| | | staf | 04.09.2015 10:08 | 13 / 1330 | morozofkk | 14.04.2017 16:14 | |
| * *
 | Господа форумчане, интересует Ваше мнение. В соответствии с п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огне |
=> | глухая - без проемов, а заполнение проемов может быть разное
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | 9254474 | 13.04.2017 12:43 | 5 / 260 | василек | 14.04.2017 7:44 | |
| * * | Учитывая складывающийся информационный вакуум решил создать такую ветку.
В поиске..
Руководство по расчету температурного режима пожара в помещениях жилых зданий. М.: ВНИИПО.
|
=> | А чем эти рекомендации плохи?; Методы расчета температурного режима пожара в помещениях зданий различного назначения (Рекомендации) МОСКВА 1988
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Алина1 | 13.04.2017 13:43 | 3 / 540 | гешан | 13.04.2017 22:11 | |
| * * | Добрый день!
у меня вопросы: 1) цех, где находится пост сварки, пост окраски. Какое должно быть расстояние?? и где это написано.
2) в этом ж цеху имеется склад готовой продукции, необходимо ли отделять? |
=> | Работы, связанные с применением открытогоогня (сварочные и т.п.), допускается проводить не ближе 15 м от открытыхпроемов окрасочных камер (края решетки с н | |
 |  |
 |
| | | Br | 27.03.2017 12:15 | 19 / 240 | Br | 13.04.2017 17:31 | |
| * * | Доброго дня!
Какую простую и понятную для людей надпись разместить возле такой трубки (кнопки) для обратной связи в СОУЭ 4,5 типа?
|
=> | Может у кого есть пример такой надписи в электронном виде, поделитесь пжлста. | |
 |  |
 |
| | | гоха | 12.04.2017 12:23 | 3 / 876 | гоха | 13.04.2017 13:04 | |
| * * | Где можно найти как это трактовать? |
=> | спасибо. читал этот СНиП до этого, только не заметил эти фразы | |
 |  |
 |
| | | ГПН-2016 | 13.04.2017 10:27 | 2 / 188 | Понабрали | 13.04.2017 12:45 | |
| * * | Объект в октябре 2016 года сделал НОР, плановая проверка уже была утверждена на 2017 год, что делать в данном случае, проверять объект или нет? |
=> | 63. В случае проведения расчета по оценке пожарного риска на объект защиты проверяется:
соответствие исходных данных, применяемых в расчете, фактическим | |
 |  |
 |
| | | Superelk | 13.04.2017 9:22 | 1 / 174 | Saxa01 | 13.04.2017 10:07 | |
| * * | Добрый день, уважаемые коллеги. При оформлении ИД столкнулись с проблемой:
В соответствии с ГОСТ Р 50800-95 к ИД прикладывается производственная документация оформленная по приложению 1 ВСН 25.09-67-85, и первым актом идет "Акт передачи оборудовани |
=> | Передайте сами себе, снабженец - производителю работ.
Затем производитель работ сам себе будет передавать из монтажа в ПНР.) | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 11.04.2017 12:50 | 3 / 224 | morozofkk | 11.04.2017 18:29 | |
| * * | Можно ли при проектировании, в данное время, спиртохранилищ в здании и помещений для хранения и отдыха коньяка руководствоваться ВСН-13-2002 "Инструкция по проектированию взрывопожароопасных производств спиртовых, ликероводочных и коньячных предприят |
=> | Пожарный кран ® как правило делают письмо на имя руководства экспертизы о возможности использования данных нормативов при прохождении экспертизы с учетом р | |
 |  |
 |
| | | Tyhig | 08.04.2017 1:12 | 17 / 395 | Tyhig | 11.04.2017 18:15 | |
| * * | Добрый день.
г. Санкт-Петербург, 4 этажное дореволюционное здание в центре города, кирпичные стены, деревянные перекрытия и покрытие.
Соседи, входящие в совет дома хотят закрыть внутренний двор воротами со всех сторон. Я - такой же сосед, против вторы |
=> | Большое спасибо.
Видимо, можно было бы решить вопрос ещё и технически. Например, сделать хитрый замок, который бы алкоголики не сломали, а пожарники лег | |
 |  |
 |
| | | IPB08 | 07.03.2017 13:46 | 10 / 643 | FIRE_MAN | 11.04.2017 18:05 | |
| * * | Всем доброго дня!
Кто как понимает данный пункт из СП4?:
8.13 Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метр |
=> | Из СП 4.13130:
Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров.
| |
 |  |
 |
| | | papailya | 11.04.2017 12:00 | 0 / 177 | | |
| * * | Всем доброго времени суток! В связи с выходом новой программы подготовки, поделитесь добрые люди билетами для принятия теоретического зачета у личного состава! (П, В, ст.П, КО, ПНК) Заранее благодарен!!!почта 89043860554@yandex.ru |
=> | | |
 |  |
 |
| | | oleg90psk | 10.04.2017 17:02 | 4 / 183 | oleg90psk | 11.04.2017 11:48 | |
| * * | Здравствуйте! Согласно СП 10.13130.2009 таблица 2 «Число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение в производственных и складских зданиях» при категории зданий по пожарной опасности «Г, Д» объемом от 0,5 до 5 тыс. м3 включител |
=> | Я понимаю) Но мы же с Вами в России живем) | |
 |  |
 |
| | | andrey00 | 11.04.2017 5:48 | 4 / 344 | andrey00 | 11.04.2017 11:37 | |
| * * | Здравствуйте! в проекте предусмотрен забор воды на наружное пожаротушение непосредственно из резервуаров через люки. Используя один всасывающий рукав невозможно забрать воду со дна резервуара. Допускается ли соединение двух всасывающих рукавов по 4 м. Обе |
=> | Спасибо за информацию! тоже нашел про высоту всасывания 7-7,5 м. По напору в напорном рукаве будет 20 л/сек при такой высоте всасывания | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 11.04.2017 7:57 | 3 / 207 | ONDS | 11.04.2017 10:19 | |
| * * | Имеется производственное здание, к которому необходим подъезд с двух продольных сторон. Организация делает реконструкцию, и вдоль продольной стороны (стены 1-го типа, что по п.6.1.3 СП4 расстояние не нормируется) пристраивает здание площадью 20 м.кв. Явля |
=> | а по производственным забыли такое прописать (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники) | |
 |  |
 |
| | | nND | 07.04.2017 13:14 | 5 / 267 | nND | 10.04.2017 17:43 | |
| * * | Есть предприятие торговли 2 этажа и 1 подземный (Независимый пожарный отсек в многофункциональном здании). Имеется открытая лестница 2-го типа сообщающая -1,1,2. Есть спринклерное АУПТ, и все остальное - ДУ, СОУЭ, АУПС. Нет отделения от примык. коридо |
=> | Всем спасибо, я смотрел 4.18, а надо было смотреть еще 4.19 СП.4 (там четко говориться про более "2-х надземных" этажей), а сбил с толку 5.3.15 | |
 |  |
 |
| | | рыбнадзор | 10.04.2017 15:20 | 0 / 140 | | |
| * * | Добрый день! По СП 5.13130.2009 здания торговли 3 этажа и более оборудуются АУПТ. А если здание Ф3.1, но для торговли выделены 1 и 2 этажи, а на 3 этаже только кафе, то АУПТ всё равно нужно или нет? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 08.04.2017 20:38 | 1 / 208 | cimurg911 | 09.04.2017 3:50 | |
| * * | Разрабатывается ли раздел по Огнезащите в обязательном порядке на стадии проектной или рабочей документации для многоквартирных жилых домов в части защиты коробов противодымной вентиляции?
Или достаточным условием является несколько записей в пояснител |
=> | 1. Да;
2. Достаточно для проектной документации, если не нужно подтверждать /утверждать сметную стоимость и есть необходимые сертификаты, но на стадии Р | |
 |  |
 |
| | | Бонд | 07.04.2017 8:37 | 22 / 1599 | zerber | 08.04.2017 17:41 | |
| * * | Приветствую.
Задали мне вопрос: "Можно ли, пользуясь определением "секция" из СП 5, предусматривать на один узел управления более 1200 оросителей? Имеется ввиду: на каждом этаже стоит СПЖ и не более 1200 оросителей на ОДИН этаж, но всего и |
=> | не за что. обращайтесь :-) | |
 |  |
 |
| | | Курсант | 07.04.2017 11:42 | 13 / 263 | l-tanton | 08.04.2017 14:00 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги! Расскажите зеленому, пожалуйста, когда можно выносить предупреждение вместо штрафа, а то мне никто не может толком объяснить, то ли за мелкие нарушения или по своему усмотрению, где это расписано, в КОАП нет разъяснений, заранее бл |
=> | Однако с недавних времён внесены изменения в КоАП РФ в соответствии с которыми наказание в виде штрафа заменяется предупреждением в отношении предприятий с | |
 |  |
 |
| | | Br | 07.04.2017 1:11 | 3 / 467 | Пожарный кран | 07.04.2017 12:43 | |
| * * | Всем доброго дня!
В производственном здании на антресоли размещаются технические помещения для инженерного оборудования без постоянных рабочих мест. Может ли высота пути эвакуации по коридору данной антерсоли быть менее 2 м (высота занижается из-за прохо |
=> | СП 1.13130.2009
4.1.1 Требования настоящего СП направлены на:
обеспечение возможности своевременной и беспрепятственной эвакуации людей;
обеспечение воз | |
 |  |
 |
| | | nND | 07.04.2017 11:14 | 0 / 119 | | |
| * * | Есть предприятие торговли 2 этажа и 1 подземный (Независимый пожарный отсек в многофункциональном здании). Имеется открытая лестница 2-го типа сообщающая -1,1,2. Есть спринклерное АУПТ, и все остальное - ДУ, СОУЭ, АУПС. Нет отделения от примык. коридо |
=> | | |
 |  |
 |
| | | один из немногих | 05.04.2017 13:36 | 15 / 717 | ЯР | 07.04.2017 10:56 | |
| * * | Доброго всем дня уважаемые,
все наверное не раз читали п. 5.4.3 СП 4.13130.2013 - Если требуемый предел огнестойкости конструкции (за исключением конструкций в составе противопожарных преград) R 15 (RE 15, REI 15), допускается применять незащищенные стал |
=> | Вы зыбыли свой вопрос. Напомню "Вот что значит это R8? Что за испытания? т.е. чтобы не делать огнезащиту мы должны провести испытания конструкций и уб | |
 |  |
 |
| | | olka0125 | 06.04.2017 16:33 | 8 / 241 | olka0125 | 07.04.2017 10:17 | |
| * *
 | Добрый день! Знаю, что этот вопрос уже обсуждался, но явного ответа я так и не смогла найти. Есть офисное здание. В одном из офисов есть автошкола - Ф4.2, которая хочет получить лицензию на образовательную деятельность. Нужно ли требовать с них вывод сигн |
=> | Всем спасибо большое за разъяснения!!!! | |
 |  |
 |
| | | Гомер | 04.04.2017 17:37 | 6 / 520 | Гомер | 07.04.2017 8:55 | |
| * * | Уважаемые специалисты, пожалуйста, подскажите.
Для всех помещений в разрабатываемой проектной документацией должна быть определена категория пожарной (взрывопожарной) опасности? Или, например, для коридора, светового кармана или курительной комнаты такую |
=> | Этот раздел про категорию ЗДАНИЙ | |
 |  |
 |
| | | Ingvard | 28.03.2017 10:32 | 7 / 239 | Андрей | 06.04.2017 22:51 | |
| * * | Добрый день!
Проектируется здание ЭЦ (электрической централизации на железной дороге) в транспортабельном модуле (ЭЦ-ТМ) с нарушением противопожарных расстояний от соседних зданий в противоречие табл. 3 СП 4.13130.2013 и вводом кабелей СЦБ и св |
=> | "Исторически сложилось, что расчетом пож. риска могут быть сняты только те отступления от Норм, которые учитываются в формуле расчета пож. риск" | |
 |  |
 |
| | | Slava88 | 06.04.2017 17:29 | 1 / 126 | cimurg911 | 06.04.2017 17:43 | |
| * * | Добрый день, форумчане. Прошу подсказать по расчету категории помещения по пожарной и взрывопожарной опасности. Имеется Склад для хранения б/у а/запчастей (двигателя, мосты,) склад без внутренней отделки, стеллажи металлические, детали хранятся навалом, п |
=> | Изоляцию проводов, пластиковые элементы, смазку, и т.д. по номенклатуре. | |
 |  |
 |
| | | Popko-R | 05.04.2017 11:03 | 1 / 355 | Пожарный кран | 05.04.2017 18:10 | |
| * * | Уважаемые коллеги, добрый день. Исходные данные, проектом предусмотрена переходная галерея соединяющая три здания класса Ф5.1. Галерея необходима для удобства эксплуатации, здания будут построены за "69 параллелью", степень огнестойкости зданий |
=> | Был опыт работы с галереями м-ду зданиями Ф51, Ф4.3, Ф1.2 на производственных объектах Заполярья (стадия П, ГГЭ раза 3-6).
Делали так...
На производствен | |
 |  |
 |
| | | ГОГОГО | 05.04.2017 12:37 | 0 / 135 | | |
| * * | Какими НПА сейчас определяется перечень субъектов надзора в области ГО? Нужны конкретные ссылки на пункты НПА чтобы сформировать перечень. Какие организации должны туда попасть и на основании чего? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | kadr142 | 05.04.2017 9:07 | 8 / 380 | kadr142 | 05.04.2017 12:01 | |
| * * | Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, существует ли документ запрещающий врезку вытяжной вентиляции из курительной комнаты в общую магистраль промышленного предприятия. |
=> | Уважаемый Gidrant, дело в том, что вентиляционщики уверяют меня, что окурок попавший в общую магистраль может воспламенить отложения в воздуховодах и на м | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 23.03.2017 15:16 | 5 / 282 | morozofkk | 04.04.2017 18:56 | |
| * * | Подскажите. Имеется здание второй степени огнестойкости. Кровля бесчердечная. Также в покрытии имеются фермы металлические. Согласно табл.21 123 ФЗ предел огнестойкости 15 минут. Необходимо ли указанные фермы обрабатывать, если их собственный предел 11 ми |
=> | обсуждали [ссылка] | |
 |  |