Размещение системы дозирования пенообразователя в насосной пожаротушения

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.07.2016 18:31:56]
 Получил замечание от ГГЭ: В разделе МОПБ отсутствуют сведения по отделению помещения приготовления раствора пенообразователя от машинного зала насосной станции пожаротушения согласно требованиям п.2 ст.8, п.2 ст.17 384-фз, ст.87 123-фз...

У меня система дозирования (дозаторы, емкость с концентратом пенообразователя, насос для заправки и перемешивания и т.д.) находится в общем помещении насосной станции пожаротушения, т.е. никак не отделено. да и требований по обязательному размещению системы дозирования в отдельном помещении нет.

может у кого есть разъяснения ВНИИПО или ДНД МЧС или какие-то мысли на этот счет?


[19.07.2016 9:15:33]
 что никто не сталкивался с подобным?)


[19.07.2016 9:35:02]
 В чужих проектах, даже у нефтяников, вроде всегда всё вместе в одном помещении ...


[19.07.2016 9:57:26]
 да я тоже смысла большого не вижу чтобы отделять, т.к. трубопроводов полно надо через перегородку гонять не понятно для чего.


[19.07.2016 11:07:59]
 Часто делаем в одном помещении - вопросов не возникало.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Размещение системы дозирования пенообразователя в насосной пожаротушения      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.