Необходимость АПС под фальшполом.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[06.06.2016 13:42:02]
 Добрый день!

Прошу помочь советом.
Под фальшполом размещаются лотки с силовым кабелем и лотки СКС. Площадь пола - 800 кв.м. Высота до фальшпола 7 см.
В лотках размещаются ВВГнгLS 3x4 (5 шт) и витая пара (до 100 шт.) соответственно.
Как произвести расчет горючей массы?


[06.06.2016 15:05:03]
 1. лотки с крышкой или без, перфорированные, неперфорированные, сетчатые - могут быть варианты.
2. расчёт горючей массы - по паспортам заводов-изготовителей, НО... они должны быть нг и ПРГП1. + При этом если высота от уровня черного пола до уровня двойного пола не превышает 0,4 м, устройство АУПТ не требуется.
скорее всег олотки не более 50мм, без крышек, с высокой долей вероятности сетка.
итого порождается вопрос - СКС будет отвечать этим критериям к кабелям? ну да ладно:
п.4 Кабельные сооружения промышленных и общественных зданий - до 100 м3 пожарная сигнализация - вот этот вариант для Вас уже более очевиден при непонятных кабелях СКС.
Дымовики впихивать и обслуживать с такими высотами я бы не стал, термокабель. При чём, тушить подполье Вы не будете - хоть не три штуки в параллель запихивать)


[07.06.2016 13:39:36]
 По поводу СКС - до 100 шт. UUTP4-C5E-S24--IN-LSZH-GY-305. Лотки перфорированные, без крышки


[07.06.2016 13:54:49]
 uzdp прав. Расчет горючей массы- только по данным изготовителя. Тока ленятся они. Или боятся. Потому как для UTP начиная примерно с 40 кабелей в пучке приплывает требование использовать нг(А)
UUTP4-C5E-S24--IN-LSZH-GY-305. Кабель нг(С). Но при 100 кабелях в пучке, пожарная нагрузка будет такой, что необходимо применять нг(А). Не раз в этом убеждался. Никого это не смущает??


[07.06.2016 15:25:08]
 огнезащита нужна


[07.06.2016 16:13:45]
 COBRAnFenix ®, вот пока будут все кому ни попадя применять технические решения, не советуясь друг с другом и не ориентируясь в требованиях, и будет такая петрушка как перфорированные лотки с неприличной нагрузкой, от которой непонятно как защищаться. Эффект для Вас получился такой, будто лотков в-принципе и нет, получаются просто пучки с кабельной продукцией в общем объёме и ни как иначе.
Skydiver ®, у меня после просмотров сертификатов на витуху сложилось ощущение что кроме Паритета и Спецкабеля в нашей необъятной применять ничего и нельзя, сколько трудов мне стоило подыскать витуху LTx в прошлом году...
Volk_ ®, ни разу не видел огнезащиту на сетевиках. Это заграницей может и планируют кабельные системы на 25 лет с сертификацией, а в наших реалиях постоянно кто-то что-то ломает-строит и перекладывает километры кабелей. Честно говоря даже представить себе боюсь как будет выглядеть огнезащита в этом случае


[07.06.2016 16:16:00]
 Нормально будет выглядеть. И стоит не так уж и дорого. И монтируется несложно. Не принято на практике - другой разговор. А при несоответствии категории применения (количество кабелей превышает допустимый литраж) - огнезащита, разделение потоков или пожаротушение нужно


[07.06.2016 18:55:40]
 А необходимо оборудовать ПС все пространство под фальшполом или только область лотка с кабелем более 1,5 л/м горючей массы?


[08.06.2016 7:11:08]
 COBRAnFenix ®, без огнезащиты - объём весь, лотки дырявенькие


[08.06.2016 7:39:25]
 Похожая тема разбиралась с месяц назад: http://0-1.ru/discuss/?id=32152

В перфорированном лотке электрика, четыре кабеля 3х4 ВВГ дадут меньше литра. Второй лоток взять неперфорированный (или вы в одном хотите все кабели кинуть? шутник), забить туда кабели СКС и выкинуть из расчетов.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Необходимость АПС под фальшполом.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.