Расстояние от нефтебазы до общественного здания

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.11.2015 22:37:21]
 Господа! Помогите, пожалуйста: заказчик хочет построить общественное здание Ф3.6. Все расстояния соблюдаются, кроме расстояния от резервуаров, на территории нефтебазы, до стен здания. Нефтебаза II категории или даже ниже, согласно СП 4.13130.2013 расстояние должно быть не менее 100м, у нас всего 60м. Скажите, есть ли какие-то способы разместить объект на расстоянии 60 м (СТУ или нормы какие)? Что делать?


[01.12.2015 12:18:10]
 Сокращение п/п расстояний допускается через СТУ.
pojproek@mail.ru
Пишите, поможем.


[01.12.2015 12:34:51]
 а это не нарушение ли табл. 12 № 123-ФЗ?


[01.12.2015 12:37:48]
 Таблица 12 ФЗ №123-ФЗ дублирует таблицу 14 СП 4.13130.2013, откуда я и взяла расстояния. Вот меня и интересует, смогут ли СТУ решить вопрос?


[01.12.2015 12:44:11]
 если никаких послаблений в ст. 70 № 123-ФЗ нет, то выполнение требований ФЗ обязательно и СТУ здесь не помогут.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Расстояние от нефтебазы до общественного здания      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.