| | | defrag | 01.12.2015 11:44 | 5 / 250 | Рустам74 | 01.12.2015 14:54 | |
| * * | Подскажите, как быть. ГПН не нравится противопожарные расстояния от детского сада 5степени огнестойкости. На соседних участках с ИЖС находятся дровяники, который располагаются на удалении 6 и 8м. Просят обосновать проектным решением |
=> | defrag®
А до самих жилых домов этих ИЖС у Вас расстояния выполняются? А то перенесёте дровяники, получите следующее замечание по домам.
Вариант объяв | |
 |  |
 |
| | | Beatriche68 | 30.11.2015 22:37 | 4 / 199 | Асашай | 01.12.2015 12:44 | |
| * * | Господа! Помогите, пожалуйста: заказчик хочет построить общественное здание Ф3.6. Все расстояния соблюдаются, кроме расстояния от резервуаров, на территории нефтебазы, до стен здания. Нефтебаза II категории или даже ниже, согласно СП 4.13130.2013 расстоян |
=> | если никаких послаблений в ст. 70 № 123-ФЗ нет, то выполнение требований ФЗ обязательно и СТУ здесь не помогут. | |
 |  |
 |
| | | Biber | 01.12.2015 9:12 | 3 / 422 | Сергей | 01.12.2015 12:37 | |
| * * | Добрый день. Подскажите кто владеет информацией желательно со ссылкой на источник.Нужна ли поверка на тестер емкости АКБ (пожарная автоматика)??? В паспорте об этом вообще ничего не сказано. |
=> | Добрый день! Ознакомьтесь с Федеральным законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" п.п. 1, 3 ст. 1 и п. 1 ст. 13. Учит | |
 |  |
 |
| | | maik4377 | 01.12.2015 6:54 | 1 / 266 | maik4377 | 01.12.2015 12:23 | |
| * * | Здравствуйте. Ужесточают ли СП 4.13130.2015 требования ВУПП -88 в части огнезащиты эстакад и этажерок ? |
=> | А то "специалист" ипл выдал заключение о необходимости применения сп 4.13130.2013 | |
 |  |
 |
| | | GOR | 26.11.2015 17:24 | 11 / 1188 | maik4377 | 01.12.2015 6:57 | |
| * * | Ранее эта тема уже поднималась [ссылка] .
Хотелось бы определить для себя как все же следует рассматривать этажерку с размещенным на ней и под ней взрывоопасным технологическим оборудованием.
И так имеем следующие опред |
=> | Согласно сп 4.13130-2013 3.55 этажерка: Многоярусное каркасное сооружение (без стен), свободно стоящее в здании или вне его и предназначенное для размещени | |
 |  |
 |
| | | Boss1986 | 27.11.2015 18:59 | 11 / 484 | Крутящие Землю | 27.11.2015 22:43 | |
| * * | Друзья прошу поделица шаблонами различных документов для занесения их в СПО и АП . Чтобы он выводил их для печате. |
=> | С чего вы взяли, что специалистов уволят? Там программой СПО занимаются вовсе не сотрудники госпожнадзора. | |
 |  |
 |
| | | Эвакуация через вестибюль с лифтом | 26.11.2015 14:06 | 8 / 649 | mak | 27.11.2015 20:01 | |
| * * | Уважаемые специалисты, пожалуйста, подскажите. Допускается проектировать эвакуационные пути включающие участки, ведущие через ВЕСТИБЮЛИ с выходами из лифтовых шахт? Или, может проектировщик назвать коридор с выходом из лифта вестибюлем, предусмотреть соот |
=> | От переназвания сущность не изменится. Вестибюль, это распределитель (собиратель) потоков людей, а холл - помещение для ожидания. | |
 |  |
 |
| | | alex72 | 10.11.2015 18:55 | 1 / 348 | alex72 | 27.11.2015 11:09 | |
| * * | Всем привет! Озадачили сделать функционал на специалиста и ведущего специалиста по противопожарной профилактике, согласно: Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2014 г. N 814н
1."Разработка паспорта на постоянные места пров |
=> | Вопрос до сих актуален. Я так понимаю, что у нас по проф. стандарту ни кто не работает! | |
 |  |
 |
| | | Гомер | 25.11.2015 16:30 | 11 / 228 | zain | 27.11.2015 10:20 | |
| * * | Всем доброго времени суток.
Пожалуйста, подскажите. Есть отличия в требованиях пожарной безопасности к производственным зданиям I степени огнестойкости и II степени огнестойкости, кроме пределов огнестойкости их строительных конструкций.
Почему высота |
=> | Гомер ® Хотел услышать мнения по требований к зданиям Ф5 I и II степеней огнестойкости, почему к площадям и высоте они (требования) не различаются. И если, | |
 |  |
 |
| | | vladS | 26.11.2015 15:04 | 1 / 516 | Асашай | 26.11.2015 15:19 | |
| * * | Кто может помочь: СП1 п.8.1.12 Ширина эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел.
ВОПРОС: Как же определить это самое "число эвакуирующихся" - если есть 2 этажа, ( каждый по 680 м.кв. , коридо |
=> | 8.3.7. Для определения параметров путей эвакуации число людей, одновременно находящихся в помещениях учреждений, следует принимать из расчета 6 м2 площади | |
 |  |
 |
| | | Gregor | 20.11.2015 12:56 | 22 / 1013 | Крюгер | 26.11.2015 14:58 | |
| * * | Понимаю, что затрагиваю уже не раз обсуждавшийся вопрос, но все же.
Из всех ли помещений должен быть Эвакуационный выход? Технические этажи не обсуждаем.
Даже из технических Помещений для размещения инженерного оборудования, к примеру вент. установок? |
=> | А где наши "риско-оценщики" и "риско-считальщ
ики"?
Они бы сразу сказали - делайте расчет.., и будет вам счастье в виде изменения габар | |
 |  |
 |
| | | Эльгранд | 25.11.2015 4:09 | 18 / 419 | RosFeder | 26.11.2015 13:53 | |
| * * | Коллеги выручайте! Кто поможет рассчитать время эвакуации. Подземная автостоянка на 77 машин. Два лестничных выхода с двух сторон и основной въезд. |
=> | Ув. Бонд ® все понятно (улыбающийся смайлик).
А то я уж думал совсем отстал от жизни (хохочущий смайлик).
Тут мне "впаривали" расчет времени | |
 |  |
 |
| | | Master | 25.11.2015 17:58 | 1 / 266 | Рустам74 | 26.11.2015 8:14 | |
| * * | В п. 14, ст. 88, ФЗ-123 "ТРоТПБ" сказано, что не допускается пересекать противопожарные стены и перекрытия 1-го типа каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидкостей, иных веществ и материа |
=> | Правильно читаете. Горючими жидкостями - нельзя, негорючими - можно.
| |
 |  |
 |
| | | IPA | 23.11.2015 9:05 | 14 / 624 | ipa | 25.11.2015 18:44 | |
| * * | Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, какой документ регламентирует программы испытаний? Интересует:
1. На основании какого документа, собственно, необходимо составлять программу испытаний?
2. Кто составляет? Заказчик, ген. подрядчик, проекти |
=> | Ув.Рустам74 ®
Вот и хотелось узнать кто , зачем и как
| |
 |  |
 |
| | | pogarnik48 | 25.11.2015 8:06 | 4 / 147 | Mura | 25.11.2015 18:22 | |
| * * | День добрый.Подскажите пожалуйста, каким диаметром должна быть труба внутреннего противопожарного водоснабжения и каки документом регламентировано.Не могу найти. Столкнулся с такой системой, где труба подходящая к ПК диаметром 30 мм, к ней приварена труба |
=> | 7.6. Скорость движения воды в трубопроводах внутренних водопроводных сетей, в том числе при пожаротушении, не должна превышать 3 м/с
вот и считайте какая | |
 |  |
 |
| | | Gidrant | 20.11.2015 12:46 | 10 / 625 | Master | 25.11.2015 18:14 | |
| * * | Имеется лифт для МГН, на первом этаже тамбур, выгороженный противопожарными перегородками 1-го типа. Из тамбура имеется выход наружу через другой тамбур. По моему мнению, не логично устанавливать противопожарные двери ни во внутренней части второго тамбур |
=> | Не стал более подробно расписывать, но смысл думаю понятен. | |
 |  |
 |
| | | yannay | 25.11.2015 16:24 | 0 / 160 | | |
| * * | Коллеги, а есть ли среди нас человек, который уже разобрался что дает или меняет выделенный из закона 184-ФЗ закон 162-фз? Введен ли он уже? Внесены ли уже изменения в 184-ФЗ. Что изменилось принципиально? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | mmm12 | 25.11.2015 1:22 | 0 / 275 | | |
| * * | Специалисты,
Подскажите пожалуйста, какой минимальный набор документов на юрлицо необходим, чтобы заниматься проектированием? В первую очередь интересует пожарная автоматика, СОУЭ и огнезащита.
Заранее большое спасибо. |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Master | 23.11.2015 17:34 | 7 / 689 | GOR | 24.11.2015 18:52 | |
| * * | Добрый день. Может кто сталкивался - подскажите.
Проектируем два здания. Здания расположены рядом, их соединяет переходная галерея на уровне 2 этажа. Оба здания разделены на пожарные отсеки. Ввод внутреннего пожарного водопровода предусмотрен только в о |
=> | А кто говорит про отдельные здания?
пожарный отсек - часть здания и сооружения, выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или | |
 |  |
 |
| | | Master | 23.11.2015 18:09 | 4 / 283 | GOR | 24.11.2015 12:33 | |
| * * | Добрый день. Может кто сталкивался...прошу помощи..
Проектируем два здания, расположены они совсем рядом, соединяет их переходная галерея на уровне 2 этажа. Каждое здание разделено на пожарные отсеки. Так вот предусмотрен в этих зданиях внутренний про |
=> | тогда если сеть грамотно разбить на ремонтные участки, то противопоказаний не вижу. | |
 |  |
 |
| | | Master | 23.11.2015 17:29 | 0 / 252 | | |
| * * | Добрый день. Может кто сталкивался - подскажите.
Проектируем два здания. Здания расположены рядом, их соединяет переходная галерея на уровне 2 этажа. Оба здания разделены на пожарные отсеки. Ввод внутреннего пожарного водопровода предусмотрен только в о |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Russ74 | 21.11.2015 13:35 | 2 / 330 | IPA | 23.11.2015 9:11 | |
| * * | Чем руководствоваться в написании руководства по системе пожарной сигнализации и пожаротушения? Есть ли ГОСТы или методические указания? |
=> | Russ74 ®
Руководствами по эксплуатации оборудования и перечнем мероприятий при ЧС (пожаре) принятых в организации, объекте | |
 |  |
 |
| | | PG | 18.11.2015 21:11 | 12 / 635 | Timbu$ | 20.11.2015 21:41 | |
| * * | коллеги,
заказчик требует указать в рабочем проекте привязки каждого ИПД + размеры. Правомерно ли это и каким руководством регламентируется? |
=> | Убивать за такое надо сразу...
Хозяина убейте, который сэкономил бабки. При чем тут проектировщик? | |
 |  |
 |
| | | kazakru | 19.11.2015 19:17 | 5 / 565 | kazakru | 20.11.2015 14:12 | |
| * * | Господа, может кто чертил, необходим план школы типовой 222-1-1ЛГ/82 три этажа
Пусть даже просто рисунком, главное размеры что бы были
Заказчик выдал ПиБ планы, нечитаемые... жесть короче...
вот такая школа [ссылка]
планы |
=> | спасибо, уже хоть что то... | |
 |  |
 |
| | | василек | 20.11.2015 12:05 | 3 / 458 | Рустам74 | 20.11.2015 13:20 | |
| * * | На заседании правительства, состоявшегося 10 ноября, по итогам которого и были даны указанные поручения, обсуждался в том числе вопрос о повышении этажности школ. "Традиционно, с советских времен, школы были четырехэтажными, только чтобы детям не ход |
=> | И вместо двух тысяч маленьких школ, разбросанных по всей Москве можно будет поставить одну большую, например где-нибудь в "новой Москве".
| |
 |  |
 |
| | | Himik | 20.11.2015 10:25 | 3 / 295 | FIRE_MAN | 20.11.2015 12:26 | |
| * * | Здравствуйте. Не могу разобраться с пунктом 4.2.1. СП 1.13130. При каком количестве людей нужно делать 2 выхода, 6 или 16?
"п.4.2.1 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:
помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для однов |
=> | И как следствие, если помещений на этаже имеет два выхода то этаж должен иметь не менее двух выходов | |
 |  |
 |
| | | Lubopytnaya | 14.11.2015 19:37 | 22 / 1195 | Kaxarin | 19.11.2015 22:52 | |
| * * | Товарищи, не могли бы вы подсказать, или точнее направить, в каком документе можно изучить вопрос о необходимости диспетчера в помещении диспетчерской? дело в том что в нашем доме не первый раз происходит пожар(именно пожар), в результате чего я узнала чт |
=> | По "заказу" powerfactor довожу для общего сведения теорию и практику по Красноярскому Краю РФ, в "перемешку" по мониторингу ЦУКС МЧС, Ч | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 18.11.2015 20:09 | 1 / 455 | Georg | 19.11.2015 0:39 | |
| * * | Cмотрим приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 января 2015 г. № 5 «Об утверждении Перечня нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологиче |
=> | П-01-01-2014 издан "В соответствии с требованиями инструкции о порядке информационного обеспечения деятельности Федеральной службы по экологическому, | |
 |  |
 |
| | | застройщик | 07.10.2015 9:37 | 6 / 652 | kurilshik | 19.11.2015 0:02 | |
| * * | Уважаемые коллеги, нужно ли отражение в разделе МПБ объектов стройплощадки? Ст. 23 Положения о составе разделов ПД, определяющая состав ПОСа, про охрану пишет, но про пож. безопасность умалчивает. Иная стройплощадка в пожарном отношении в разы сложнее сам |
=> | Под каждый объект капитального строительства выделяется земельный участок к которому и прикреплено проектируемое здание или сооружение. На стадии проектиро | |
 |  |
 |
| | | 459-85 | 18.11.2015 13:00 | 2 / 687 | 459-85 | 18.11.2015 16:23 | |
| * * | Добрый день. Возникают сомнения по выбору степени огнестойкости для здания компрессорной станции (КС) по перекачке природного газа. Здание одноэтажное, площадь здания намного меньше 3500 кв.м. Категория А.
По СП 2 получается, что можно взять 4 СО класс С |
=> | Спасибо. | |
 |  |