Инспектор ГПН и дымовые извещатели за подвесным потолком.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[07.06.2016 17:25:39]
 Добрый день, господа. Инспектор ГПН выставил замечание: "Отсутствуют дублирующие дымовые датчики за подвесным потолком" Основание: "ст.4 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СП 5.13130.2009 п.13.3.8".
Однако, пункт 13.3.8 оговаривает различные отсеки, образованные балками и прочими строительными конструкциями, данная тема не раз поднималась на данном форуме. Вопрос в том, как обосновать неправомерность данного замечания?


[08.06.2016 7:48:31]
 Выписываете определение строительных конструкций из нормативной документации, показываете инспектору. Не понимает - показываете судье.


[08.06.2016 23:12:35]
 СП 5 таблица А2 прим 1 литера а,б,в,г.
Требование правомочно,основание инспектор неправильно указал.Суд проиграете по существу.


[08.06.2016 23:52:28]
 Строительная конструкция

Часть здания или другого строительного сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции


Фальшпотолок вполне подходит под эстетику


[09.06.2016 10:14:31]
 Dest, для начала нужно уточнить необходимость установки извещателя в запотолочном пространстве.

п. 1.2. СП5
"...Необходимость применения установок пожаротушения и пожарной сигнализации определяется в соответствии с приложением А..." (обратите внимание не п.13.3.8., а приложением А)

Пространство над подвесным потолком по таблице А2 относится к сооружениям, и защищается только при определенной горючей нагрузке.

Если по приложению А в Вашем пространстве за подвесным потолком АПС не требуется, то по п. 1.2. СП5 АПС в нем устанавливать не нужно (п.13.3.8. в данном случае не легитимный)

ПС Странно...почему инспектор не потребывал установить извещатели в туалетах и лестничных клетках - те же условия... Или все же потребовал о_О?


[09.06.2016 13:36:45]
 Противник плохого, но ведь для установления необходимости оборудования запотолочного пространства пожарными извещателями необходимо провести расчет горючей нагрузки, о чем говорит ТаЕщеЗануда. Данный расчет на объекте не проводился.

ТаЕщеЗануда, в туалетах и на лестничных клетках устанавливать датчики, как ни странно, не потребовал.


[09.06.2016 23:51:20]
 Ув.Dest ®[09.06.2016 13:36:45]
Вы сами ответили на свой вопрос,либо расчет,либо датчики.но практика показывает что необходимо сигналка,так как в основном под потолок суют проводов не мало,и не только для освещения.Вы сами посмотрите за потолком,я думаю Вы удивитесь,заодно тип проводов определите.