Требования к оформлению РД АУПС (привязки ИПД)

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.11.2015 21:11:17]
 коллеги,

заказчик требует указать в рабочем проекте привязки каждого ИПД + размеры. Правомерно ли это и каким руководством регламентируется?


[19.11.2015 21:59:51]
 Требования вполне разумны - без этого это не рабочка, для стадии П сгодится только.

Но вот обосновать это требование нереально. Тут уж можете упереться.


[19.11.2015 22:45:45]
 3.1.2 основной комплект рабочих чертежей: Графический документ, содержащий необходимую и достаточную информацию в виде чертежей и схем, предназначенный для производства строительных и монтажных работ определенного вида (марки).-
контрольное слово =ДОСТАТОЧНУЮ=.
Указанные вами расстояния до стен и между ПИ - достаточная информация для лицензированных монтажников.
РД предназначена для монтажников, а не для того, чтобы она лежала в сейфе у заказчика, вся такая красивая и толстая...
Монтажники ваши? Пусть они подтвердят, что им эти привязки не нужны.
А если монтажники не ваши, то напугайте и их, и заказчика, что если укажите привязки в мм., то и контролировать выполнение проектных решений тоже будете в миллиметрах.


[19.11.2015 23:13:57]
 Ну да...Просто иногда без никак, как будто монтажник сам должен примериваться. Например нет еще стен, есть только колонны - значит привязки от колонн надо, а просто записи 9/4,5 маловато.


[20.11.2015 9:27:44]
 Попробуйте указать,что "... месторасположение ДИП указано условно; согласно п. 13.3.7 СП5.13130.2009* расстояния между извещателями, а также между стеной и извещателями, приведенные в та-
блицах 13.3 и 13.5, могут быть изменены в пределах площади, приведенной в таблицах 13.3 и 13.5."


[20.11.2015 10:41:37]
 С одной стороны кажется вполне достаточным в проекте нарисовать на планировке помещений УГО извещателей, а текстом над штампиком написать требования к их установке.
А с другой стороны, бывает заходишь в помещение и понимаешь, что выполнить эти самые требования невозможно. Например весь потолок в воздуховодах и лотках и 0.5 метров от них для ИПДОТ соблюсти невозможно. Или нарисованы извещатели за подвесным потолком, а там сплошной лист ГКЛ в 70мм от основного потолка.


[20.11.2015 12:53:06]
 ==== заходишь в помещение и понимаешь, что выполнить эти самые требования невозможно. -
Это значит, что проектировщик на объекте не появлялся. Убивать за такое надо сразу...
Или пофигист, или фрилансёр из Новосибирска


[20.11.2015 13:16:50]
 Волжанин®

А проектировщика-то за что? Если потолок действительно весь в воздуховодах, что он сделает? Или если за этим ГКЛ действительно лежат провода не "нг", как поступать?


[20.11.2015 13:17:04]
 Волжанин®

А проектировщика-то за что? Если потолок действительно весь в воздуховодах, что он сделает? Или если за этим ГКЛ действительно лежат провода не "нг", как поступать?


[20.11.2015 13:46:20]
 --Если потолок действительно весь в воздуховодах - проектировать аспирационную АПС.
--если за этим ГКЛ действительно лежат провода не "нг" - письменно сообщить хозяину, что там их быть не должно, и совершенно нормативно (табл.А.2) не защищать ничем.


[20.11.2015 13:46:56]
 ни чем


[20.11.2015 21:34:56]
 >> Это значит, что проектировщик на объекте не появлялся. Убивать за такое надо сразу...

Спасибо. Напоминаю, что обычно стадия Р сдается когда еще крыши нет на объекте.


[20.11.2015 21:41:06]
 Убивать за такое надо сразу...

Хозяина убейте, который сэкономил бабки. При чем тут проектировщик?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Требования к оформлению РД АУПС (привязки ИПД)      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.