ПИ в зенитных фонарях

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.06.2016 13:47:40]
 Добрый день!

Прошу совета у форумчан.
Исходные данные:
В здании на кровле устанавливаются зенитные фонари в количестве 3 шт, представляющие собой параллелограмм (длиной 8 м, шириной 3 м, высотой 1,5 м). Боковые грани - стекло, вверх - профнастил. Под кровлей справа и слева от данных паралеллограммов есть существующие отрезки ДПЛС с расстоянием менее 4 м между ПИ, если измерять расстояние сквозь зенитный фонарь.

Вопрос: Есть ли необходимость монтажа ПИ в профнастиле (верхенм перекрыитии зенитного фонаря?
Вопрос 2: Можно ли обосновать отсутствие такой необходимости?


[14.06.2016 15:35:32]
 ИП (извещатели пожарные) всегда должны устанавливаться в наивысшей точке крыши (потолка, перекрытия). Это обусловлено временем обнаружения возгорания.
Если вы приведете расчет времени обнаружения возгорания, за время менее или равное нормативному для данного помещения, при установке ИП только под кровлей, тогда в фонарях можно и не ставить ИП.
Думаю лучше руководствоваться п.13.3.5 СП5, а точнее фразу из него "или самой высокой части здания" и поставить в фонарях ИП.


[14.06.2016 15:37:23]
 1. Категория помещения
2. Высота помещения
3. Рассматриваете возможность монтажа точечных извещателей и возможности их обслуживания
4. если п.3 не удался - вот тогда да, вопрос "что делать и как быть", если п.3 удался - проще сделать и забыть чем искать сомнительные отговорки и варианты


[14.06.2016 18:04:25]
 uzdp ®
1. Офис
2. Высота до кровли - 5,5 м.


[15.06.2016 10:56:33]
 COBRAnFenix ®, см. п.3 )
  Ответ пойдет СЮДА