СП 4.13130.2013 - опечатка?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.12.2016 12:00:39]
 Здравствуйте
В СП 4.13130.2013:
4.18 В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности (кроме зданий Ф1.3 свыше 5 этажей) допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным этажом и цокольным или первым этажом.

В СП 4.13130.2009:
4.26 В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности, кроме Ф1.3, допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным или цокольным этажом и первым этажом.

Стало:"между подвальным этажом И цокольным ИЛИ первым этажом" Было:"между подвальным ИЛИ цокольным этажом И первым этажом".

Опечатка или ослабили норму?



[05.12.2016 12:04:12]
 отделяется подвал от вышележащего этажа (цоколя или первого)


[05.12.2016 12:37:58]
 Т.е. раньше делали тамбур шлюз подвал-первый, цоколь-первый,
то теперь подвал-цоколь, подвал-первый?


[05.12.2016 12:41:01]
 да


[05.12.2016 14:19:40]
 Прошло более 3-х лет... У меня так в экспертизе зависание произошло, воевал за отсутствие двойного тамбур-шлюза в подвале и тут мне эксперт показывает норму, где требование четко прописано и я завис, а показал он мне старую редакцию СП автостоянки.


[05.12.2016 15:06:49]
 нуууууууууу............. автостоянки это уже совсем другой коленкор

8.7 При выходах из лифтов в помещения хранения автомобилей подземных автостоянок следует предусматривать тамбур-шлюзы, защищаемые приточной противодымной вентиляцией. Если такие лифты имеют не менее двух остановок на вышележащих надземных этажах, то на этажах подземной автостоянки необходимо устройство двух последовательно расположенных тамбур-шлюзов для отделения выходов из этих лифтов в помещения хранения автомобилей.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: СП 4.13130.2013 - опечатка?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.