ВПВ, расстановка пожарных кранов

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Master

[23.11.2015 17:34:43]
 Добрый день. Может кто сталкивался - подскажите.
Проектируем два здания. Здания расположены рядом, их соединяет переходная галерея на уровне 2 этажа. Оба здания разделены на пожарные отсеки. Ввод внутреннего пожарного водопровода предусмотрен только в одно здание, а далее трассировка происходит во все пожарные отсеки, включая соседнее здание (в которое трубы проложены через переходную галерею). Так вот вопрос....Правильно ли предусмотрен водопровод то противопожарный..В СП 8.13130 нет требований по поводу разводки труб через различные пожарные отсеки. У нас по факту как то сомнительно получилось...с одно стороны здания ввод, далее через два пожарных отсека, далее поднимается труба на 2 этаж и по пешеходной галерее в соседнее здание еще через два пожарных отсека.....


[23.11.2015 18:22:23]
 Зависит где объект находится.
СП 30.13330.2012
6.3 Требования к подрабатываемым территориям
п.6.3.9 Вводы в здания, состоящие из нескольких отсеков, следует предусматривать самостоятельными на каждый отсек. Допускается устройство одного ввода в один из отсеков при установке компенсаторов в местах пересечения трубопроводами деформационных швов.
Вариант устройства вводов определяется технико-экономическими показателями.

А так судя из определения внутреннего водопровода (п.3.5 СП 30.13330.2012) вроде как можно:
"п.3.5 внутренняя система водопровода (внутренний водопровод): Система трубопроводов и устройств, обеспечивающая подачу воды к санитарно-техническим приборам, технологическому оборудованию и к пожарным кранам в границах внешнего контура стен одного здания или группы зданий и сооружений и имеющая общее водоизмерительное устройство от наружных сетей водопровода населенного пункта или предприятия. В особых природных условиях граница внутреннего водопровода считается от ближайшего к зданию (сооружению) контрольного колодца"


[24.11.2015 5:45:15]
 ув. GOR ®, согласен с Вами.
Был случай на проектируемом объекте (малоэтажный гостиничный комплекс 3 секции с подземной автостоянкой), когда по ряду причин было проблематично делать два ввода водопровода.
Здание поделили на 4 пожарных отсека, в каждом менее 12 ПК, один ввод ВПВ, одна насосная, транзит - в канале.
Обосновывали по аналогии п.п. 3.5; 6.3.9 СП-30, п. 6.3 СНиП 21-02-99, п. 4.1.6 СП-10 и отсутствием требований по трассировке в СП-10.


[24.11.2015 10:23:29]
 Малоэтажный гостиничный комплекс 3 секции с подземной автостоянкой --> Здание поделили на 4 пожарных отсека, в каждом менее 12 ПК, один ввод ВПВ --> КОСЯК!!!

Выделенный пожарный отсек можно считать отдельным зданием, если он отделен от другого противопожарной стеной 1-го типа.
При выделении пожарных отсеков п/п перекрытием 1-го типа не будет обеспечивать условие, что каждый пожарный отсек является отдельным зданием и следовательно вариант с менее 12 ПК в каждом отсеке при одном вводе водопровода не пройдёт.


[24.11.2015 11:45:42]
 СП 2.13130.2012 п.5.4.7 Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены 1-го типа и (или) перекрытия 1-го типа.

один из них (в запасе) ® в свете вышеприведенного поясните пожалуйста свою мысль. не очень понял.

Вообще если читать п.5.4.1 СП 30.13330.2011, то там говорится про 12 ПК на сети без привязки к зданиям.


[24.11.2015 17:09:17]
 Если здание делится на пожарные отсеки п/п стенами 1-го типа, то их с натягом можно считать отдельными зданиями, а если пож.отсеки делятся п/п перекрытиями 1-го типа, то по моему мнению считать их отдельными зданиями уже нельзя.
п.5.4.1 СП 30 - это про тупиковые, кольцевые или закольцованные сети.
п.5.4.2 СП 30 про количество вводов.


[24.11.2015 17:10:09]
 Хотя опять же по моему мнению одно требование дополняет другое.


[24.11.2015 18:52:06]
 А кто говорит про отдельные здания?

пожарный отсек - часть здания и сооружения, выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара;

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: ВПВ, расстановка пожарных кранов      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.