ПС в цеху

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.06.2016 21:14:43]
 В цеху имеется участок со станками, без ограждений.необходимо сделать ПС только на данном участке. Как считаете, возможно ли решение без выгородки?


[12.06.2016 10:46:37]
 Да.
Вам скорее всего потребуются извещатели пламени, а с ними защитить участок без проблем.
Это не совсем нормативная "зона контроля", но ПИ пламени можно защищать даже отдельное оборудование (см. п.13.3.1 и раздел 13.8).


[12.06.2016 21:21:13]
 Хорошо, а как быть с табличками "выход"?


[13.06.2016 9:51:53]
 Вы спрашивали только про ПС.
СОУЭ - это отдельно.
Если в вашем цехе нет общей СОУЭ, то я бы поставил на участке мигающие СО "ПОЖАР" и/или СЗО.
А "Выход" - на ваше усмотрение. Куда бежать - рабочие и сами знают.
К тому же, по СП3, скорее всего, у вас в цехе должно быть СОУЭ всего лишь 1-го типа.


[13.06.2016 13:34:56]
 спасибо вам
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ПС в цеху      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.