АУПТ в аппаратной химического производства

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.12.2015 12:33:58]
 Добрый день уважаемые специалисты.
Возник вопрос по оборудованию помещения аппаратной химического производства средствами АУПТ. В аппаратной установлена АСУТП сложным технологическим процессом и частотные преобразователи, категория помещения В4. Попадает ли данное помещение под требование п.35.1 таблицы А.3 СП5.13130.2009 изм.1, я так понимаю этот пункт относится к общественным помещениям. Или необходимо руководствоваться п. 6...12 табл. А.3, то в этом случае АУПС и АУПТ предусматривать нет необходимости. Так чем руководствоваться в этом случае?


[23.12.2015 13:13:24]
 Осталась норма со времен, когда ЭВМ занимали целый этаж в здании.


[23.12.2015 13:13:53]
 axix ®, на мой взгляд по Вашему описанию имеет прямое действие п.35.1 таблицы А.3 СП5.13130.2009.
Название подраздела таблицы "Общественные помещения" не должно смущать, т.к. в нормативе невозможно прописать бесконечное количество реализаций конкретных решений.


[23.12.2015 13:15:23]
 Georg ®, а с Вами я не согласен..))


[23.12.2015 13:17:01]
 У меня есть разъяснение ВНИИПО (№5740эп-12-2-03 от 09.12.2014) на этот случай. Дословно там написано так: "Требования п.35.1 таблицы А.3 приложения А СП 5.13130.2009 распространяется на соответствующие помещения независимо от их назначения (общественные, производственные и д.р.) и назначения зданий, в состав которых данные помещения входят."


[23.12.2015 13:20:17]
 Ivat ®, в нормах остались устаревшие общественные помещения, а не необходимость пожаротушения. Но и нормами на пожаротушение тоже проблемы - шум от сопел, через которые выходит газ выводит из строя жесткие диски.


[23.12.2015 13:25:11]
 "шум от сопел выводит из строя жесткие диски" надо бы записать... будет что вспомнить...))))
axix ®

[23.12.2015 13:44:07]
 Уважаемый GOR, не могли бы Вы подсказать, где можно посмотреть разъяснение ВНИИПО (№5740эп-12-2-03 от 09.12.2014), поиск в интернете результатов не дал.


[23.12.2015 14:13:09]
 
Цитата Georg 23.12.2015 13:20:17
шум от сопел, через которые выходит газ выводит из строя жесткие диски.
--Конец цитаты------
да, в этом месте можно поподробнее?


[23.12.2015 14:28:53]
 Про проблемы с жесткими дисками

http://www.hgi-fire.com/wp-content/u...


[23.12.2015 14:29:08]
 Только что смотрел объект аналог (содержит в себе технологические помещения категории А по СП12.13130.2009), прошел экспертизу ГГЭ менее месяца назад. Там помещение "контроллерная" оборудовано только АУПС.


[23.12.2015 14:31:49]
 >Только что смотрел объект аналог (содержит в себе технологические помещения категории А по СП12.13130.2009)

Это опасный производственный объект?


[23.12.2015 14:40:22]
 Объект относится к опасным производственным объектам.


[23.12.2015 14:44:58]
 Возможен ещё вариант - полностью отделена офисная сеть и АСУТП. И контроллерная - к офисной относится.


[23.12.2015 14:46:54]
 Раньше сам всегда делал в аппаратных с АСУТП АУПТ. Но сейчас пришел проект для инженерного сопровождения, дал замечания исполнителям проекта "аппаратная подлежит защите АУПТ в соответствии с п.35.1 ...". Получил ответ что п.35.1 относится к общественным. Перечитав СП, понял что формально исполнитель прав и П. 35.1 получается относится к общественным помещениям. Но где в общественном помещении применяется АСУТП для управления сложным технологическим процессом?


[23.12.2015 14:55:42]
 >Но где в общественном помещении применяется АСУТП для управления сложным технологическим процессом?

В 70х..80х под АСУТП для крупных предприятий проектировались целые здания. Несколько этажей для персонала - и этаж под ЭВМ. Возможно, поэтому до сих пор относят к общественным помещениям.


[23.12.2015 15:01:42]
 Похоже замечание придется снять, т.к. аргументированно отстоять не получается, а доводы типа "В помещении размещено АСУТП для управления сложными технологическими процессами, нарушение
которых влияет на безопасность людей" разбиваются о довод "что требования относится к общественным помещениям". И мои замечания имеют рекомендательный характер.


[23.12.2015 15:03:20]
 Хорошо бы увидеть всё-таки разъяснение ВНИИПО (№5740эп-12-2-03 от 09.12.2014).


[23.12.2015 15:04:22]
 У меня письмо в бумаге.

axix ® "Только что смотрел объект аналог (содержит в себе технологические помещения категории А по СП12.13130.2009), прошел экспертизу ГГЭ менее месяца назад. Там помещение "контроллерная" оборудовано только АУПС."
Варианта минимум 2:
1. эксперт не заметил.
2. удалось доказать, что оборудование в контроллерной не участвует в управлении сложными технологическими процессами.


[23.12.2015 15:05:36]
 >разбиваются о довод "что требования относится к общественным помещениям"

В данном случае требования относятся к оборудованию, а не к помещению. Если собственники оборудования и здания разные - собственнику здания - требования по сигнализации, собственнику оборудования - по пожаротушению.


[23.12.2015 15:10:16]
 https://yadi.sk/i/Z-h1ZSqFmRghv


[23.12.2015 15:16:48]
 Большое спасибо уважаемый GOR. Очень признателен Вам за оказанную не оценимую помощь. Возможно на сайте необходимо создать библиотеку, куда стоит выкладывать письма-разъяснения, т.к. это сильно облегчит работу. И еще раз спасибо.


[18.05.2016 15:33:16]
 Уважаемый GOR!
К сожалению, ссылка уже не рабочая, прошу Вас еще раз выложить данное письмо.


[18.05.2016 17:43:16]
 https://yadi.sk/i/_WsUTwZNmRoQY


[18.05.2016 18:23:47]
 Спасибо большое!


[18.05.2016 19:52:58]
 В аппаратной установлена АСУТП сложным технологическим процессом и частотные преобразователи, категория помещения В4.=axix ®=
Этой фразой признаётся, что помещение относится к классу функциональной пожарной опасности Ф5.1.
получается относится к общественным помещениям.= axix ®=
Какое же это общественное? На двери ,по-видимому, написано "Посторонним вход..."
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: АУПТ в аппаратной химического производства      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.