Нужно ли щиты перекрытия кабельнгого канала доводить до степени огнестойкости 45мин.?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.07.2016 16:01:18]
 Добрый день!



Подскажите есть помещение категории В1. В помещении предусмотрен кабельный канал в котором проложены кабели. Канал имеет категорию В2 и перекрыт металлическими съемными щитами с пределом огнестойкости 15мин. Одновременно канал разбит на отсеки объемом по 100м3 и выполнено автоматическое порошковое пожаротушение.

Вопрос. Нужно ли щиты перекрытия доводить до степени огнестойкости 45мин.


[19.07.2016 18:44:09]
 А Вы кабельный канал на основании чего категорируете по взрывопожарной и пожарной опасности?

В соответствии с СП 12.13130 категорируются только здания, помещения и наружные установки.


[19.07.2016 18:49:43]
 Кабельный канал является частью помещения категории В1. Требования к пределам огнестойкости съемных щитов не предъявляются.


[20.07.2016 20:01:18]
 По ст.26 ФЗ 123 и сооружения также категорируются. Кабельный канал можно принять в качестве сооружения и категорировать.


[21.07.2016 9:53:49]
 Это не подойдет?
ст. 88 ФЗ-123, ч. 15. Ограждающие конструкции лифтовых шахт расположенных вне лестничной клетки и помещений машинных отделений лифтов (кроме расположенных на кровле), а также каналов и шахт для прокладки коммуникаций должны соответствовать требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. Предел огнестойкости ограждающих конструкций между шахтой лифта и машинным отделением лифта не нормируется.


[21.07.2016 11:40:18]
 Если это действительно кабельный канал, который выходит за пределы помещения, то надо 45, если он в объеме помещения и выполнены все заделки зазоров, то не вижу смысла применять ст.88 123-ФЗ.


[21.07.2016 18:34:44]
 "Если это действительно кабельный канал, который выходит за пределы помещения, то надо 45"
Тогда и про съемные щиты говорить не придется. должно быть соответствующее заполнение проемов (противопожарные люки или двери EI30). опять же п.7 ст.82 123-ФЗ никто не отменял
ьььь

[22.07.2016 10:11:06]
 Нужно (помещение категории В1 попадает под п. А.2 СП5).
Более того нужно принять дополнительные меры по монтажу щитов см. раздел 9 СП5, исключение эффекта домино и т.д


[22.07.2016 10:47:26]
 см. п.6.5.27 СП4.13130.2013
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Нужно ли щиты перекрытия кабельнгого канала доводить до степени огнестойкости 45мин.?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.