, то и извещатели тоже выходили бы из строя...


[19.05.2016 16:03:22]
 КДЛ вроде как живой-мигает зеленым линия и RS. По описанию похоже на ситуацию, когда пересбрасываешь питание на нем. я им оставлял кдл запасной, они заменили, говорят , что все лампы на кдл загорелись зеленым, но разделы на пульте не берутся, прибор не видит его. Подозреваю, что проблема может быть и в 485-там идет воздушка метров 40, но рядом нет силовых кабелей. В пон поеду мегаомметром прозвоню эту линию, если в норме поставлю пи и заменю кдл на кдл-и. Возможно старый отдам в ремонт, чтобы болид продиагностировали ,в чем причина выхода из строя. Если мы было замыкание на лоток или наводки какие-то , то отваливались бы датчики , а если бы сильная наводка, то из строя выходил бы не только кдл..это уже проходили, но сильных наводок там точно нет, там почти ничего не работает у них


[19.05.2016 16:39:06]
 Проверь заодно места начала и конца "воздушки". Может в каком-то месте (протяжной/распаячной коробке) пропадает контакт. Юмор у связистов: если что-то не работает: либо контакта нет, либо один контакт лишний.
Александр

[19.05.2016 18:01:07]
 KOKOS_KOKOS, возможно смена версии программы у "С2000-КДЛ" на v2.13 изменит ситуацию к лучшему.


[19.05.2016 18:14:08]
 версия да, была 2,12. Из прошивки могут быть баги какие-то, но чтобы прям прибор умирал...Воздушку в тот раз еще проверял-цельный кусок идет от прибора до прибора
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Выходят из строя КДЛ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.