 Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, какой документ регламентирует программы испытаний? Интересует:
1. На основании какого документа, собственно, необходимо составлять программу испытаний?
2. Кто составляет? Заказчик, ген. подрядчик, проектировщик или подрядчик?
3. Где согласуется? Особливо интересует, согласуется ли в Ростехнадзоре для опасных и особо опасных производственных объектов (ОПО) ?
4. Какие формы и виды отчета, например, для ОПО?
Заранее благодарен всем!


[23.11.2015 11:15:26]
 IMHO

1. Проектировщик на основании НТД решает нужны ли испытания и пишет в проект, что испытывать после окончания работ.
2. На основании этой записи в проекте генподрядчик составляет программу и методику.
3. Её согласует заказчик и лишь те, кого потребует заказчик.
4. По этой программе и методике проводятся испытания, протокол и акт о которых включаются в исполнительную документацию.
IPA

[23.11.2015 14:35:49]
 1. Ни разу не видел записи в проекте о программе испытаний.
2. Тогда уж подрядчик.
спасибо.


[23.11.2015 16:09:20]
 Я писала программу комплексных испытаний, но была просто безвыходная ситуация.
И вынесла из всего этого мероприятия одно: пишет программу тот, кого удастся заставить это сделать.
IPA

[23.11.2015 16:29:23]
 Спасибо Нина.
Пишут многие. Но где печка откуда идут танцы с бубнами?
И просторах сети много ГОСТов СНиПов, ОСТов и т.д., но они про производственную продукцию, комп. программы.
А может быть тушение водяное, к примеру, тоже производственное изделие? Если да, то тут такие "танцы со звездами" начнутся. Мало не покажется.

IPA

[23.11.2015 16:30:20]
 Сродни FRLS
IPA

[23.11.2015 16:47:14]
 Что скажите о:
1. http://www.admoblkaluga.ru/upload/gu...

2. ГОСТ 34.603-92
Это про кого?
IPA

[23.11.2015 16:50:22]
 О, кажется это теплее ГОСТ 34.601-90. Это оно?
IPA

[23.11.2015 16:52:46]
 О, кажется это теплее ГОСТ 34.601-90. Это оно?


[24.11.2015 8:24:45]
 "1. Ни разу не видел записи в проекте о программе испытаний."
О именно программе тоже не видел, но встречал в проекте запись о проведении гидравлических испытаний после монтажа, и на основании этой записи технадзор заказчика потребовал и программу и методику и протокол с актом.

ГОСТ 34.601-90 про АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ системы, а АПС и АУПТ в ФЗ значатся как АВТОМАТИЧЕСКИЕ, это формально немного разное.
IPA

[24.11.2015 16:25:55]
 Спасибо Рустам74 ®
я так понимаю что: делаем что поросят


[25.11.2015 8:49:51]
 IPA

Скорее так: делаем то, что необходимо для выполнения проекта

Например система газового пожаротушения:
1) п.8.9.5 в СП5 предписывает обеспечивать прочность трубопроводов при давлении 1,25 рабочего и герметичность на 5 минут;
2) на основании этого проектировщик в проекте пишет что-то типа "Трубную разводку заземлить, окрасить в желтый цвет и испытать на прочность и герметичность в течении 5 минут водой с давлением 64бар и продуть";
3) на основании этого генподрядчик пишет программу и методику указанных испытаний;
4) на основании этой программы пуско-наладчик проводит испытания с составлением протокола и подписывает акт о результатах испытаний.
IPA

[25.11.2015 11:54:04]
 Я Вас правильно понял? В программе Вы пишете что то типа" трубопровод у насоса заглушить" ? Ведь требуется только проверка трубопровода.

Ух-х... сразу весь Ваш пост не перечитал.....
"""генподрядчик пишет программу и методику указанных испытаний"""
Вы в каком раю живете? Мы едем к Вам!!!! У нас генподрядчик не то что программу, свои процентовки не носит
А по 4 пункту не согласен вообще. Это дело монтажников, их трубопровод.

Но это так лирика, простите. Спасибо.


[25.11.2015 13:07:31]
 "У нас генподрядчик не то что программу, свои процентовки не носит"

Это у всех так. Именно что бы самому ничего не делать, он и нанимает субподрядчиков. А те нанимают студента-субсубподрядчика, что бы он нарисовал программу, методику и акт испытаний, сами испытания же и не проводятся, если только у заказчика технадзор за этим не следит.
ipa

[25.11.2015 18:44:26]
 Ув.Рустам74 ®
Вот и хотелось узнать кто , зачем и как
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Нормы для программы испытаний      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.