Проблемы с УК-ВК исп05

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.06.2016 11:41:47]
 Добрый день!

Проблемы с УК-ВК исп05 - заливают намертво в 50% случаев.
Подаем 24В, управляет полярностью питания 24В на реверсивные приводы фрамуг.
Привод - http://www.tbm.ru/upload/iblock/d27/...

Схема
http://prntscr.com/be6h81
http://prntscr.com/be6hbn

Заметил, что на реле УК-ВК маркировка SHRACK - http://www.dessy.ru/include/images/w...

На месте при подаче/снятии питания с УК-ВК установка работает.
Как только выносим "выключатель" питания на 200м - реле залипает, причем только при закрытии фрамуги, открывается без проблем.

Помогите, может спать уже пора =))


[09.06.2016 11:52:21]
 200 м, кабель 1 мм2, ток 0.9 А - падение напряжения 6 В (25%). Возможно, открывается "легче" и напряжения достаточно.


[09.06.2016 11:53:35]
 Как вариант: при токе 0,9А в 200 метровой линии у Вас падение напряжения 6,3 Вольта, а производитель требует питание 24±15%, то есть не менее 20,4 Вольта. При пониженном напряжении открывает фрамугу вниз без проблем, а закрывать вверх уже сил у привода не хватает. На такое расстояние нужно или питание 220В делать, или кабель к приводу гораздо толще заложить.


[09.06.2016 12:23:56]
 Нет, источник питания расположен рядом с приводом.
Через 200м гоняется питание на управляющие контакты УК-ВК. При токе управления 0,028 мА, падение менее 0,5В. Я это учел.

Я сомневаюсь вот в чем:
- рассчитано ли реле на постоянное напряжение на исполнительных контактах
- вдруг 2 реле переключаются не сразу, а с задержкой. В таком случае это задержка 0,2-0,5с приводит к КЗ.


[09.06.2016 12:49:49]
 Возможно всё равно дело в падении напряжения. Только не в жилах кабеля, а ещё с учетом внутреннего сопротивления привода при срабатывании - реле подключено "после" привода.


[09.06.2016 12:53:17]
 Привод подключен к NO и NC контактам реле, питание на контакты COM.
Длина такой цепочки около 15м.

Цепь управления УК-ВК подключена к источнику параллельно.


[09.06.2016 13:08:06]
 А кабель у Вас экранированный?


[09.06.2016 13:50:28]
 Нет.


[09.06.2016 14:57:18]
 Viss ® [09.06.2016 12:23:56]
Я сомневаюсь вот в чем:
- рассчитано ли реле на постоянное напряжение на исполнительных контактах
==================================================================
Рассчитано

- вдруг 2 реле переключаются не сразу, а с задержкой. В таком случае это задержка 0,2-0,5с приводит к КЗ.
==================================================================
Это возможно. У Вас схема не удачная, надо "выход" реле подключать к приводу, а НО и НЗ контакты на + и - блока питания. Тогда КЗ не будет ни при какой скорости переключения отдельных реле.


[09.06.2016 15:09:43]
 
Цитата Viss 09.06.2016 11:41:47
На месте при подаче/снятии питания с УК-ВК установка работает.
--Конец цитаты------
и отрывается и закрывается?
Цитата Viss 09.06.2016 11:41:47
Как только выносим "выключатель" питания на 200м - реле залипает, причем только при закрытии фрамуги, открывается без проблем.
--Конец цитаты------
немного не понятно, а как решаете проблему залипания контактов?
открылось-залипло-не закрывается - что делаете?


[09.06.2016 17:17:46]
 Ув. Alex116 ®

Большое спасибо, направили в нужном направлении. Работает =)


Ув. Нина ®

Видимо ошибся, наверное на месте КЗ не хотело появляться.
Если залипло выполняем операцию разлипания (стучим по реле отверткой)


Всем спасибо!! Настроение поднялось!!


[09.06.2016 19:35:00]
 Старый английский анектдот. Идет ирландец по улице Лондона. Видит- драка. И говорит - уважаемые, у вас частная драка? Или можно поучаствовать?.
Ув. Viss. А что вы сделали, чтобы реле перестало клинить?
Мне кажется, что если ув. Alex116 праа (с разной скоростью перключения реле) то должен был бы умирать СКАТ из за коротыша. А не реле зависать.
И предложение Alex116 эту проблему не может решить. Если не лень -разжуйте.
PS А вообще приятно видеть редкий случай практично-полезного общения на форуме.


[09.06.2016 19:43:14]
 Ув Alex116- Sorry. Ваша схема действительно устойчива к КЗ (вернее исключает его).
Но. В первоначальном варианте - неужели кратковременный ток КЗ может заставить зависнуть реле неправильном (относительно управления) положении???


[09.06.2016 22:43:39]
 СКАТ не умирает от КЗ (почти) - есть защита.
Сам не ожидал, но кратковременный ток КЗ заставил зависнуть реле.

При подключении УК-ВК по предложенной Ув.Alex116 ® схеме, проведении ряда экспериментов (не только для проверки УК-ВК, но и других режимов работы самого привода на столе) УК-ВК ни разу не отказало.


[09.06.2016 22:46:15]
 Сначала тоже подумал, что в этой схеме разницы никакой не будет, потом дошло, что при кратковременной рассинхронизации двух реле до привода может дойти два + или два -, но КЗ исключено. Оценил.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Проблемы с УК-ВК исп05      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.