О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Может ли пожарный резервуар в черте города не подключать к водопроводу?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.07.2016 12:58:09]
 Все добрый день!
Как мутно написано в СП8 по этому вопросу.
Но есть такой пункт:
9.12 Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и искусственных водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам.

Водопровод в 150 м. от проектируемого объекта. Если логически рассуждать то заполнять машинами два резервуара, например по 35 м3 дело непростое).

Кто был в Гос!экспертизе с такими резервуарами, не подключенными к водопроводу, когда они заполняются привозной водой. Как проходили?


[16.07.2016 16:30:50]
 Есть кто сталкивался?


[16.07.2016 23:23:38]
 Ну понятно все на выходных.


[17.07.2016 0:57:42]
 Имеется в виду, чтобы была возможность подачи воды на заполнение резервуаров пожарными рукавами.


[17.07.2016 18:34:15]
 Мне кажется что автономные резервуары допускаются, иначе бы тогда не допускались водоемы.
И есть такой пункт:
9.13 Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3-5 м3.

Если такой резервуар подключить к водопроводу то все затопит.


[18.07.2016 11:55:53]
 Видимо еще нет тех спецов, которые слету могут сказать.
Ну очень интереЭсно)


[18.07.2016 12:23:01]
 Br ® не вижу нормативных препятствий, чтобы резервуар сделать автономным.
В соответствии с п.9.12 вы должны предусмотреть мероприятия для заполнения его пожарными рукавами. Вывести головки и т.д.
И самое главное вы должны обеспечить время заполнения в соответствии с п.6.4.

НО, на месте проверяющего, увидев такое решение, я бы для уверенности запросил с вас расчет, подтверждающий время восстановления запаса воды. Т.е. как, чем, откуда и за какое время вы планируете навозить 70м3.

<И есть такой пункт:
9.13 Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3-5 м3.
Если такой резервуар подключить к водопроводу то все затопит.>

С чего вдруг все затопит и причем тут приемный колодец - автозаполнение резервуара это электрозадвижка, датчик уровня и простенький шкафчик. Автозаполнений водоемов никогда не видел.
Приемный колодец нужен, чтобы пож. машине было удобней забирать воду к примеру если водоем у берега слишком мелкий и будет засасывать ил с песком.


[18.07.2016 13:21:08]
 допускается пополнение резервуара от подвозной техники при обосновании (договор на оказание услуг поставки воды за время не превышающее его пополнение, как правило это управляющие компании города, или объектовые пожарные части)
проходило в главгосе для площадок нефтеперегонки..


[18.07.2016 14:28:27]
 Сдавали проект с автономными резервуарами для сооружений городской инфраструктуры в МГЭ. Было прописано, что заполнение осуществляется за счет подвозной техники. (договоров никаких не было - я думаю договора должны появляться при сдаче объекта технадзору). Получили положительное, но долго они не хотели принимать в таком виде.


[18.07.2016 17:42:31]
 cimurg911 ®
Получили положительное, но долго они не хотели принимать в таком виде.

Можно поподробнее про это во что именно упирались и на что ссылались.


[19.07.2016 12:03:02]
 значит вам повезло)) кто пропустил?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Может ли пожарный резервуар в черте города не подключать к водопроводу?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.