Противопожарные двери

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[20.11.2015 12:46:14]
 Имеется лифт для МГН, на первом этаже тамбур, выгороженный противопожарными перегородками 1-го типа. Из тамбура имеется выход наружу через другой тамбур. По моему мнению, не логично устанавливать противопожарные двери ни во внутренней части второго тамбура ни в наружной. Однако я не знаю на что сослаться. Знаю только одно требование разрешающее установку не нормированных наружных дверей и оно касается незадымляемых лестничных клеток. П.С. простенки 1,2 метра в наружной части имеются, так как это еще и выход из лестничной клетки. Как я не люблю инвалидов...


[20.11.2015 12:52:37]
 Ув. Gidrant ®

У Вас все стены (по периметру) первого тамбур противопожарные.
Значит и заполнение проемов в стене, противопожарное.
Как минимум 2 типа (табл. 23 ФЗ-123).


[20.11.2015 13:00:24]
 Но зачем в наружной стене противопожарная дверь? От чего она отделяет? Что бы снаружи огонь или дым не проник? Тк все равно выходить надо.


[20.11.2015 13:16:52]
 Расчет рисков, как раз на этот случай.

Он и вводился, для решения вопросов по необоснованному удорожанию, для частных случаев не подпадающих логически под общее правило (к примеру).


[20.11.2015 14:33:37]
 По СП-59 пожаробезопасная зона для МГН устраивается в случае, если МГН не успевает эвакуироваться.
для чего ПБЗ на 1-м этаже при выходе из лифта, которым нельзя эвакуироваться?
Для лифта для ппп =(?)лифта для МГН, выгораживать лифтовой холл на основном посадочном этаже не требуется.


[24.11.2015 11:57:39]
 трое пожарников ®, зоны безопасности на первом этаже нет. Не подскажете требование, где, в моем случае (лифт только один не в группе), "выгораживать лифтовой холл на основном посадочном этаже не требуется"?
Еще вчера хотел написать, но форум целый день глючил.


[24.11.2015 12:38:22]
 (лифт только один не в группе) - раньше Вы об этом не сказали,
а я имел ввиду:
ГОСТ Р 53296 5.2.2 При установке лифтов для пожарных в группе с другими пассажирскими лифтами лифтовой холл на основном посадочном этаже допускается не выгораживать.

причинно-следственная связь: Gidrant ® [20.11.2015 12:46:14] ... выгороженный противопожарными перегородками 1-го типа...- значит п/п двери.
разобраться для чего тут п/п перегородка. Скорее всего, она отделяет лифтовой холл от остальных помещений вестибюльной группы, в этом месте она обязана быть и противостоять распространению ОФП в лифтовой холл.
Ограждающая строительная конструкция Перегородка между лифтовым холлом и тамбуром выхода, в которой расположена дверь не обязана быть противопожарной, т.к. нормами ей это не предписано. По своему статусу - она всего лишь ограждающая строительная конструкция с нормируемым классом конструктивной пожарной опасности. Следующая по ходу дверь располагается в проеме тамбура (проеме наружной стены) - т.е. для стены требуется Е15 (или Е30), для двери - ни чего.
как то так


[25.11.2015 11:16:47]
 трое пожарников ®, вот я об этом и говорю, что не нужна противопожарная дверь в наружном тамбуре, но нормативного обоснования не вижу, пока запроектировал для сметы, потом убрать можно будет с экспертом.


[25.11.2015 16:58:24]
 А если эксперт - тоже перестраховщик?
значит будет стоять ни кому не нужная запроектированная "на всякий пожарный случай" п/п дверь и создавать собою прецедент. Изготовители п/п дверей будут рады и возможно благодарны.


[25.11.2015 18:12:56]
 Ссылайся на ФЗ-123, СП 2.13130.2012 и СП 4.13130.2013.
35) противопожарная преграда - строительная конструкция с нормированными пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности конструкции, объемный элемент здания или иное инженерное решение, предназначенные для предотвращения распространения пожара из одной части здания, сооружения в другую или между зданиями, сооружениями, зелеными насаждениями; (ФЗ-123);
5.4.4. Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности заполнений проемов в ограждающих конструкциях зданий (дверей, ворот, окон и люков), а также фонарей, в том числе зенитных, и других светопрозрачных участков настилов покрытий не нормируются, за исключением специально оговоренных случаев и при нормировании пределов огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах. (СП 2.13130.2012).
Т.е. если в тамбуре с противопожарными перегородками есть дверь в другое помещение, на должна быть противопожарной ...и только она...


[25.11.2015 18:14:07]
 Не стал более подробно расписывать, но смысл думаю понятен.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Противопожарные двери      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.