Расположение датчиков.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
splinker ®

[06.06.2016 13:12:01]
 Друзья подскажите, инспектор докопался до того что расстояние от плафона люстры до дымового датчика менее 50 см. Но люстра занимает пол комнаты куда не повесь датчики плафоны люстры все равно будут ближе. Что в такой ситуации посоветуете?


[06.06.2016 13:16:07]
 Поменять тип извещателя или люстру


[06.06.2016 13:29:36]
 Снять люстру на время приёмки.


[06.06.2016 13:43:13]
 Тоже вариант))


[06.06.2016 13:56:13]
 Можно повесить на стену, если не будет хватать расстояния до соседней стены, добавить еще датчик...


[06.06.2016 16:03:46]
 Разработать СТУ, получить заключение экспертизы от разработчиков люстры и извещателя об отсутствии взаимного влияния + письмо из ВНИИПО))) а серьёзно - странная такая люстра, чт онет места для установки ДИПов, просто увеличится количество
splinker ®

[06.06.2016 16:12:35]
 Да и место есть по углам но, когда натягивали подвесной потолок гастробайторы заложили площадки не там где нужно.


[07.06.2016 0:54:57]
 Где то в темах обсуждалось, что в паспорте на извещатель сказано, что устанавливаться он должен в таком месте,чтобы он мог работать нормально, без воздействия посторонних вещей и люди писали,что в нормах нынешних нет пункта, запрещающего ставить извещатель вплотную к осветительному прибору. Если работает нормально, без ложняков, то всё ок.


[07.06.2016 10:19:00]
 
Цитата splinker 06.06.2016 13:12:01
расстояние от плафона люстры до дымового датчика менее 50 см
--Конец цитаты------
Если плафоны висят на расстоянии более 50 см от потолка, то ИПДОТы можно ставить куда угодно. Расстояние измеряется не в проекции, а по прямой.
Рис. 7. Свободное пространство вокруг детектора 500 мм

http://www.security-bridge.com/bibli...


[08.06.2016 15:04:03]
 а серьёзно - странная такая люстра, чт онет места для установки ДИПов, просто увеличится количество

Ничего странного. На каждом объекте попадается или тамбур или мини-кладовка, в котором вкорячены два светильника так, что от них до стен менее 0,5 метров.

Демогоргон ®
>>>и люди писали,что в нормах нынешних нет пункта, запрещающего ставить извещатель вплотную к осветительному прибору.

Врут.


А по факту - идиотическое требование. Вон, Рубеж выпускает извещатели с четвертой(!) степенью жесткости по ЭМС. Что ему эти лампы дневного света?


[08.06.2016 15:11:02]
 puzzle ® [07.06.2016 10:19:00]

Неправда. Вот почему:

"...Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников в любом случае должно быть не менее 0,5 м..."

Кронштейн лампы это и есть "предмет и устройство".


[08.06.2016 18:38:42]
 Уважаемый Tregart ®, кронштейн здесь на последнем месте.
Цитата splinker 06.06.2016 13:12:01
Но люстра занимает пол комнаты куда не повесь датчики плафоны люстры все равно будут ближе
--Конец цитаты------
От подвеса расстояние 0,5 метра обеспечить у топикастора нет, как я понял.
Если по вертикали плафоны отстают от потолка более 0,5 м, то будет уже не пол комнаты, а только радиус 0,5 м вокруг кронштейна.


[08.06.2016 20:33:39]
 Ув. puzzle ®

Да, но вы пишете "...Если плафоны висят на расстоянии более 50 см от потолка, то ИПДОТы можно ставить куда угодно. Расстояние измеряется не в проекции, а по прямой..."

Т.е. я понимаю, что вы имеете ввиду, что можно ставить ближе чем 0,5 м к кронштейну, а это не так.


[09.06.2016 7:48:17]
 Tregart ®, ну люстра и кладовка не вяжутся, согласитесь. Речь о помещении куда большем. Честно говоря - если такой придирчивый инспектор, то проще люстру снять и повесить лампочку, а затем снова люстру на место


[09.06.2016 21:46:37]
 uzdp ®
"то проще люстру снять и повесить лампочку, а затем снова люстру на место"

Некоторые люстры можно снять токо совместно с потолком ...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Расположение датчиков.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.