О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Требования к производственным зданиям

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Гомер ®

[25.11.2015 16:30:04]
 Всем доброго времени суток.
Пожалуйста, подскажите. Есть отличия в требованиях пожарной безопасности к производственным зданиям I степени огнестойкости и II степени огнестойкости, кроме пределов огнестойкости их строительных конструкций.
Почему высота указанных зданий и площадь пожарного отсека, в соответствии с таблицей 6.1. СП 2 и таблицей СП 56 одинаковые.
Спасибо)


[26.11.2015 9:33:20]
 других различий не встречал


[26.11.2015 14:20:06]
 А, они есть. ))


[26.11.2015 14:29:06]
 Уважаемый, Один из них! Пожалуйста, если знаете, озвучите!


[26.11.2015 15:01:13]
 А, сами грамоте не обучены?
Начните изучать документы и сами сразу найдете различия.
Для затравки предложу п.6.2.10 СП 4.


[26.11.2015 15:56:38]
 Один из них, продолжаете заниматься, как бы это помягче сказать, словоблудием.
Вы вообще видите, про что вопрос и причем тут п.6.2.10?


[26.11.2015 16:36:40]
 формально таки да, но в зданиях 1 с.о. перекрытия и так 60 мин, а в зданиях 2 с.о. перекрытия и так 45 мин, так что сдесь просто дублирование СП2
GPSGPN

[26.11.2015 19:23:30]
 По общим требованиям ПБ здания классифицируются по степеням огнестойкости, которые принимаются с учётом функционального назначения и опасностью технологических процессов производства (ст. 87 ФЗ-123). Нормативные документы (НД) определяющие требования ПБ к конкретному виду и типу зданий устанавливают допустимо необходимые параметры в целях оптимальной их безопасности. Согласно НД для производственных зданий и зданий Ф3.1, Ф3.5 (табл. 6.10, 6.11 СП2) безопасность будет обеспечена как I так и II степенями огнестойкости при одинаковых условиях. А вот для иных зданий степень огнестойкости (I или II) будет влиять на принятие различных конструктивных особенностей зданий и условий их эксплуатации.(например: табл.6.5, 6.8, 6.9 и т.д. СП2). Также степень огнестойкости определяет применение строительных конструкций с соответствующим уровнем пожарной опасности.


[26.11.2015 21:01:21]
 Скорее всего требования стали одинаковыми из-за развития пожарной техники. Если посмотреть более старые нормы - разница наверняка есть.


[27.11.2015 8:06:51]
 GPSGPN, все верно. Требования ФЗ и СП2 понятны. Хотел услышать мнения по требований к зданиям Ф5 I и II степеней огнестойкости, почему к площадям и высоте они (требования) не различаются. И если, все таки, требования к производственным зданиям I СО выше чем к зданиям II СО, чем это регламентируется?


[27.11.2015 9:13:30]
 <<Гомер ® [26.11.2015 15:56:38]>>
Ой, виноват. Не дочитал вопрос до конца.
Думал вопрос состоит в разности требований между зданиями 1-й и 2-й степеней огнестойкости.
Понял свою ошибку. Всё заткнулся.


[27.11.2015 10:20:31]
 Гомер ® Хотел услышать мнения по требований к зданиям Ф5 I и II степеней огнестойкости, почему к площадям и высоте они (требования) не различаются. И если, все таки, требования к производственным зданиям I СО выше чем к зданиям II СО, чем это регламентируется?

Georg ® дал правильный ответ: "Скорее всего требования стали одинаковыми из-за развития пожарной техники. Если посмотреть более старые нормы - разница наверняка есть."
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Требования к производственным зданиям      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.