Кнопка разблокировки двери при пожаре

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.06.2016 16:46:02]
 Сейчас делаю проект Скуд офисного этажа. Точка доступа почти в каждой двери. Вопрос такой, обязательно ли ставить кнопку аварийной разблокировки на каждую дверь или достаточно поставить только на турникеты, коридоры и зоны, где большое количество скопления людей? Сигнал от АПС разблокирует все двери


[08.06.2016 16:59:36]
 Читайте подпункт "а" пункта 36 Правил противопожарного режима в РФ в последней редакции, также учитывайте требования статьи 89 ФЗ-123 Тех регламента о требованиях ПБ.


[09.06.2016 10:31:43]
 по 89 ФЗ-123 эвакуационным выходом считается и дверь , ведущая в коридор. Правильно ли я понимаю, что таким образом в кабинетах надо тоже ставить кнопки?


[09.06.2016 15:22:33]
 А причем тут пункт 36? Это пункт 35. В правилах нет требований по размещению кнопок СКУД.


[09.06.2016 15:49:29]
 Gidrant ® согласен. еще и пункт 35, а 36 потому что KOKOS_KOKOS ® задал изначально такой вопрос "Вопрос такой, обязательно ли ставить кнопку аварийной разблокировки на каждую дверь или достаточно поставить только на турникеты, коридоры и зоны, где большое количество скопления людей"


[09.06.2016 19:03:11]
 Мужики, еще вопрос. На этаже есть входная зона, где будет стоять электромоторная калитка. Рядома надо ставить калитку "антипанику" . Так вот прочитал, что ее ширина должна быть более 1200мм, где это написано? И как она должна запираться:электромагнитом, механическая защелка шпинек или еще как? Только сейчас столкнулся с этим вопросом


[10.06.2016 7:41:56]
 KOKOS_KOKOS®
Не менее 1200мм ширина эвакуационных выходов если больше 50 человек. По своду правил СП1 пункты 6.1.11, 7.1.13, 8.1.12 и тому подобные.


[10.06.2016 8:58:51]
 KOKOS_KOKOS ® "И как она должна запираться:электромагнитом, механическая защелка шпинек или еще как" если это пути эвакуации, то изнутри без ключа.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Кнопка разблокировки двери при пожаре      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.