О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в разделе [Документация]
 Законы, НПБ и ГОСТы, Сметы и Нормирование, Документация на оборудование [Документация]

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с 5011 5041 5071 5101 <5131> 5161  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    

Акт или журнал проведения ТО?

yannay 26.08.2015 12:39 18 / 1302 alg16662 30.07.2016 17:37    
 * *Коллеги, читая ППР везде вижу требования по составлению актов при проведении ТО, при этом по факту вижу, что все ведут журналы, при этом актов нет ни у клиентов, ни у организаций =>[ссылка] 
    

Открытая наЗемная автостоянка

В Адеквате 26.07.2016 15:21 3 / 309 В Адеквате 29.07.2016 11:29    
 * *Доброго времени суток Уважаемые коллеги! Совсем сломал голову с этой стоянкой, поэтому решил обратиться к сообществу. Предисловие: Имеем проектируемую наземную открытую автостоянку-размеры в плане 51 на 40 м, высота 5 этажей (кровля не эксплуатируемая) =>Ув. morozofkk ® спасибо конечно, это я читал. Однако в моём случае этажей всего 5 и в каждом пожарном отсеке не более 5200 кв. м (это общая площадь этажей) 
    

Кабель в земле

Вечный_студент 28.07.2016 11:13 2 / 154 трое пожарников 28.07.2016 11:41    
 * *Здравствуйте, коллеги. Столкнулся с необходимостью прокладки кабеля в грунте. Подскажите, пожалуйста, по каким нормативам он прокладывается? =>ПУЭ р 2.3 
    

реконструкция, состав приёмо-сдаточной документации

Билли Бонс 21.07.2016 11:16 16 / 445 Билли Бонс 28.07.2016 10:41    
 * *про состав документации: 1. является ли расширение АПС и СОУЭ реконструкцией? 2. является ли добавление новых функций, например изменение типа оповещения, реконструкцией? 3. чем дополняется эксплуатационная документация на те участки где прошла рекон =>Cорри, очепятка. Читать:"в договоре ... указывать что монтажная организация обязана передать всю необходимую документацию для проведения технического  
    

Требуется ли аккредитация МЧС для организации - проектировщика, выполнившей расчет пожарного риска

alavar 27.07.2016 9:22 6 / 234 alavar 27.07.2016 10:19    
 * *
Доброго времени суток!Вопрос состоит в следующем: организация осуществляет разработку проектной документации на капитальный ремонт здания профилактория. При разработке раздела "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" планируется провед =>Всем спасибо.
 
    

Можно ли только на помещение разработать СТУ?

Заказчик 24.07.2016 17:13 24 / 376 kurilshik 27.07.2016 2:57    
 * *Здравствуйте. У меня есть помещение 1500 м.кв. в подвале производственного здания (20 м высота). Вопрос: Можно ли только на помещение разработать СТУ. Или СТУ разрабатываются только на здание? =>п. 8 рекомендаций к порядку построения и оформления СТУ 8) Область применения. Указывается полное наименование объекта кап. строительства или его частей, 
    

Реестр норм в строительстве - к 1 декабря (проект)

Georg 26.07.2016 12:45 5 / 170 СергейКо 26.07.2016 14:31    
 * *О порядке государственной регистрации и ведения федерального государственного реестра нормативных документов (актов) федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющих норм =>"Не надо путать информационный источник, сделанный для удобства использования, с законодательством." (с) Никто не путает информационный источн 
    

документация для жилых домов выше 25 этаже

Dimma 24.07.2016 14:22 9 / 414 puzzle 25.07.2016 20:52    
 * *В городе Воронеже уже началось строительство 34...36 этажного дома, (подробнее:www.moe-o nline.ru/news/view/346306.html) [quote]Изначально на крыше планировалась вертолётная площадка,но потом от этой идеи отказались [/quote] Но по проекту будущег =>В Москве раньше были МГСН 4.19-2005 "Временные нормы и правила проектирования многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в городе Москве& 
    

Нормы технологического проектирования - какой ФОИВ уполномочен утверждать?

Red_line23 21.07.2016 13:23 3 / 243 Georg 24.07.2016 23:42    
 * *Минстрой может утверждать нормы технол. проектирования? А какой ФОИВ может и где это записано? =>Требования к технологическим процессам производства пищевой продукции установлены техническими регламентами. К остальной продукции, на которую распростр 
    

Нужно ли щиты перекрытия кабельнгого канала доводить до степени огнестойкости 45мин.?

Проект245 19.07.2016 16:01 8 / 371 трое пожарников 22.07.2016 10:47    
 * *Добрый день!

Подскажите есть помещение категории В1. В помещении предусмотрен кабельный канал в котором проложены кабели. Канал имеет категорию В2 и перекрыт металлическими съемными щитами с пределом огнестойкости 15мин. Одновременно канал разб
=>см. п.6.5.27 СП4.13130.2013 
    

Как сделать телпотехнический расчет здания с противопожарными стенами

reg 21.07.2016 18:41 2 / 301 reg 22.07.2016 10:06    
 * *Добрый день! Возможно ли сделать расчет теплового потока (теплотехнический рачет) на предмет пожарной угрозы соседнего дома при наличии проекта дома с противопожарными стенами. Вопрос в следующем надо ли его делать в проекте заложены конструктивно против =>Нормативщик750 А программы типа FDS и прочие не прокатят? и в свете каких изменений ФЗ-123? 
    

Проверка ГПН - замечания проверяющего инспектора при проверке АБК

МихаилЗ 19.07.2016 17:01 17 / 352 razum1970 21.07.2016 21:57    
 * *Прошу помощи в разъяснении трех вопросов, на которые обратил проверяющий инспектор при проверке АБК:
1. У нас серверная расположена под лестницой, возможно ли ее там оставить если защитить ее системой АПС/АСПТ?
2. Попросил предъявить сертификат
=>Чтобы "закошмарить" малый или средний бизнес, можно столько дров наломать.При этом над надзорщиком стоит уполномоченный по правам предпринимателе 
    

Пересечение противопожарными стенами наружных ограждающих конструкций

Елена1986 19.07.2016 18:32 7 / 608 один из них (в запасе) 20.07.2016 13:01    
 * *Добрый день! помогите пожалуйста разобраться. Нужно ли пересекать противопожарными стенами наружные стены здания из сэндвич-панелей при классе конструктивной пожарной опасности здания С0? =>Тоже верно. Вы одной пулей сразу поразили половину жителей леса. Несмотря на то, что у некоторых производителей имеются заключения об огнестойкости узло 
    

Допускается ли проживание детей в домиках из дерева??

01 20.07.2016 10:50 1 / 509 Асашай 20.07.2016 10:54    
 * *Коллеги, подскажите, допускается ли проживание детей в детском лагере, если домики в которых они проживают выполнены полностью из дерева?? количество мест на 20 человек =>СП 2.13130.2012 6.7.24. Здания санаториев, учреждений отдыха и туризма (за исключением гостиниц) следует проектировать не выше 28 м. Степень огнестойкос 
    

где должен храниться журнал ТО

Эльгранд 20.07.2016 1:32 4 / 510 Эльгранд 20.07.2016 8:44    
 * *Доброго всем суток! Кто подскажет где должен храниться журнал ТО и ППР по обслуживанию пожарной сигнализации? Заказчик не может найти журнал который был на объекте, теперь отказывается оплачивать работы. =>"Проведение периодического инструктажа персонала Исполнителя ответственным лицом Заказчика"/ Как часто должен проводиться инструктаж? 
    

Расстояние между выходами пешеходных тоннелей на пром. территории

cimurg911 19.07.2016 12:35 0 / 315    
 * *Добрый день. Имеется пешеходных тоннелей под дорогой соединяющий две территории пром. предприятия. Данный пешеходный тоннель, я так понимаю, нормируются в 6.5 СП 4.13130 и 5.3 СП 43.13130. Конкретно про устройство выходов пешеходных тоннелей не говорится =>  
    

требования к спиртохранилищу

ONDS 15.07.2016 20:08 6 / 456 morozofkk 19.07.2016 12:10    
 * *Люди добрые!!!Подскажите, на какие требования ссылаться при проектировании открытого спиртохранилища в резервуарах (под навесом)!!!интересует вопрос по противопожарному расстоянию до производственных и складских зданий???на что ссылаться, есть ведомственн =>в рамках №123-ФЗ делайте расчет риска по 404 методике.. к тому же для вашей установке не определены расстояния в нормах 
    

Установлены правила доступности жилых помещений для инвалидов

Red_line23 19.07.2016 12:09 0 / 329    
 * *Постановление Правительства РФ от 9 июля 2016 г. № 649 “О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов” Например 5-ти этажный дом, колясочник проживает на 4-ом этаже. То есть безопасн =>  
    

Можно ли защитить скульптуры из соломы (сена) огнезащитой.

Скульптур 12.07.2016 19:13 6 / 353 morozofkk 19.07.2016 12:07    
 * *Здравствуйте. Можно ли защитить скульптуры из соломы (сена) огнезащитой. В скульптуре используется только солома (сено) и нить для связывания. Есть фигуры под три метра. =>пропитайте снаружи.. хотя бы успеете до огнетушителя добежать, немного медленней гореть будет вот и все 
    

Может ли пожарный резервуар в черте города не подключать к водопроводу?

Br 16.07.2016 12:58 10 / 510 morozofkk 19.07.2016 12:03    
 * *Все добрый день! Как мутно написано в СП8 по этому вопросу. Но есть такой пункт: 9.12 Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и искусственных водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам. Водопровод в 150 м. от проектируемого объекта =>значит вам повезло)) кто пропустил?  
    

Проверка ГПН "общежитий"

maksik 31.05.2016 14:21 6 / 387 Gidrant 19.07.2016 11:34    
 * *Здравствуйте форумчане. Помогите разобраться с интересным вопросом. Как известно, ранее ведомственные и всеразличные общежития переданы в муниципальную собственность, комнаты приватизированы тем самым гражданами. Получается, что это уже не общежитие по с =>Я думаю, что нужно исходить из требований п.5.2.1 СП4: - жилые многоквартирные дома, общежития и гостиницы квартирного типа, в том числе с апартаментами (Ф 
    

Размещение системы дозирования пенообразователя в насосной пожаротушения

GOR 18.07.2016 18:31 4 / 301 vladimir 19.07.2016 11:07    
 * *Получил замечание от ГГЭ: В разделе МОПБ отсутствуют сведения по отделению помещения приготовления раствора пенообразователя от машинного зала насосной станции пожаротушения согласно требованиям п.2 ст.8, п.2 ст.17 384-фз, ст.87 123-фз... У меня систем =>Часто делаем в одном помещении - вопросов не возникало. 
    

спускные задвижки на питающем трубопроводе

Sergei NN 19.07.2016 9:53 0 / 352    
 * *Подскажите. Имеем питающий трубопровод ф159, после всех распред.трубопроводов ф76, на конце установлен спускник ф50 на спускнике установлена задвижка. Надо ли, согласно п.СП5 (5.1.18 Запорные устройства (задвижки, затворы), установленные на вводных трубоп =>  
    

Что случилось с fogard ?

kurilshik 18.07.2016 15:13 1 / 288 IPB08 18.07.2016 17:33    
 * *Добрый день! При попытке выполнить расчет времени блокирования через 10 минут после начала расчета фогард выдал ошибку "Не устранимая ошибка в ходе выполнения расчета", при этом деньги списались. Вопрос срочный, поэтому я решил позвонить по номе =>Интересно, обычно когда у них проводятся технические работы, то они об этом заранее уведомляли на почту например, указывая дату и время работ. Сейчас на по 
    

Цокольный этаж под лестничной клеткой

Дмитрий62 15.07.2016 12:07 2 / 373 Дмитрий62 18.07.2016 12:48    
 * *По нормам в объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны. Но, в нормах нет определения лестничной клетки. В частности нигде не сказано что лестничная клетка должна стоять на своём фундам =>Спасибо.  
    

НПВ для трансформаторных подстанций не требутся в данном случае, а как с ВПВ?Нужен?

IPB08 14.07.2016 1:00 17 / 753 IPB08 16.07.2016 12:21    
 * *Всем добрый день! СП8 на здания и сооружения трансформаторных подстанций сетевых предприятия не распространяется: п. 1.2 Требования настоящего документа не распространяются на ... предприятия энергетики (здания и сооружения ... электросетевых предприят =>Я вообще то и пишу, что п. 4.2.70 ПУЭ7 касается только НПВ. А ВПВ рассматривается по СП10. 
    

Площадь пожарного отсека с многосветным пространством

один из них (в запасе) 13.07.2016 17:02 35 / 773 mak 15.07.2016 21:03    
 * *Как правильно считать площадь пож.отсека в общественном здании с многосветным пространством?
=>Никогда не пользовался файлообменником, не знаю как он действует. Я имел ввиду площади части этажей за противопожарной перегородкой 1-го типа: 4 и 5 на от 
    

гидравлический расчет водяной дренчерной завесы

птица 10.11.2015 15:23 16 / 1702 Админ 15.07.2016 14:25    
 * *
Уважаемые коллеги, подскажите как правильно рассчитать водяную дренчерную завесу7 Например у меня длина завесы 20 м, удельный расход 1 л(с.м). Я предполагаю, что расчетный расход будет 20 л/с или я не права? Тогда как считать? =>На вопрос топикстартера дан ответ. Для обсуждения альтернативных методик откройте новую ветку. 
    

Пути эвакуации в зданиях с крышной котельной

Дмитрий62 15.07.2016 11:06 4 / 489 Дмитрий62 15.07.2016 12:07    
 * *
Здравствуйте, коллеги.
Антологичный вопрос обсуждался на форуме ранее но зашёл в тупик.

Есть двухэтажное здание. Есть открытая лестница второго типа с первого этажа до кровли. На кровле есть крышная котельная.

Ниже вопросов несколько
=>Дальше обсуждение перенесено сюда [ссылка ],7055475#end 
    

Расстояние от проездов до стен зданий

Асашай 08.07.2016 10:49 37 / 1257 один из них (в запасе) 15.07.2016 10:25    
 * *Коллеги! Как необходимо измерять расстояние от края проезда для пожарной техники до стен здания со встроенно-пристроенными помещениями (при наличии выступающей части)? Измерять до стен жилой части или до стен встроенно-пристроенной части (расстояние при э =><<знать бы еще на какой пункт СП 18 или СП 42 вы ссылаетесь>> п.5.41 СП 18 п.11.6, 11.23, 12.35 СП 42 <<Ну если не спасут, то скажут 