Автоматическое пожаротушение на площади менее 1000 кв.м

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.05.2016 20:46:47]
 Добрый вечер всем! Прошу проконсультировать по следующему вопросу. Есть складское здание категории В2 общей площадью 3160 кв.м. Здание 1-ой степени огнестойкости, без каких-либо внутренних помещений. Продукция храниться на стеллажах высотой менее 5,5 м на площади до 1000 кв.м. Нужно ли в обязательном порядке, согласно приложению А СП5, делать автоматическое пожаротушение? Нет ли каких-нибудь обходных путей? Вариант разделить здание противопожарными перегородками на отдельные помещения не рассматривается. Если нет, то можно ли выполнить устройство АУПТ только на площади до 1000 кв.м, занимаемой стеллажами?


[18.05.2016 1:04:23]
 Одноэтажные складские здания в приложении А СП5.13130.2009 вобще отсутствуют. Непонятно нужна ли АПС


[18.05.2016 1:08:00]
 Вот даже разъяснение ВНИИПО
Согласно таблице А.1 приложения А одноэтажные здания складского назначения категории В по пожарной опасности высотой менее 30 м без хранения на стеллажах высотой 5,5 м и более в целом не подлежат защите АУПТ и АУПС.
http://www.vniipo.ru/question-answer...


[18.05.2016 1:11:17]
 там же
Вместе с тем, помещения, входящие в состав складского здания, следует оборудовать АУПТ и АУПС в соответствии с требованиями таблицы А.3 приложения А в зависимости от их площади и категории по взрывопожарной и пожарной опасности.
Цитата Илья83 17.05.2016 20:46:47
Нет ли каких-нибудь обходных путей?
--Конец цитаты------
считайте риски


[18.05.2016 1:13:14]
 У него нет помещений, входящих в состав здания


[18.05.2016 7:16:23]
 Есть предписание пож. инспектора, где именно фигурируют 1000 кв.м. Я так понимаю, считается здание, а в нем помещение. Т. е. нужно смотреть приложение А СП5 обе таблицы (и для зданий и для помещений). Может, на счет помещений я погорячился, так как на складе есть отгороженное (без перекрытия) место кладовщиков, плюс санузел. Я так думаю, авт. пажаротушения не избежать, если есть предписание. Так можно ли его выполнить локально, только над площадью складируемой продукции менее 1000 кв.м


[18.05.2016 8:27:14]
 На месте инспектора я бы заряжал СП5.13130.2009, Таблица А.3, п.5.2 и требовал оснащения всего помещения, доказать обратное, неправоту инспектора при его твёрдой позиции - ну, при наличии изрядной подкованности в трактовке священных писаний и судебной практике разве что, то есть вероятность оснащения части помещения без последствий - минимальна. Ещё бы к группе 4.2 по приложению Б обратился и ещё больше настаивал на том что обязательно тушить всё, по примечанию 4 даже повышенный расход полагается, уж больно большая удельная пожарная нагрузка.
Так что как-то сомневаюсь в том что можно вот так вот просто взять и локально потушить немаленький склад и чтобы за это ничего не было. Риски, СТУ - хардкор, конечно, но без них не отвертеться просто так


[18.05.2016 9:30:51]
 можно ли выполнить устройство АУПТ только на площади до 1000 кв.м, занимаемой стеллажами?=Илья83 ®
А что на остальной площади? Если там вообще нет пожарной нагрузки, то можно.


[18.05.2016 9:41:23]
 гешан ®, на чём основывается вывод насчёт "можно"? По сути в помещении категория В2 и какая-то его часть ЛОГИЧЕСКИ должна тушиться, а какая-то нет (ввиду отсутствия пожнагрузки). Деление помещения на направления возможно, но надо ещё понимать чем будет тушиться чтобы такой подход обосновать и реализовать


[18.05.2016 9:45:15]
 варианты могут быть с дренчерами, с завесами и без оных. тут возникает тогда ещё и вопрос приемлемости...


[18.05.2016 20:08:54]
 Всем спасибо за ответы. Т.е., я так понимаю, обойти вопрос с автоматическим пожаротушением однозначно не получится? Только уменьшением категории или стены городить?


[19.05.2016 7:11:47]
 Илья83 ®, всяко. можно и стеллажи для хранения раздвинуть и поменять данные для изменения категории, и делить на помещения. Иначе ерунда получается, из которой логически надо бы тушить отдельную площадь, но помещение то единое


[19.05.2016 9:49:59]
 Илья83 ®
[18.05.2016 20:08:54]Всем спасибо за ответы. Т.е., я так понимаю, обойти вопрос с автоматическим пожаротушением однозначно не получится? Только уменьшением категории или стены городить?

Это вообще стандартная ситуация для тушения модулем "BiZone". Локальный расчет согласно СП5. Согласно своему СТО производитель выполняет расчеты и со стеллажами высотой более 5,5м. Противопоказаний у этого средства тушения практически нет.


[19.05.2016 20:13:43]
 Раздвинуть стеллажи по площади помещения не получится, все стеллажи сконцентрированы на площади около 1000 кв.м (объяснять, почему, долго). На строительство противопожарных преград также как и на автоматическое пожаротушение средств нет (нужно строить новую насосную). Категорию пересчитать не получается, и так данные занижены, по факту даже не В2. Из противопожарных мероприятий реализовано: противопожарный водопровод, наличее внутренних и наружных гидрантов, автоматическая сигнализация и оповещение, противодымная вентиляция по расчету. Можно ли на основании существующих мероприятий разработать специальные технические условия?


[19.05.2016 20:57:42]
 да посчитайте вы риск, чего мучаетесь?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Автоматическое пожаротушение на площади менее 1000 кв.м      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.