| | | Ольхон | 12.12.2016 17:07 | 7 / 217 | cimurg911 | 15.12.2016 17:45 | |
| * * | Доброго времени суток
Подскажите по каким документам (сборникам) можно рассчитать стоимость проекта огнезащиты
Заранее спасибо |
=> | Среднедневная 1000 - это очень много, понизьте до 436 р | |
 |  |
 |
| | | koloksay | 15.12.2016 9:06 | 14 / 279 | Крюгер | 15.12.2016 13:17 | |
| * * | Приветствую!
Собственно вопрос, имеется здание без системы АПС, обязан ли я выполнять п. 6.24 (Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автома |
=> | Тогда остался вопрос:
А требуется ли здание защищать АПС?
Мало ли...что и кто там монтирует..., ведь изначально здание было без АУПС?
Это вы так завер | |
 |  |
 |
| | | Tomches | 15.12.2016 7:05 | 0 / 197 | | |
| * * | Получил задачу проанализировать возможность разработки проектной документации для резервуарных парков и расходных складов с применением мягких резервуаров объемом до 500м.куб. Производятся они из полимерного материала. Выглядят как "грелка".
В |
=> | | |
 |  |
 |
| | | shpachkov | 14.12.2016 19:23 | 0 / 160 | | |
| * * | Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Прохожу службу в ФПС ГПС на должности пожарного в ФГКУ "СПСЧ ФПС по Брянской области".Получаю высшее образование заочно в ИвПСА.
В контрольной по предмету "Управление в системе МЧС попался вопрос: "Составить акт |
=> | | |
 |  |
 |
| | | jabc | 13.12.2016 21:53 | 17 / 617 | morozofkk | 14.12.2016 16:01 | |
| * * | Добрый день, коллеги!
На объекте предусмотрено устройство наружных ненесущих стен, имеющих светопрозрачные участки с ненормируемым пределом огнестойкости, в том числе в лифтовом холле лифта для пожарных. В качестве дополнительного мероприятия в рамках СТ |
=> | ГОСТ Р 53296 включен в перечень
Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2009 N 304-р
отступ от него должен быть прописан в рамках сту как отступление от н | |
 |  |
 |
| | | Br | 14.12.2016 14:40 | 1 / 192 | Br | 14.12.2016 14:45 | |
| * * | Всем добрый день!
Кто может слету сказать? Конструктивную обмазку не надо перидически проверять ее состояние? Только восстанавливаем по истечению гарантийного срока службы, указан 25 лет тех.документации.
В п. 21 ППР речь идет только об огнезащитной о |
=> | Кто в этой теме уже был и может слету сказать? | |
 |  |
 |
| | | Dolzn | 10.12.2016 8:18 | 4 / 186 | eraser03 | 13.12.2016 18:18 | |
| * * | В связи с внесением изменений в в ст. 8.2 ФЗ-294. необходимо ежегодно разрабатывать и утверждать ежегодную программу профилактических мероприятий нарушенй обязательных требований в области ПБ, ГО, ЧС. Интересует Ваше мнение, а так же конкретные предложени |
=> | А тем кто не видел программу и новости узнает из форума 0-1.ru, можно ее выложить сюда ) | |
 |  |
 |
| | | 9999 | 13.12.2016 5:03 | 2 / 247 | GRIN | 13.12.2016 13:29 | |
| * * | 29. Удаление продуктов горения при пожаре системами приточно-вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать в ....
37. На основании каких документов должны приниматься требуемые параметры систем вытяжной противодымной вентиляции?
40. Ка |
=> | 40. См. приказ МЧС № 382 от 30.06.2009 Методика расчета пожарного риска для общественных зданий - там указаны коэффициенты по системам, вот эти системы и у | |
 |  |
 |
| | | Запутывшийся | 07.12.2016 15:58 | 24 / 570 | Крюгер | 12.12.2016 9:51 | |
| * *
 | Здравствуйте.
Как определять степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту и площадь этажа в пределах пожарного отсека в производственных зданиях в случаях, когда есть вставки,встройки, пристройки не отделенные стен |
=> | Асашай ®"Площадь этажа в пределах пожарного отсека смотрю отдельно для производственной части и для вставки/встройки
Т.е. рассматриваю это как два | |
 |  |
 |
| | | 11247 | 07.12.2016 18:47 | 22 / 621 | Gidrant | 09.12.2016 12:20 | |
| * * | Согласно п.5.4.15 СП 2.13130.2012
В обычных лестничных клетках зданий высотой не более 15 м и зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3 и Ф1.4, независимо от их высоты, допускается предусматривать двери с ненормируемым пределом огнестойкости. |
=> | fakt ®, по моему человек явно не скрывает свою фамилию.
| |
 |  |
 |
| | | Валерия | 08.12.2016 10:34 | 22 / 619 | нд12344321 | 09.12.2016 10:57 | |
| * * | Добрый день подскажите пожалуйста ! Уже не первый месяц штудирую Снипы по строительству но так и не могу понять что мне делать строить или нет ! ситуация следующая, Участок 15 соток угловой ( соседи с 2х сторон ) хотела построить баню на стадии заливки фу |
=> | Если вы имеете ввиду дом и газовую котельную на вашем земельном участке, то между ними расстояние не нормируется. Вы можете все род одной крышей до 800м2 с | |
 |  |
 |
| | | Андрей | 07.12.2016 13:41 | 3 / 487 | ipa | 08.12.2016 11:18 | |
| * * | Доброго всем дня! Часто бывает так, что готовится проектная документация на что либо, но она не исполняется годами. Конкретно интересуют вопросы сроки исполнения проектной документации НА ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ, ПОЖАРОТУШЕНИЕ, АПС, АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И Т |
=> | почитайте мдс 12-9-2001 | |
 |  |
 |
| | | Sever--ok | 07.12.2016 17:31 | 0 / 247 | | |
| * * | Уважаемые коллеги, возник спор с Архитекторами. Подскажите при проектировании Складского здания Ф5.2, с встроенной частью административного назначения Ф 4.3. Административная часть имеет самостоятельные выходы и выделена противопожарной перегородкой 1-го |
=> | | |
 |  |
 |
| | | mazafakOFF | 23.06.2016 15:13 | 5 / 438 | Mvit | 06.12.2016 15:59 | |
| * * | Камрады подскажите пожалуйста такой вопрос:
Нужен ли раздел в составе ПД - "Промышленная безопасность", для газовой котельной.
Котельная обычная газовая, с резервным топливом. Подпадает под категорию опасный производственный объект 3 класса. |
=> | этот раздел есть почти во всех ТЗ Газпрома и его дочерних компаний, которые приходилось видеть.
У Роснефти тоже встречался.
У Лукойла своя фишка - раздел | |
 |  |
 |
| | | Ира 34 | 06.12.2016 12:15 | 1 / 207 | В Адеквате | 06.12.2016 15:48 | |
| * * | Одноэтажное здание склада, состоящее из четырех одинаковых помещений (В2). Вестибюлей, общих коридоров, холлов и фойе, указанных в табл. 28 Прил к 123-ФЗ, нет. Следует ли из этого, что пол и стены можно облицовывать хоть деревянной рейкой?.. |
=> | Именно для склада -Ф5.2 именно по Вашему и получается- не регламентированно. В других классах ФПО необходимо ещё смотреть- относится ли рассматриваемое пом | |
 |  |
 |
| | | rossitsch | 05.12.2016 14:32 | 3 / 312 | ipa | 05.12.2016 17:28 | |
| * * | Кто-нибудь сталкивался с определением "дежурный персонал"? кто под ним и на каких объектах понимается? |
=> | ГОСТ Р 56935-2016 | |
 |  |
 |
| | | Дмитрий62 | 05.12.2016 12:00 | 5 / 192 | Асашай | 05.12.2016 15:06 | |
| * * | Здравствуйте
В СП 4.13130.2013:
4.18 В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности (кроме зданий Ф1.3 свыше 5 этажей) допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным этажом и цокольным или |
=> | нуууууууууу............. автостоянки это уже совсем другой коленкор
8.7 При выходах из лифтов в помещения хранения автомобилей подземных автостоянок сле | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 02.12.2016 20:17 | 13 / 251 | abra121 | 05.12.2016 1:10 | |
| * * | Инспектор написал в нарушении ссылаясь на пункт 4.3 сп 4. не выдержано противопожарное расстояние от предприятия ооо "Роа" до прилегающих соседних зданий. Те обратились в суд об отмене предписания так как не указано в предписании какое именно не выдержано |
=> | Ну так срок устранения наверное дан ..... месяц?
Время сейчас такое - кровь у инспекторов и онд не должна застаиваться!
Если введут ОСАГО (или как там | |
 |  |
 |
| | | Lubay79 | 01.12.2016 14:42 | 1 / 207 | ogpn8 | 01.12.2016 16:02 | |
| * * | Добрый день!
Не могу сообразить, как выполнить проект на существующую систему ПСиСОУЭ (по предписанию пожарников), когда она выполнена по старым нормам (провода ШС - КСПВ, ТПП)? Проект утерян, фирма проектировщик не существует. |
=> | Добрый день.
Вам не нужно выполнять проект, в предписании явно требование о восстановлении исполнительной документации на существующие системы. Её и дела | |
 |  |
 |
| | | Дамир | 25.10.2016 1:04 | 32 / 1090 | Mvit | 01.12.2016 14:35 | |
| * * | Уважаемые коллеги,прошу вас поделиться информацией по частоте возникновения пожара в АБК и в помещении склада безалкогольных напитков. В приказе 404 данные для этих помещений отсутствуют. |
=> | Административные здания бывают разные.
Бывает это здание -контора цеха на НПЗ например, которая напротив установок технологических стоит - тогда я использ | |
 |  |
 |
| | | ГНК рядом | 30.11.2016 3:12 | 5 / 219 | Нормативщик750 | 01.12.2016 6:04 | |
| * * | Здравствуйте уважаемые специалисты в области пожарной безопасности подскажите пожалуйста по такому вопросу в помещении установлена автоматическая пожарная сигнализация по старым требованиям которые не соответствуют на сегодняшний день (горючий кабель, сов |
=> | Старая пожарная сигнализация не обязана соответствовать современным требованиям... В соответствии с ч. 4 ст. 4 ФЗ-123 она должна соответствовать требования | |
 |  |
 |
| | | Br | 30.11.2016 23:00 | 0 / 196 | | |
| * * | Добрый вечер.
Как установить насосы пожаротушения на морском причале для заправки судов чтобы были под заливом?
Применять погружные? Или все же можно как-то установить на причале выше уровня воды, но чтобы считались под заливом?
СП5 |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 29.11.2016 2:21 | 9 / 281 | ipa | 30.11.2016 20:21 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги. Назрел такой вопрос. Сегодня на одном объекте нас попросили произвести некоторые работы, в том числе - переместить оповещатели, т. к. было предписание. Со слов главного инженера объекта пожарный придрался к тому, что не выдержано но |
=> | На IPA не обращайте внимания, можете считать:
1. Ирла́ндская республика́нская а́рмия, ИРА — ирландская военизированная группировка, целью | |
 |  |
 |
| | | Дмитрий62 | 30.11.2016 15:12 | 6 / 308 | Дмитрий62 | 30.11.2016 19:11 | |
| * * | Здравствуйте
В соответствии с СП 4.13130.2013
4.12 Противопожарные расстояния между общественными зданиями и сооружениями не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники) при суммарной площади в пределах п |
=> | Ок. Спасибо | |
 |  |
 |
| | | Дмитрий62 | 30.11.2016 14:14 | 11 / 296 | Дмитрий62 | 30.11.2016 19:00 | |
| * * | Здравствуйте.
В СП 2.13130.2012
"- площадь этажа в пределах пожарного отсека зданий, соединенных переходами, тоннелями или галереями, следует рассчитывать путем суммирования площадей соединяемых этажей зданий и площадей переходов, тоннелей или га |
=> | Ок. Всем спасибо
| |
 |  |
 |
| | | Асашай | 14.11.2016 10:44 | 20 / 727 | morozofkk | 30.11.2016 18:27 | |
| * *
 | Коллеги! Как привести к общему знаменателю чч. 4-5 ст. 68, ч. 1 ст. 99 ФЗ-123 и прим. 1-2 к п. 4.1 СП 8.13130.2009? Там одно с другим не бьется!
ФЗ-123 позволяет уйти от НПТ или тушить от резервуарах в одних случаях, а СП 8.13130.2009 позволяет это де |
=> | объединил расхождения №123-Фз и СП 8.13130 .. статья получилась
[ссылка]
по вопросу..
Часовня (Ф3.5) объемом | |
 |  |
 |
| | | rossitsch | 30.11.2016 16:37 | 1 / 179 | FIRE_MAN | 30.11.2016 16:41 | |
| * * | Считается ли выходом на кровлю выход через лестничную клетку на чердак а там через слуховые окна?
Многоквартирный дом выше 10 метров (4 этажа) наружные лестницы при кап ремонте срезаны. |
=> | В зданиях и сооружениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должн | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 30.11.2016 14:43 | 0 / 330 | | |
| * * | Что такое "Характеристика безопасности здания или сооружения" по 384-ФЗ?
ст.2 28) характеристики безопасности здания или сооружения - количественные и качественные показатели свойств строительных конструкций, основания, материалов, элементов |
=> | | |
 |  |
 |
| | | HaR | 20.03.2014 10:13 | 26 / 2831 | Tigrus | 29.11.2016 16:06 | |
| * * | Добрый день форумчане, подскажите:
Есть ресторан, отдельно стоящее трехэтажное здание, площадь одного этажа 200 км.м.. Необходимо ли на его периметр вешать пожарный щит с комплектацией и ставить ящик с песком (какого объёма?) |
=> | Итак, в итоге. "...на расстоянии более 10 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения" - верно ли я понимаю, что, если на терри | |
 |  |
 |
| | | _Роман_ | 23.11.2016 14:08 | 25 / 835 | Volk_ | 29.11.2016 13:22 | |
| * * | Коллеги, может у кого-нибудь есть чёткое понимание.
По СП52 над эвакуационным выходом следует устанавливать "световые указатели (знаки безопасности)". Анализ СП52 и ГОСТа Р 12.4.026 показывает, что знак безопасности "Выход" подразум |
=> | сертификат добровольный, но без него нельзя гарантировать ни в какой степени выполнение положений стандарта на аварийные светильники. можно бытб уверенгны | |
 |  |