РПИ в псих. больнице

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.05.2016 10:22:03]
 Подскажите, помимо опломбирования есть ли решения по защите ручных пож. извещателей в психиатрической больницы учитывая специфику заведения. Есть ли какие либо спец. требования норм и правил пож. безопасности к РПИ в данных заведениях?


[11.05.2016 12:14:27]
 В задании на проектирование Вам должны на такие нормы указать или предоставить, прежде чем ими пользоваться, даже если Вы их найдёте самостоятельно. По перечням к 123 и 384 ФЗ не припомню таковых. Делал психиатрию (больничный городок) в 2008 году, заказчик в подписанном задании ничего кроме НПБ не указывал (что не радовало). При этом надо понимать что отделения бывают совершенно разного назначения а мероприятия по обеспечению безопасности обязательно организуются персоналом, те же пути эвакуации - могут быть армированные стёкла, двери без ручек и всё такое, оповещение - только персонал во избежание паники спецтекстом.
п.с. Есть некие ППБО 07-91, в которых конкретики по ручникам в-принципе нет, и почитать его можно только для расширения кругозора, документ действует только в части, не противоречащей ФЗ. Так что с ручниками да, проблема может быть решена только заданием, с нынешней вандалозащитой - или стёкла поотрывают, или сами ручники


[11.05.2016 20:11:44]
 спасибо.


[11.05.2016 22:13:49]
 СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования
http://docs.cntd.ru/document/1200110...

7.6.9.2 Во всех зонах медицинских организаций должны предусматриваться:
устройства пожарной сигнализации с ручным управлением, соответствующим образом распределенные и обязательно расположенные вблизи выходов;
системы автоматического обнаружения и оповещения о пожаре, способные обнаруживать пожар в начальных стадиях и извещать об этом на расстоянии.

7.6.9.3 Посты дежурного персонала зданий медицинских организаций с пребыванием людей на стационарном лечении должны быть оборудованы системами (средствами) оповещения о пожаре (в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и вибрационным сигналами оповещения). Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование дежурного персонала о поступлении сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым [4].


[12.05.2016 8:52:55]
 СП 158.13330.2014 по сути ни к чему не обязывает, в перечнях его нет. Само собой что требования к сигнализации нельзя было просто так взять и обойти, написали пару строчек.
Пункт 7.6.9.2 неинформативен сам по себе и требования СП5 преподносятся в сжатой форме. А если учитывать п.7.6.9.3 в психиатрии - эксплуатации можно самостоятельно на соседнюю койку загреметь, как говорится "не всё так однозначно". Всех находящихся на стационарном лечении под одну гребёнку таким требованием собрали, и младенцев, и недееспособных, и реанимацию, и на ИВЛ.


[12.05.2016 8:56:21]
 упс, внесён к 384-ФЗ, так что п.7.6.9.2 довольно интересно смотрится с такого ракурса


[12.05.2016 9:06:24]
 и да, действительно, достаточно много специфических объектов было добавлено за последнее время в доказательные базы к техрегламентам. Что касается психиатрии - здесь возможны варианты помимо СП158. Возможны СП144, СП146 и прочие, в зависимости от назначения.


[12.05.2016 9:11:47]
 А какие системы автоматического обнаружения и оповещения о пожаре, способны "обнаруживать пожар в начальных стадиях и извещать об этом на расстоянии"?



[12.05.2016 10:09:44]
 "обнаруживать пожар в начальных стадиях и извещать об этом на расстоянии" - ну Вы же сами понимаете кто эти нормы пишет) что подразумевалось то понятно, а с изложением имеются проблемы, не нарочно и ладно, ничего необычного. Представьте как сложно жить с идеальными нормами без двоякой трактовки? Тогда бы и форум этот стал не нужен)
  Ответ пойдет СЮДА