открытые лестницы между подвалом и верхними этажами

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.04.2017 13:14:59]
 Есть предприятие торговли 2 этажа и 1 подземный (Независимый пожарный отсек в многофункциональном здании). Имеется открытая лестница 2-го типа сообщающая -1,1,2. Есть спринклерное АУПТ, и все остальное - ДУ, СОУЭ, АУПС. Нет отделения от примык. коридоров и помещений на 1 и 2 эт.
Как притянуть п. 7.2.1 СП 1 и п. 5.3.15 на который имеется ссылка, а так же п. 7.1.1. В 7.2.1 говорится про связь между 1эт. и 2эт., либо цоколь и 1эт. а в 5.3.15 про более 2-х этажей при АУПТ, относится ли это к сообщению подземного с несколькими верхними этажами.


[10.04.2017 11:16:05]
 Не понял, что нужно притянуть к чему. Нельзя сообщать подземный этаж с верхними, либо по п.4.18 СП4. п.5.3.15 СП1 выполняется - отделение не нужно.


[10.04.2017 14:41:49]
 вопрос к Gidrant - п.5.3.15 СП1 распространяется на лестницу 2-го типа между подземным и надземными этажами (1 подземный и 2 верхних этажа), или речь в этом пункте только о надземных этажах?
Короче, можно ли не отделять эту лестницу и не защищать дополнительно дренчерами или шторами при наличии спринклерного тушения в здании.
Вводит в заблуждение п. 7.2.1 в котором без вестибюля сообщаются только 2 этажа (или с первого до второго или с цоколя до первого), а так чтобы сразу несколько этажей с подземными этого не видно.


[10.04.2017 15:24:16]
 общее требование по лестницам 2-го типа в п.4.4.14 их можно делать с 1 до 2 этажа, п.5.3.15 и п.7.2.1 допускают делать выше второго. Выходы из подвальных и цокольных этажей выполняют обособленными Открытая лестница из подвала хоть до 1 хоть до 2 этажа не будет эвакуационной п.14 ст.89 ФЗ-123.


[10.04.2017 16:06:51]
 nND ®, почитайте СП4. "сразу несколько этажей с подземными этого не видно" - конечно не видно, я же дал ссылку на то, что это другое требование.


[10.04.2017 17:43:32]
 Всем спасибо, я смотрел 4.18, а надо было смотреть еще 4.19 СП.4 (там четко говориться про более "2-х надземных" этажей), а сбил с толку 5.3.15 СП.1- там "более 2-х этажей".
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: открытые лестницы между подвалом и верхними этажами      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.