Площадь этажа при наличии перехода

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.11.2016 14:14:21]
 Здравствуйте.

В СП 2.13130.2012
"- площадь этажа в пределах пожарного отсека зданий, соединенных переходами, тоннелями или галереями, следует рассчитывать путем суммирования площадей соединяемых этажей зданий и площадей переходов, тоннелей или галерей"

В ранее действующем СНиП 2.08.02-89* было
"1.15*. Ограждающие конструкции переходов между зданиями (корпусами) должны иметь пределы огнестойкости, соответствующие основному зданию (корпусу). Пешеходные и коммуникационные тоннели следует проектировать из негорючих материалов. Стены зданий в местах примыкания к ним переходов и тоннелей следует предусматривать из негорючих материалов с пределом огнестойкости 2 ч. Двери в проемах этих стен, ведущие в переходы и тоннели, должны быть противопожарными 2-го типа"
Иного не было.

Означает ли это то, что в старых зданиях площадь этажей, соединенных переходом по нормам, суммировать не надо?


[30.11.2016 15:35:17]
 Это пункт в СП 2.13130.2012 тоже есть:
Для зданий одного класса функциональной пожарной опасности, соединенных переходами и тоннелями, стены зданий в местах примыкания к ним переходов и тоннелей следует предусматривать из материалов НГ с пределом огнестойкости не менее EI 120. Двери в проемах этих стен должны быть противопожарными 1-го типа. В случае, если общая площадь этажей зданий одного класса функциональной пожарной опасности, соединенных переходами, не превышает допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека, данные мероприятия допускается не предусматривать.
Для зданий различного класса функциональной пожарной опасности, соединенных переходами, одну из стен зданий, в местах примыкания к ним переходов и тоннелей, следует предусматривать в виде противопожарных преград согласно положениям СП 4.13130.2009.



[30.11.2016 15:45:20]
 НО, при определении площади пожарного отсека:
площадь этажа в пределах пожарного отсека зданий, соединенных переходами, тоннелями или галереями, следует рассчитывать путем суммирования площадей соединяемых этажей зданий и площадей переходов, тоннелей или галерей.


[30.11.2016 15:47:37]
 FIRE_MAN, в старом СНиПе слов про суммирование небыло, в отличии от СП.


[30.11.2016 15:51:18]
 Есть два здания (до 123-ФЗ) соединенных переходом, сделанным по нормам. Нужно ли суммировать их площади?


[30.11.2016 16:21:14]
 Добрый день, Дмитрий62!

Суммировать площади двух зданий не нужно.

Разбирая детально п. 1.15* СНиП 2.08.02-89* получаем, что в местах примыкания перехода к каждому из соединяемых зданий мы должны предусмотреть стену с пределом огнестойкости 2 часа (REI 120, т.е. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СТЕНА 1-ГО ТИПА). При этом двери, в том числе ведущие в переход, должны предусматриваться противопожарными 2-го типа.

Нормы действующие на сегодняшний момент, а именно п. 6 СП 2.13130.2012 говорят нам, что площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется максимальной площадью этажа, ограниченной наружными стенами и (или) ПРОТИВОПОЖАРНЫМИ СТЕНАМИ 1-ГО ТИПА, что у Вас и предусмотрено.



[30.11.2016 16:25:47]
 Противопожарная стена первого типа вообще то должна иметь предел огнестойкости не менее REI 150 (табл.23 №123-ФЗ).


[30.11.2016 16:46:28]
 FIRE_MAN ®
Вот это меня переклинило под конец дня.

Дмитрий62
Извиняюсь, не читайте бред ([30.11.2016 16:21:14])

Получается, что суммировать нужно.



[30.11.2016 18:01:24]
 А где написанной про суммирование в старых нормахнормах?


[30.11.2016 18:06:19]
 Да и в новых не совсем понятно. Сначала пишутпишут "В случае, если общая площадь этажей зданий одного класса функциональной пожарной опасности, соединенных переходами, не превышает допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека, данные мероприятия допускается не предусматривать."
А потом что надо суммировать. Получается 2 варианта:
1) суммировать если только переход обычныйобычный
2) делать переход противопожарных смысла нетнет.
Причём верен только один из вариантов


[30.11.2016 18:27:47]
 В СП 2 не совсем корректно написано. Я думаю, имелось в виду следующее - если переход отделен п/п стенами, то площадь не суммируем. Если без противопожарных стен - тогда площадь суммируем


[30.11.2016 19:00:58]
 Ок. Всем спасибо
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Площадь этажа при наличии перехода      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.