| | | Евгений198312 | 26.09.2012 16:00 | 9 / 1406 | IDok | 16.06.2016 12:12 | |
| * *
 | Можно ли разместить прибор Сигнал 20П за подвесным потолком в коридоре поликлиники? Растояние от перекрытия до подвесного потолка 20 см. Проект был кривой, теперь чтоб переностить прибор в другое место длина кабеля увеличивается на 500 метров. |
=> | @Подскажите пожалуйста допускается ли вертикальная установка прибора «СИГНАЛ - 20П исп.01» или строго горизонтально.@
нормативного запрета я не встреча | |
 |  |
 |
| | | статист | 10.06.2016 10:01 | 53 / 922 | uzdp | 16.06.2016 7:28 | |
| * * | Доброе утро, коллеги! Посмотрел проект, который у меня вызывает кучу подозрений. Имеется КПП с круглосуточным пребыванием, где стоит "С2000М", общающийся с объектом через "С2000-РПИ". На объекте стоит "Сигнал-20П SMD". Там же |
=> | Georg ®, ... осуществляется лицом, подготовившим проектную документацию... - вот так и бойся потом что стадию Р сделают криво после стадии П | |
 |  |
 |
| | | asdf1 | 15.06.2016 18:16 | 3 / 240 | asdf1 | 15.06.2016 20:11 | |
| * * | Уважаемые специалисты, подскажите на каком основании, учреждение или предприятие, должны заключать договор на "ТО обслуживание систем ОПС , пожаротушени СОУЭ" и т.т.д.. ?
Нашел только вот этот документ РД 009-01-96 . |
=> | Gidrant ® , спасибо!!!! | |
 |  |
 |
| | | PavelChernov | 12.06.2016 14:35 | 21 / 537 | m.kvakin | 15.06.2016 17:28 | |
| * * | Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Нужен Ваш совет.
Имеются два цеха по производству РТИ.
Площадь одного из них S=211,2(м2), высота до потолка Н=4,5(м2).
Площадь второго S=205,3(м2), высота до потолка также Н=4,5(м2).
В обоих цехах в проце |
=> | [QUOTE uzdp 15.06.2016 16:14:35]чтобы его можно было применять от пожарного а не от пожара?[/QUOTE]Он применяется для обнаружения пожара. Применительно к в | |
 |  |
 |
| | | MANager | 14.06.2016 17:18 | 7 / 338 | Joprst | 15.06.2016 12:45 | |
| * * | Добрый день! Поделитесь, сколько может стоить проект наружной прокладки оптики в грунте между зданиями А и Б длиной 3км. Расключение в существующих оптокроссах. |
=> | 5к USD погонный километр, простите, что не уточнил
Разработка траншеи ручным способом в москве в прошлом году стоила 500 рублей/метр, в питере 300 (и да | |
 |  |
 |
| | | Uswer | 14.06.2016 15:23 | 18 / 472 | AndyT | 15.06.2016 11:40 | |
| * * | Прошу форумчан помочь разрешить мой спор с руководителем.
Понятно, что с начальством лучше не спорить, просто хочется разобрать раз и навсегда кто прав.
Преамбула: разрабатываю проект ПС, причем проект рассматривается как наращивание уже существующей си |
=> | Очень часто сталкиваемся, с тем, что сметчики просят включить в спецификацию существующее оборудование. Иначе они не могут это отобразить в своих сметах. И | |
 |  |
 |
| | | COBRAnFenix | 14.06.2016 13:47 | 4 / 553 | uzdp | 15.06.2016 10:56 | |
| * * | Добрый день!
Прошу совета у форумчан.
Исходные данные:
В здании на кровле устанавливаются зенитные фонари в количестве 3 шт, представляющие собой параллелограмм (длиной 8 м, шириной 3 м, высотой 1,5 м). Боковые грани - стекло, вверх - профнастил. Под |
=> | COBRAnFenix ®, см. п.3 ) | |
 |  |
 |
| | | ТРМ.Петр | 12.06.2016 13:35 | 26 / 438 | bvv | 15.06.2016 9:52 | |
| * * | Добрый день
Нужен совет специалистов, особенно интересует мнение zerber, ФПБ и bvv.
Проектируем специализированный извещатель (даже не пожарный, а направленный на обнаружение некоторых опасных предаварийных факторов - подробности раскрывать не хочу) |
=> | Так что ждем от Вас, уважаемый ТРМ.Петр, публикаций здесь:
[ссылка]
в течение года... | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 01.06.2016 14:30 | 4 / 787 | Uswer | 14.06.2016 15:58 | |
| * * | Добрый день! Накопилось несколько вопросов по орион про, телегу накатал в тп, но не знаю, какой будет выхлоп, поэтому продублирую сюда-может кто сталкивался
1) После перезагрузки слетело разрешение монитора орион про. Оболочка и сам монитор запускается с |
=> | 1. Какое разрешение экрана указано в БД?
2. Проверить тип зон для указанных АР, как в конфигурации КДЛ, так и в БД, они должны совпадать.
3. С такой проб | |
 |  |
 |
| | | ДаничКа | 14.06.2016 7:38 | 2 / 326 | ДаничКа | 14.06.2016 11:03 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги! Мне попался объект (больница), где размещены 4 свето-звуковых оповещателя (1 выход-1 оповещатель). Подскажите,может кто сталкивался, из каких соображений ведется расчет количества комбинированных оповещателей? в Нормах ниче |
=> | Так то оно так, и такой расчет я всегда выполняю для звукового или речевого оповещения, но охранно-звуковой оповещатель я всегда ставила один либо по-своем | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 10.06.2016 20:30 | 2 / 368 | uzdp | 14.06.2016 8:02 | |
| * * | Есть вход в офис фирмы, которая арендует этаж. Нужно установить электромоторную калитку ( в идеале со стеклом, потому что не проходная завода). Ширина прохода 194см. Если ставить механическую калитку для эвакуации 1200мм, то она съест 130 см , итого остан |
=> | Итого, в сухом остатке имеем то, что имеем:
- Вы знаете ширину, необходимую для эвакуации, а также возможные опции для калитки;
- Вы принимаете решение о | |
 |  |
 |
| | | MANager | 13.06.2016 19:17 | 1 / 424 | adgernaut | 13.06.2016 20:39 | |
| * * | Добрый день! Можно ли вешать за подвесной потолок внутри защищаемого помещения контроллер доступа и блок питания к нему? Или надо в специальном помещении или в запираемый шкаф? |
=> | СКУД регламентируется только пожеланиями Заказчика и здравым смыслом. Делайте как хотите.
Можно и с внешней стороны помещения над подвесным потолком - ин | |
 |  |
 |
| | | куян | 11.06.2016 21:14 | 4 / 419 | куян | 13.06.2016 13:34 | |
| * * | В цеху имеется участок со станками, без ограждений.необходимо сделать ПС только на данном участке. Как считаете, возможно ли решение без выгородки? |
=> | спасибо вам | |
 |  |
 |
| | | Skier87 | 03.06.2016 9:34 | 82 / 1297 | Georg | 11.06.2016 23:51 | |
| * *
 | Есть два варианта, помогите выбрать наиболее правильный:
Вариант 1.
Установить С2000-Сп1 исп1 в помещении, где располагается оборудование ПС, к щитам дымоудаления протянуть сигнальную линию (50 м.)
Вариант 2.
Установить С2000-СП2 рядом с |
=> | Итак, производитель изготовил мнемосхему (производитель провел необходимую оценку соответствия). Можно ли её установить на произвольный объект? Нет. Можно | |
 |  |
 |
| | | Antony_76 | 09.06.2016 12:45 | 2 / 347 | Antony_76 | 10.06.2016 12:53 | |
| * * | Добрый день, уважаемые специалисты!. Прошу вашей помощи. Проектируется Жилой комплекс со встроенными -прстроенными детскими садами, оффисами и т.п. Согласно СП 134.13330.2012, например, ДС необходимо оборудовать системой часофикации, подсистемами системы |
=> | спасибо, уважаемый uzdp ®! буду так же с нетерпением ждать результатов Вашей экспертизы!))))). Интересно что получится... | |
 |  |
 |
| | | Вася | 10.06.2016 10:34 | 1 / 367 | Вася | 10.06.2016 10:35 | |
| * * | Здравствуйте. Подскажите, как перевести на время в ручной режим пожаротушение в покрасочной. Сломали датчики при уборке. Оставить на время пуск с ручных датчиков. Про лицензию, договор на ТО и прочее я знаю. Прошу конкретно на вопрос ответить. |
=> | [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 08.06.2016 16:46 | 7 / 513 | Maloy52 | 10.06.2016 8:58 | |
| * * | Сейчас делаю проект Скуд офисного этажа. Точка доступа почти в каждой двери. Вопрос такой, обязательно ли ставить кнопку аварийной разблокировки на каждую дверь или достаточно поставить только на турникеты, коридоры и зоны, где большое количество скоплени |
=> | KOKOS_KOKOS ® "И как она должна запираться:электромагнитом, механическая защелка шпинек или еще как" если это пути эвакуации, то изнутри без ключ | |
 |  |
 |
| | | S_Andre | 10.06.2016 8:09 | 0 / 252 | | |
| * * | Здравствуйте. Может кто нибудь разъяснить? Что подразумевается под понятием "Специальные нормы", ограничивающем зону действия свода правил - "...зданий и сооружений, проектируемых по специальным нормам, есть ли строго очерченный перечень ил |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Dest | 07.06.2016 17:25 | 6 / 376 | противник плохого | 09.06.2016 23:51 | |
| * *
 | Добрый день, господа. Инспектор ГПН выставил замечание: "Отсутствуют дублирующие дымовые датчики за подвесным потолком" Основание: "ст.4 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СП 5.13130.2009 п.13.3.8&q |
=> | Ув.Dest ®[09.06.2016 13:36:45]
Вы сами ответили на свой вопрос,либо расчет,либо датчики.но практика показывает что необходимо сигналка,так как в основн | |
 |  |
 |
| | | Viss | 09.06.2016 11:41 | 14 / 524 | Viss | 09.06.2016 22:46 | |
| * * | Добрый день!
Проблемы с УК-ВК исп05 - заливают намертво в 50% случаев.
Подаем 24В, управляет полярностью питания 24В на реверсивные приводы фрамуг.
Привод - [ссылка]
Схема
[ссылка] |
=> | Сначала тоже подумал, что в этой схеме разницы никакой не будет, потом дошло, что при кратковременной рассинхронизации двух реле до привода может дойти два | |
 |  |
 |
| | | splinker | 06.06.2016 13:12 | 14 / 431 | Slava_sl | 09.06.2016 21:46 | |
| * * | Друзья подскажите, инспектор докопался до того что расстояние от плафона люстры до дымового датчика менее 50 см. Но люстра занимает пол комнаты куда не повесь датчики плафоны люстры все равно будут ближе. Что в такой ситуации посоветуете? |
=> | uzdp ®
"то проще люстру снять и повесить лампочку, а затем снова люстру на место"
Некоторые люстры можно снять токо совместно с потолком ... | |
 |  |
 |
| | | Мастер ОПС | 09.06.2016 14:59 | 0 / 304 | | |
| * * | Коллеги подскажите пожалуйста! Стройконтроль после капитального ремонта системы АСПС требует технологическую карту на основании МДС 12-29.2009.
Вопросы: Это вообще нужно делать?
Пожалуйста если у кого есть данная карта поделитесь!
Сейчас изучаю МД |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Денис Олегович | 06.06.2016 14:14 | 30 / 970 | Денис Олегович | 09.06.2016 13:34 | |
| * * | Добрый день!Ситуация в следующем-жилой дом,попадающий под СП 54.13330.2011 п. 7.2.8 "В жилых зданиях с общей площадью квартир на этаже от 500 до 550-при высоте расположения верхнего этажа более 28 м - в одну незадымляемую лестничную клетку при услови |
=> | А вообще конечно столько извещателей-масло масленное,но нормы...+ в дополнение СП 3.13130.2009 4.1. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень | |
 |  |
 |
| | | AndyT | 08.06.2016 14:09 | 8 / 849 | Georg | 08.06.2016 18:16 | |
| * * | День добрый форумчане !
Подскажите, кто как думает.
Что входит в понятие: средства пожарной защиты.
Ни где в нормативах по пожарной безопасности не нашел точного определения этого термина. Видел только в Постановление №390, Правила противопожарного р |
=> | Сайт Евразийской Экономической Комиссии, самый первый документ
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | AndyT | 02.06.2016 9:54 | 47 / 1870 | Georg | 08.06.2016 15:44 | |
| * *
 | День добрый форумчане !
Подскажите пожалуйста.
Где то в нормах встречал, что линия связи пожарной сигнализации (в частности интерфейс RS-485, кабель между объектами) прокладывается отдельным кабелем и не допустимо по этому кабели передавать дру |
=> | средства связи - технические и программные средства, используемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи | |
 |  |
 |
| | | Александр_аск | 08.06.2016 13:59 | 0 / 351 | | |
| * * | Имеется дизель-генераторная установка (ДГУ), расположенная в цоколе старого здания (раньше вроде церковь была), арочный потолок в четые свода (как бы пересечение двух арок). В центре стоит большая колонна, на которую опираются четыре балки высотой около 1 |
=> | | |
 |  |
 |
| | | COBRAnFenix | 06.06.2016 13:42 | 9 / 672 | Joprst | 08.06.2016 7:39 | |
| * * | Добрый день!
Прошу помочь советом.
Под фальшполом размещаются лотки с силовым кабелем и лотки СКС. Площадь пола - 800 кв.м. Высота до фальшпола 7 см.
В лотках размещаются ВВГнгLS 3x4 (5 шт) и витая пара (до 100 шт.) соответственно.
Как произвести |
=> | Похожая тема разбиралась с месяц назад: [ссылка]
В перфорированном лотке электрика, четыре кабеля 3х4 ВВГ дадут меньше литра. Вто | |
 |  |
 |
| | | ДМБ | 03.06.2016 11:08 | 4 / 480 | Pasha2585 | 07.06.2016 10:49 | |
| * * | Товарищи, помогите с договором на то. Ни разу не занимался. Сигналка работает, прислали договор на ТО. Скину на электронку. Или мне отпишите znxka@mail.ru Есть наверняка нюансы. |
=> | Отправил Вам на почту наш образец договора.
Советовал бы прописать в договоре:
1)Порядок прибытия специалистов обслуживающей организации в случае обраще | |
 |  |
 |
| | | Represent | 02.06.2016 17:14 | 29 / 1191 | Represent | 07.06.2016 10:01 | |
| * * | Добрый день!
Прошу Вашей помощи о том как аргументированно можно привлечь подрядную организацию выполнять требования по соблюдению пожарной безопасности в вагончиках и на стройплощадке? Под аргументированно имею ввиду на какие законы, нормы, своды правил |
=> | S-001 ® Ого! Спасибо Вам огромное! Теперь есть чем аргументированно заставить установить датчики пожара во всех бытовках и складах-бытовках =) | |
 |  |
 |
| | | Tregart | 29.05.2016 17:38 | 13 / 418 | Biper | 03.06.2016 17:41 | |
| * * | Приветствую всех.
Собственно в связи с недавними ветками по несоответствию того или иного оборудования требованиям ГОСТ Р 53325, предлагаю обсудить продукцию Болида на предмет соответствия этим нормам. Тем более, что по словам представителей этой компа |
=> | Из своей практики помню, что на КПБ в режиме Пуск или при неправильном подключении диода, при КЗ выгорала (в прямом смысле выгорал, дымилась) часть прибора | |
 |  |