Необходим ли пожарный щит ?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.03.2014 10:13:04]
 Добрый день форумчане, подскажите:

Есть ресторан, отдельно стоящее трехэтажное здание, площадь одного этажа 200 км.м.. Необходимо ли на его периметр вешать пожарный щит с комплектацией и ставить ящик с песком (какого объёма?)


[20.03.2014 10:23:43]
 п 481 ППР не дал Вам ответа на Ваш вопрос??


[20.03.2014 21:26:19]
 Дело в том, что я не разбираюсь в этом, но руководство поставило мне такую задачу. Я читал закон, но хочу чтобы посоветовал профессионал. ПОЖАЛУЙСТА))


[21.03.2014 11:17:13]
 если перед кабаком есть автостоянка (для посетителей) тогда нужно
от количества машиномест зависит


[24.03.2014 14:30:39]
 Устанавливать пожарный щит(ы) для защиты здания ресторана не требуется, так как оно не имеет категории по взрывопожарной и пожарной опасности. П. 481 прил. 5 ППР в РФ.
Открытая автостоянка так же не является объектом, который нужно защищать пожарными щитами (это не наружная установка соответствующей категории или территория подлежащая защите).


[24.03.2014 16:13:07]
 Ув. mak
а если территория ресторана огорожена и на ней нет наружного противопожарного водоснабжения? Вы так же безапеляционны?
Таких мест в Москве и области дофига и еще чуть чуть.


[24.03.2014 20:12:01]
 Уважаемый впрошлом. Да я о требованиях пожарной безопасности, а не о желаемом. В ППР в РФ есть требование защиты пожарными щитами зданий и сооружений к зависимости от их категорий (гражданского назначения - не требуется), категорированных наружных технологических установок, открытых площадок предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур. И всё.
Рекомендовать можно, но это не обязательно к исполнению.


[27.03.2014 15:12:38]
 не нужен вам щит...


[26.02.2015 7:49:29]
 Приподниму топик спустя год.
ППР-2012, п. 481. Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих предприятий (организаций) на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения должны оборудоваться пожарные щиты.
Таким образом, по территории - при размещении ПГ не далее 100 м от любого здания(сооружения) на территории объекта ЩП вообще не требуются??..


[26.02.2015 9:46:09]
 Да, не требуется.


[26.02.2015 12:05:40]
 если у ресторана есть на правах собственности или др.формы территория и ближайший пожарный гидрант находится более 100 метров от здания-то инспектор может посчитать это за нарушение п.481 ППР-390


[19.05.2015 9:22:44]
 ППР-2012, п. 481. Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории ... должны оборудоваться пожарные щиты.
Верно ли я понимаю требование наличие ЩП в любом помещении Ф5, не оборудованном внутр. ППВ и АУПТ, независимо от его категории и требования Нормами внутр. ППВ и АУПТ? Были какие-нить разъяснения от авторов?


[19.05.2015 12:00:15]
 Приложение №5 ППР в РФ. НОРМЫ
ОСНАЩЕНИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, СТРОЕНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ
ПОЖАРНЫМИ ЩИТАМИ. Зданий общественного назначения нет (они не категорируются). Следовательно щиты не нужны.


[19.05.2015 13:09:44]
 Хм, а если это территория школы (садика, больницы) на которой кроме основного здания есть разные вспомогательные строения (гараж, котельная, склад и т.п.) и при этом ПГ находиться недалеко от школы и часть территории попадает в радиус 100 метров, а часть нет. Что тогда делать с пожарными щитами, размещать или нет?


[19.05.2015 13:52:05]
 50®, речь про помещения Ф5 идет.
eraser03® - радиус обслуживания ПГ не 100 м, поболее.


[19.05.2015 13:59:46]
 Застройщик, в п. 481 ППР написано "при размещении ПГ не далее 100 м"


[19.05.2015 16:40:10]
 застройщик ® [19.05.2015 50®, речь про помещения Ф5 идет.

Вообще- то вопрос был по ресторанам.


[19.05.2015 16:53:32]
 Смысл темы плодить, коль начали про пожарные щиты почему бы не продолжить.

"речь про помещения Ф5 идет."

Складские помещения, мастерские и т.п. Вот на территории общеобразовательного объекта они и имеются, но от них до гидранта более 100 метров, надо цеплять щиты или нет, при этом главный корпус попадает в радиус 100 метров?


[19.05.2015 19:45:17]
 На всякий пожарный), позволю привести пару цитат из СП8:
8.6 Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части.
...
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при рас¬ходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий длиной, не более указанной в п. 9.11, по дорогам с твердым покрытием.
9.11 Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:
при наличии автонасосов — 200 м;
при наличии мотопомп — 100—150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.


[20.05.2015 10:00:33]
 Дык, вопрос по размещению пожарных щитов, а не установки пожарных гидрантов.


[20.05.2015 12:55:09]
 "Складские помещения, ... но от них до гидранта более 100 м, надо цеплять щиты или нет, п..?"
Вроде как Вы про расстояние до ПГ упомянули, вот эти 100 м и удивили меня.


[20.05.2015 12:55:10]
 "Складские помещения, ... но от них до гидранта более 100 м, надо цеплять щиты или нет, п..?"
Вроде как Вы про расстояние до ПГ упомянули, вот эти 100 м и удивили меня.


[20.05.2015 14:53:50]
 Не я, а п. 481 ППР РФ, там размещения пожарных щитов привязано к наличию в радиусе 100 метров ПГ. Вот поэтому и назрел вопрос.


[20.05.2015 15:02:16]
 Понятно.


[20.05.2015 15:02:17]
 Понятно.
Tigrus

[29.11.2016 16:06:17]
 Итак, в итоге. "...на расстоянии более 10 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения" - верно ли я понимаю, что, если на территории нет пожарного гидранта то располагать его обязательно? Только почему я около каждого ресторана не вижу по пожарному щиту?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Необходим ли пожарный щит ?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.